Вентиляционные каналы в коттедже, каков вариант целесообразнее?

cadaver12.01.2010

Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией: есть проект дома(2 этажа с мансардой), фундамент уже стоял, приложен его обмерочный чертеж. так вот, вентшахты можно вывести в стене в конек 2скатной кровли, между кухней и с\у. но заказчику такое решение не нравится, он хочет,чтобы труба была на скате. В связи с этим возникает множество проблем. 1-я. под стену между бойлерной и с\у надо дополнительно устраивать фундамент( балку) шириной 260 мм. Возможно ли устройство вентканалов в кирпичной стене 250 мм? Или можно каким-либо образом устроить шахту без фундамента, например из пеноблоков, допустим? Спасибо

cadaver ↗

Возможно ли устройство вентканалов в кирпичной стене 250 мм?

Запросто. Оставляется штроба, нужной-расчётной ширины или расчёска (несколько штраб) и в неё вставляются необходимые-достаточные трубы и закрывается всё это ГКЛ. Тока на крыше придётся устраивать лёгкий-деревянный короб.

…можно каким-либо образом устроить шахту без фундамента…

Нет.

Шахту без фундамента действительно ставить не стоит, а вентканалы без фундамента сделать можно. Если опирать их на перекрытие или подвешивать. Тогда это должны быть воздуховоды из оцинковки или ПВХ. Но если делать по-уму, то Ваш вариант предпочтительнее. Вариант заказчика возможен, но похуже. С другой стороны, котельную Вы все равно будете отделять и стенку на что-то опирать нужно - значит и так возможно. Еще раз повторюсь: каналы в капитальной стене лучше, чем приставные и (или) загильзованные. Гильзы и воздуховоды в “колодце” - это почти всегда проблемы в будущем. Как ни странно, просто кирпичные каналы ведут себя намного лучше, чем гладкие воздуховоды.

Спасибо..Решили все-таки устраивать стену между бойлерной и туалетом 380 мм, в которой будет дымовая труба для твердого топлива и два вентканала, но с кухни придется вести канал в несущей стене, а потом на чердаке ответвлять к каналу из санузла..Как Вы считаете,решение хорошее?

cadaver ↗

Спасибо..Решили все-таки устраивать стену между бойлерной и туалетом 380 мм, в которой будет дымовая труба для твердого топлива и два вентканала, но с кухни придется вести канал в несущей стене, а потом на чердаке ответвлять к каналу из санузла..Как Вы считаете,решение хорошее?

cadaver, а как будете фундамент под стену привязывать к старому?

я бы посоветовал использовать “Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию”. Инфра-Инженерия. 2011. ()

zlodic

я бы посоветовал использовать “Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию”. Инфра-Инженерия. 2011. ()

А я бы посоветовал Вам сначала показать себя здесь как хорошего специалиста и только после этого что-то пытаться продавать.

читайте лучше Фокина с Богословским 70-ых… там ошибок меньше :wink: