Помогите выбрать ЭКО утеплитель для мансардной кровли
Добра и мира, друзья! Помогите пожалуйста выбрать экологичный утеплитель для мансарды в бревенчатом доме. Так как стены бревно и это мансарда (фронтоны рубленые) - качественную пароизоляцию сделать невозможно. Ищу вариант экологичного утеплителя без применения пароизоляции.
Вот список возможных в плане ЭКО…может не полный, но с другими материалами либо не знаком либо слишком дороги.
- Плиты FLAXAN (взморник+конопля)
- Плиты Экотеплин (лен)
- Плиты Шелтер (синтепон) / Холлофайбер
- Эковата (мокрый способ нанесения)
- ППУ напыление
- ЭППС
Пирог кровли снизу вверх :
- Имитация бруса (отделка) 18..25 мм., сплошной настил шип-паз.
- Обрешетка поперек страпил, брус 50x50 мм. шаг 600 мм. заполняем утеплителем X
- Страпила, брус 100x200, шаг 530 мм. заполняем утеплителем X
- Сплошной досчатый настил, доска 150x28, шаг 6 мм.
- Диффузионная мембрана DELTA FOXX PLUS
- Контробрешетка, брус 50x50
- Обрешетка, брус 50x50
- Черепица ЦПС Забудова аля Браас.
Теперь выскажусь, что я сам думаю по этому вопросу.
Холлофайбер же вообще не держит влагу! Вода просто спокойно проходит сквозь него и не накапливается в утеплителе. Представим, зима, заморозки -30 град - на поверхности утеплителя иней. Потом оттепель - 0 град. Что произойдет? Иней растает и просто сквозь него капельки воды будут под действием силы тяжести просачиваться внутрь помещения - дождь пойдет)
а что посоветуете? походу из моего списка “белых утеплителей” выбывает холлофайбер (, жаль, такой беленький и мягенький)
А что остается?
- Плиты FLAXAN (взморник+конопля) - именно этот вариант не особо впечатлил. Не эластичен и сыпется.
- Плиты Экотеплин (лен) - горит…пропитывают его конечно…но все равно горит.
- Эковата (мокрый способ нанесения) - непонятно что за клей применяют для мокрого нанесения, непонятно что за сырье применялось для производства Эковаты, с этоватой темно все…рулетка.
- ППУ напыление - вроде все здорово, я даже обоими руками ЗА, но как скользячки работать будут, кровля повиснет на фронтонах ибо между ними будет слой ППУ.
- ЭППС - таж фигня, что и ППУ, только с кучей гемора, вырезка, подрезка и т. д.
Конечно есть еще вариант, мы этого белого и пушистого между страпилами 200 мм. запихнем, а поперек страпил ЭППС, который в свою очередь пар отсекать будет. Но я уверен, что в срубе пар полностью никогда не отсекешь. В этом то вся и проблема. Надо искать варианты не требующие пароизоляции.
походу форум вообще скатился на нет… жаль…было время можно было получить грамотную консультацию… видать ушло
А что вы понимаете под словом скользячки?
как скользячки работать будут, кровля повиснет на фронтонах ибо между ними будет слой ППУ
izba ↗
А что вы понимаете под словом скользячки?
двухскатная кровля. скользящая стропильная система. () ()
Утеплитель выбрал. Флаксан Микс. 45% лен, 45% взморник, 10% лавсан для термоскрепления волокон. Не горит. Отлично впитывает и отдает влагу. Идеален для деревянного дома. За зиму испытал много образцов ЭКОутеплителей. Флаксан Микс лидировал в испытаниях.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.