Пересчет мощности секции чугунного рад-ра на параметры 70-50 град.С, с 90-70 град.С

Alek7y710.03.2012

Привет, Спецы! Подскажите, кому не сложно… Методику пересчета секционных радиаторов с одного температурного режима на другой. При параметрах 90-70, 20 град.С в помещении, мощность одной секции 140 Вт, Какова будет мощность этой секции при параметрах 70-50, 20 град.С???

Alek7y7

Привет, Спецы! Подскажите, кому не сложно… Методику пересчета секционных радиаторов с одного температурного режима на другой. При параметрах 90-70, 20 град.С в помещении, мощность одной секции 140 Вт, Какова будет мощность этой секции при параметрах 70-50, 20 град.С???

Расчет тепловой отдачи секции при изменении проектной температуры теплоносителя. Когда в каталогах, прайсах на отопительные приборы указывается их теплоотдача, сразу надо обращать внимание на то, какое при этом указано значение температурного напора. Температурный напор – это разность между средней температурой теплоносителя в радиаторе и температурой воздуха tп в помещении. Средняя температура теплоносителя в радиаторе принимается как среднее арифметическое между температурами на входе tвх и выходе tвых радиатора. Таким образом: DT=(tвх+ tвых)/2-tп (1) Температурный режим, в условиях которого работает отопительный прибор записывается последовательностью: tвх/ tвых/ tп. В нашей стране исторически, сложилось, что по рекомендации Московского НИИсантехники каталожные данные отопительных приборов приводятся для DT = 70°С. Эти параметры свойственны городским централизованным однотрубным системам отопления у которых температурный режим 105/70/17.5°С. Зарубежные производители дают теплоотдачу приборов при DT = 50°С, либо DT = 60°С. Эти параметры больше соответствуют системам с автономными источниками тепла, или с теплообменниками, в которых температуры теплоносителя ниже, например, 75/65/20°С или 90/70/20°С. Для пересчета теплоотдачи W с каталожных данных W0 на конкретный температурный режим существует зависимость: W=W0х(DT/DT0)n (2) Для удобства вычислений на простых калькуляторах из формулы (2) можно получить приближенное выражение, учитывая, что |(DT-DT0)/DT0| W=W0х(1+nх(DT-DT0)/ DT0) (3) Погрешность приближенной формулы (3) при отличии DT от DT0 на 20°С не превышает 3%. Производители как правило приводят значение показателя степени n для своих отопительных приборов. Например, для алюминиевого радиатора ELEGANCE по данным НИИ сантехники при схеме подачи «сверху-вниз» для секций высотой 470 мм и меньших n=1.3, а для секций большей высоты n=1.33. С достаточной точностью можно для всех приборов принять n=1.3 и для пересчета можно воспользоваться таблицей: DT°С Fпри DT0=70°С Fпри DT0=60°С Fпри DT0=50°С 70 1 1.22 1.55 65 0.91 1.11 1.41 60 0.82 1 1.27 55 0.71 0.89 1.13 50 0.65 0.79 1 45 0.56 0.69 0.87 40 0.48 0.59 0.75 35 0.41 0.49 0.63

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.