Начну с того, что мне нужно было где-то жить, пока я строю дом для своей семьи.
Решено было поставить быстро и не дорого махонький (6х7) домик по супер современной технологии "Финская технология".
Подрядчиком была выбрана фирма Зодчий (кому надо найдут в инете).
К счастью строительство производилось в самые морозы. И выглядело примерно так.
Приехали две машины с прицепом, привезли весь необходимый материал, и сгрузили на землю. Я не представляю что было-бы с материалом будь это весной, или дождливой осенью.
Дом подняли действительно быстро, через 2 неделе мы уже начали делать внутреннюю отделку.
Бутерброд стен такой (изнутри наружу):
вагонка-пароизолятор-утеплитель 10 см(стекло вата)-ветроизоляция-вагонка.Подсчитав тепло потери решил делать низкотемпературное отопление.
Поставил 7 радиаторов чугунных по 10 секций.
Т.к. отопление должно быть низкотемпературное, и инертность батарей не давала возможности быстро их разогревать и охлаждать, то вся проводка была сделана по однотрубной системе, металлопластом 16мм. Котёл: электрический на 9Квт (3 тэна по 3 Квт)
Эксплуатация:
Первая зима показала, что дом действительно очень теплый. Практически всю зиму прожили включая только один тэн.
Летом конечно температура в доме = температуре на улице... если там жарко то и в доме жарко.. Только ночью можно было спокойно открыть окна и поработать...
Где-то осенью выяснилось что в доме живем не только мы одни. Внутренние перегородки, не заполнены вообще ничем и по ним спокойно передвигались мыши. Очень не уютно находиться в комнате, когда внутри стены кто-то бегает...
Зима №2:
Обогрев работает на 2-х тэнах изредка переключаю на 1.
Выяснилось, что в спальне на первом этаже дует из под пола..
Поехали в фирму, там сказали, что они делать ничего не будут пока мы не покажем им доказательство, что действительно это косяк строителе. И в качестве примера показал фотки, где люди разобрали стену а там утеплителя только 5 см...
Разбирать дом для того чтоб выяснить в чем проблема мне не очень хотелось, т.к. ремонт делался своими руками..
Но пол под кроватью в спальне я всё-таки вскрыл.
Выяснилось, что в полу, прям в утеплителе мыши (или крысы, кто их теперь разберет) протоптали себе очень уютные проходы-туннели.
Производитель утверждает что его утеплитель "неблагоприятен для грызунов" а дословно это значит: "Да они его кушают, и живут в нем, но морщатся...".
При этом выяснилось, что угол стыка стена-пол плохо проложен утеплитель. То есть он там есть.. но не заполняет все 100% пространства. Оставляя место для спокойного движения воздуха.
Еще раз общаться с представителями фирмы (поверьте, претензии там принимают СОВСЕМ другие люди, чем те приятные менеджеры которые принимали заказ на стройку).
Мы сам сняли нижние планки вагонки и добавили утеплитель. Ушло почти 2 рулона на 2 стены.
Как выяснилось, эта процедура не очень-то и помогла, т.к. в местах под полом (в мышиных проходах) всё равно утеплителя не осталось.
Зима №3:
Уже постоянно работает на 2-х тэнах.
В один прекрасный теплый день. Когда все было отлично и дома было тепло...
Вечером выяснилось, что котёл работает и показывает температуру теплоносителя 70 градусов. В доме батареи остыли и продолжают остывать.
Первая мысль была "засор" т.к. движения воды в системе не было. Вначале пытался давлением пробить засор не получилось. Потом эмпирическим путем выяснил место "засора". И тут выяснилось, что в "теплом" жилом доме... Замерзли трубы! в шкафу под лестницей, где нет доступа теплого воздуха из дома, а есть доступ холодного воздуха с улицы, просто замерзла труба :shock:.
Дальше веселее, замерзла труба подводящая воду к сливному бачку (видимо унитазом не пользовались пару часов).
Были предприняты срочные меры, по утеплению подпольного пространства. Т.к. дом просто стоит на фундаментных блоках, то любой мало-мальский ветерок свободно перемещался в подполье… а там проходы для мышек. И из пола просто несчадно дуло.
Метод утепления был выбран самый современный и экологически чистый. Просто засыпали снегом фундамент до стен, чтоб воздух прежде чем попасть под дом проходил сквозь «дышащий, экологически чистый, на натуральной основе» утеплитель .
Эта мера решила вопрос ветра гуляющего по полу, и на первом этаже значительно потеплело.
Но странное дело, при температуре на улице -8 в доме резко стало холодать. Ветер просто гулял по дому проходя сквозь стены….
Похоже, что утеплитель, уложенный в стены, просто сел. Под действием вибрации от ветра и других внешних воздействий. И мы получили дыры не в области пола, а над потолком.
В котле включены все 3 тэна.
На улице всего навсего -5, и небольшой ветер. (в доме 18 градусов)
Прям сейчас сижу, в футболке и мне в спину дует холодный ветер….
Что тут делать я уже не знаю.
Жена предлагает обложить дом экструзией, но у такого решения есть свои проблемы с паропропусканием. И мы получим скорей отрицательный результат, чем положительный.
Самое верное решение, это снять внешнюю обшивку, и переложить утеплитель. Но по финансам это будет сильно тяжело, учитывая что все финансы у нас направленны на строительство нового дома.
Решено было поставить быстро и не дорого махонький (6х7) домик по супер современной технологии "Финская технология".
Подрядчиком была выбрана фирма Зодчий (кому надо найдут в инете).
К счастью строительство производилось в самые морозы. И выглядело примерно так.
Приехали две машины с прицепом, привезли весь необходимый материал, и сгрузили на землю. Я не представляю что было-бы с материалом будь это весной, или дождливой осенью.
Дом подняли действительно быстро, через 2 неделе мы уже начали делать внутреннюю отделку.
Бутерброд стен такой (изнутри наружу):
вагонка-пароизолятор-утеплитель 10 см(стекло вата)-ветроизоляция-вагонка.Подсчитав тепло потери решил делать низкотемпературное отопление.
Поставил 7 радиаторов чугунных по 10 секций.
Т.к. отопление должно быть низкотемпературное, и инертность батарей не давала возможности быстро их разогревать и охлаждать, то вся проводка была сделана по однотрубной системе, металлопластом 16мм. Котёл: электрический на 9Квт (3 тэна по 3 Квт)
Эксплуатация:
Первая зима показала, что дом действительно очень теплый. Практически всю зиму прожили включая только один тэн.
Летом конечно температура в доме = температуре на улице... если там жарко то и в доме жарко.. Только ночью можно было спокойно открыть окна и поработать...
Где-то осенью выяснилось что в доме живем не только мы одни. Внутренние перегородки, не заполнены вообще ничем и по ним спокойно передвигались мыши. Очень не уютно находиться в комнате, когда внутри стены кто-то бегает...
Зима №2:
Обогрев работает на 2-х тэнах изредка переключаю на 1.
Выяснилось, что в спальне на первом этаже дует из под пола..
Поехали в фирму, там сказали, что они делать ничего не будут пока мы не покажем им доказательство, что действительно это косяк строителе. И в качестве примера показал фотки, где люди разобрали стену а там утеплителя только 5 см...
Разбирать дом для того чтоб выяснить в чем проблема мне не очень хотелось, т.к. ремонт делался своими руками..
Но пол под кроватью в спальне я всё-таки вскрыл.
Выяснилось, что в полу, прям в утеплителе мыши (или крысы, кто их теперь разберет) протоптали себе очень уютные проходы-туннели.
Производитель утверждает что его утеплитель "неблагоприятен для грызунов" а дословно это значит: "Да они его кушают, и живут в нем, но морщатся...".
При этом выяснилось, что угол стыка стена-пол плохо проложен утеплитель. То есть он там есть.. но не заполняет все 100% пространства. Оставляя место для спокойного движения воздуха.
Еще раз общаться с представителями фирмы (поверьте, претензии там принимают СОВСЕМ другие люди, чем те приятные менеджеры которые принимали заказ на стройку).
Мы сам сняли нижние планки вагонки и добавили утеплитель. Ушло почти 2 рулона на 2 стены.
Как выяснилось, эта процедура не очень-то и помогла, т.к. в местах под полом (в мышиных проходах) всё равно утеплителя не осталось.
Зима №3:
Уже постоянно работает на 2-х тэнах.
В один прекрасный теплый день. Когда все было отлично и дома было тепло...
Вечером выяснилось, что котёл работает и показывает температуру теплоносителя 70 градусов. В доме батареи остыли и продолжают остывать.
Первая мысль была "засор" т.к. движения воды в системе не было. Вначале пытался давлением пробить засор не получилось. Потом эмпирическим путем выяснил место "засора". И тут выяснилось, что в "теплом" жилом доме... Замерзли трубы! в шкафу под лестницей, где нет доступа теплого воздуха из дома, а есть доступ холодного воздуха с улицы, просто замерзла труба :shock:.
Дальше веселее, замерзла труба подводящая воду к сливному бачку (видимо унитазом не пользовались пару часов).
Были предприняты срочные меры, по утеплению подпольного пространства. Т.к. дом просто стоит на фундаментных блоках, то любой мало-мальский ветерок свободно перемещался в подполье… а там проходы для мышек. И из пола просто несчадно дуло.
Метод утепления был выбран самый современный и экологически чистый. Просто засыпали снегом фундамент до стен, чтоб воздух прежде чем попасть под дом проходил сквозь «дышащий, экологически чистый, на натуральной основе» утеплитель .
Эта мера решила вопрос ветра гуляющего по полу, и на первом этаже значительно потеплело.
Но странное дело, при температуре на улице -8 в доме резко стало холодать. Ветер просто гулял по дому проходя сквозь стены….
Похоже, что утеплитель, уложенный в стены, просто сел. Под действием вибрации от ветра и других внешних воздействий. И мы получили дыры не в области пола, а над потолком.
В котле включены все 3 тэна.
На улице всего навсего -5, и небольшой ветер. (в доме 18 градусов)
Прям сейчас сижу, в футболке и мне в спину дует холодный ветер….
Что тут делать я уже не знаю.
Жена предлагает обложить дом экструзией, но у такого решения есть свои проблемы с паропропусканием. И мы получим скорей отрицательный результат, чем положительный.
Самое верное решение, это снять внешнюю обшивку, и переложить утеплитель. Но по финансам это будет сильно тяжело, учитывая что все финансы у нас направленны на строительство нового дома.