Деревянный дом. Фундамент + пол по грунту, вопросы.
Всем добрый вечер. Подходит время переквалифицироваться из читателя в писатели и строители. :) Что имеется: участок с обычной подмосковной глиной - 30см плодородный слой, потом 4…4,5м суглинок тугопластичный, потом 4…6м суглинок тугопластичный, обводненный по прослойкам песка мелкого, потом (где-то от 9 или глубже метров) - песок пылеватый водонасыщенный. Грунт среднепучинистый, грунтовые воды где-то на 4х метрах. Перепад высот в месте фундамента - 10см, который потом выровняется остатками вынутого грунта. Что хочется: деревянный домик 6м на 8м, в основном для летнего прибывания. Зимой скорее всего будут заезды типа “на выходные” (т.е. с замораживанием). Отопление будет небольшой железной печкой. В силу многих причин не хочется делать пол по лагам, поэтому будет пол по грунту. Специально пока не пишу размеров, хочется сперва понять принципиальную схему фундамента и пола. Основной вопрос - как относительно друг друга расположить уровень пола и уровень первого венца (красная стрелочка) и уместно ли применение КБ (керамзито-бетонных, правильно) блоков? Ну и если какие-то ошибки, критикуйте, советуйте. Наверно для такого домика фундамент чересчур “жирный”, но это осознанная “тренировка” перед домом из больших серых кирпичей :good:
РРѕСРѕ-0002.jpg
Немного поигрался в elcut и задумался, а нужно ли вообще делать МЗУФ при периодическом зимнем посещении? При более менее разумных (стандартных) параметрах отмостки (1.5м) у меня не получилось загнать ленту в зону положительных температур при -20 на улице. Единственно температура стала более равномерной и теплее. 1 - “экстремальный” вариант - цоколь из эппс 2 - цоколь из КБ-блоков 3 - Отмостка без утепления !(_attachments/109119.jpg) СЏРјР - РєРСЂРјРРЅС.jpg РРѕСРѕ1020.jpg
4,5 Внешняя температура +30, с утеплением пола и без него. РРѕСРѕ1021.jpg РРѕСРѕ1022.jpg
6,7 Тоже самое, на улице -20. РРѕСРѕ1023.jpg
8 - пол с утеплением, на улице -10, красный цвет - положительная температура 📎 РїСЂРёРєРР 224.pdf
Я так думаю, что если все равно фундамент будет замерзать при -20, и оттаивать при -10, может это для него не очень здорово? Отличия утепления от его отсутствия вижу в более прохладной температуре летом (отлично), также более холодной температуре весной и летом (не здорово) и зимой получается несколько теплее, но прогреть надо будет намного бОльшую массу (вроде тоже нездорово). Т.е. получается с утеплением пола комфортнее зимой, весной и осенью, а без него - летом, так?
МЗУФ это большей степени песчаная подушка. Утепление- бонус к теплотехническим характеристикам дома. Понятно, что при замораживании смысла утепления отмостки (приемлимых параметров) нет. А графики прелюбопытные. Мне понравился при +30, утепление пола получается в достаточной степени бессмысленым и дажев вредным.
Думаю, что при бОльших размерах дома (у меня 6м на картинке) эффект охлаждения летом будет ещё заметней. Можно сказать научное подтверждение о комфорте в избе летом :). А кто-нибудь знает, насколько вредно увеличивать количество заморозок-разморозок фундамента? И вообще, насколько быстро промерзает земля? а то может при колебаниях (на пару дней) -10…-20 не успеет промерзнуть? Завтра постараюсь ещё поточнее оценить граничные температуры, но пока кажется, одним из самых распространенных колебаний температуры зимой. На отмостку думаю ЭППС все равно буду делать (чтобы воду отводить), наверно можно взять не 5, а 3см. Уже мозг весь сломал, как лучше сделать :shock:
Для деревянного дома проблема не настолько критична. Нормативная разность осадок значительно выше чем для каменных домов. Трещины от поднятия фундаментов деревянному дому не грозят в силу свойств материала.
Это понятно, что дерево более гибкий материал, я про саму бетонную ленту имею ввиду, а не про пучение. Просто для тех же кирпичей пишут морозостойкость (т.е. как я понимаю количество циклов переход через 0С до снижения прочности на сколько то %). Ну будет ли “глупостью” увеличивать количество этих переходов для ленты? Или может быть как-то можно минимизировать негативный эффект (если он есть), типа какие-то добавки, может быть взять более высокую марку или водостойкий бетон….?
У заводского бетона марка по морозостойкости минимум 75 циклов. Это при полном влагонасыщении. Покрасте снаружи гидрофобизатором или кремнийорганической фасадной эмалью. Если по дороже то облицовка клинкером.
Вот как выглядит фундамент с учетом размеров. Лента 300мм х 300мм, подушка высотой 400мм. на ленте 3 ряда керамзитобетонных блоков. 1 ЭТАЖ.jpg
- Пока не совсем понятно, надо ли снимать плодородный слой под отмосткой
- Под отмостку насыпать мой же грунт или песок?
Ещё интересные картинки получаются, если добавить к рассмотрению снег. Картина с 30см снега соответствует на 10 градусов более теплой погоде без снега. Частично почищенный снег - на 4 градуса.
2 ЭТАЖ.jpgФАСАД.jpg
А ещё, подскажите, может кто-то сталкивался на практике. Прикинул стяжку пола - 2,5 кубометра бетона, т.е. примерно 4кВт для прогрева от -20 до +10. Вроде немного, но учитывая, что на стяжке будет деревянный настил и что тепло прямо в стяжку не подведешь чую, что это (прогрев) небыстро произойдет, есть ли вообще тогда смысл морочиться с отделением пола от грунта? (были мысли внедрить теплый пол с подогревом от печки, но в целесообразности сильно сомневаюсь).
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.