Прошу конструктивной критики моей системы вентканалов
Уважаемые специалисты, прошу оценить моё решение по вентиляции дома в 3-х уровнях из ГБ блоков, первый из которых буден наполовину зарыт в землю из-за склона.. Вентиляцию и дымоходы планируется сделать в центральной несущей кирпичной стене толщиной в 1,5 к., которая кроме функции дымо/вентканалов , будет выполнять ещё роль теплоаккумулятора. Фундамент – монолитная ж/б плита, стены цоколя и перекрытие – ж/б монолит.
План 1-2 этажа и подвала:
!()
В 3-х мерном варианте:
Планируется: Канал №1 – вентиляция кухни 140х140 Канал №2 – совмещённая вентиляция санузлов 1 и 2 этажа 140х140 Канал №3 – вытяжка кухни 140х140 Канал №4 – вентиляция бани (мойка + парилка) в цокольном этаже 140х270 Канал №5 – вентиляция для банной печи 140х140 Канал №6 – вентиляция для топочной 140х140 Канал №7 – вентиляция для продуктового отсека 140х140 Канал №8 – вентиляция для погреба 140х140 Канал №9 – дымоход для банной печи 140х270 Канал №10 – дымоход для печи отопления 140х270
George_78 добавил 31.03.2011 в 06:37 И прошу ответить на вопросы:
- Можно ли сократить расстояние до полкирпича между соседними вентканалом и дымоходом, тем самым уменьшив конструкцию выхода на крыше?
- Нет ли избыточности в сечении дымоходов (9, 10)? Общая площадь дома около 135 м2, мощность котла планируется порядка 16 кВт (d=130mm дымохода резервного ТТ котла) и 16 кВт (газового основного d=120mm). Одновременно будет работать только один котёл. Баня – печь Ангара (внутренний d=115 дымохода). Не достаточно ли будет одного отверстия дымохода140х140?
- Достаточно ли будет вытяжки из бани в цокольном этаже, организованной одним вентканалом одновременно из мойки и парилки?
- Нет ли избыточности в сечении вытяжке из бани(4), может быть хватит вытянуть влагу меньшим каналом, сечением 140х140? Вентиляция в парилке планируется главным образом для просушки помещения в будничное время, а баня раз в неделю.
- Будет ли работать один общий вентканал (№2) одновременно для санузлов 1 и 2 этажа? Сейчас живу на последнем 5 –м этаже и система работает достаточно хорошо, при этом всегда закрыто окне в ванной.
- А может, стоит вообще отказаться от окон в санузлах, тем более что это северная сторона?
- Можно ли перенести вентканалы 1-2, и 6-8 ближе к коньку, таким образом, что дымоход окажеться в середине конструкции? А то дом совсем уж на зайчика похож!
- Приток воздуха на жилых 1 и 2 этажах планируется сделать за счёт приоткрытых форточек/фрамуг окон, т.к. спёртый воздух совсем не для меня. К сожалению, на форуме лучшего решения так и не нашёл. А может, имеет смысл сделать где-нибудь на 2-м этаже в гардеробной постоянный приток в виде трубы в стене?
- Нет ли избыточности в количестве приточных труб (1-9) для подачи воздуха в цоколе фундамента? Диаметр входных труб в фундаменте цокольных стен планируется 100 мм. Буду благодарен за совет/ссылку на конструкцию узлов.
- Какие будут рекомендации по расположению этих самых приточных гильз по высоте в цокольной монолитной стене и местам установки? Я имею в виду, куда их лучше стремиться подвинуть, чтобы не было сквозняка в спину, и в то же время работал воздухообмен?
- Допустимо ли штробирование участка стены дымохода и вентканалов при проведении электропроводки?
По каналам:
- можно оставить, но лучше увеличить.
- можно и так, но лучше разделить.
- или на улицу, или увеличить в два раза.
- уменьшить в два раза (или сделать чейнч с кухней).
- а банной печи нужна вентиляция? 6.-7. +
- работать не будет. сделайте два продуха.
- многовато.
- два котла в один дымоход? Лучше две гильзы в том же канале.
Вопросы:
- можно, но каналы должны быть плотные.
- есть. Один дх на два котла - могут быть проблемы: отходящий воздух не будет успевать прогревать канал. Кроме того, стоит один раз попользоваться ТТ котлом и черный конденсат в котельную Вам обеспечен. Разделите эти каналы и для газ. котла загильзуйте (или для обоих).
- достаточно. Вентиляция в парилке нужна периодически. 4.-5. см. выше.
- хозяин - барин.
- нужно.
- сомневаюсь, что будете держать окна приокрытыми. Плохо искали.
- избыточности может и нет, но дубу дадите.
- нет годятся эти гильзы для притока. Особенно понравился приток в мойку и в комнату отдыха над диваном. Облейтесь водой и попробуйте постоять у форточки. Только завещание напишите заранее.:lol:
- вентиляция - да, если не засыплете каналы, дх - не желательно.
Большое спасибо! Пошёл делать работу над ошибками и штудировать тему по притоку воздуха.
trubo4ist , прошу поправить меня, если я неправильно понял рекомендации:
Вентканалы и ДХ:
Канал №1 – совмещённая вентиляция бани (мойка + парилка) в цокольном этаже 140х140 Канал №2 – вытяжка кухни 140х270 Канал №3 – совмещённая вентиляция санузлов 1 и 2 этажа 140х140. Раз так можно, то оставляем. Канал №4 – вентиляция кухни 140х140. Раз так можно, то оставляем. Канал №5 – совмещённая вентиляция для продуктового отсека и для топочной 140х140. Я правильно понял, что так лучше? Канал №6 – вентиляция для погреба 140х140 ДХ №7 – дымоход для банной печи 140х140 ДХ №8 – дымоход для ТТ печи отопления 140х140 ДХ №9 – дымоход для газовой печи отопления 140х140, гильзуется.
Продухи в цокольном этаже:
Регулируемый приток №1 – приток в районе банной печи (Север) Регулируемый приток №2 – общий приток (Восток). А нужен ли он, т.к. он попадает как раз под террасу? Продух труба =100мм №3 – приток в погреб №1. (Восток) Продух труба =100мм №4 – приток в погреб №2. (Восток) Я правильно понял ответ №8 «По каналам» – делать нужно два притока в погреб и один вентканал?
Регулируемый приток №5 – приток в продуктовый отсек. (Восток) Регулируемый приток №6 – приток в топочную. (Юг) Регулируемый приток №7 – приток в мастерскую. (Юг) Регулируемый приток №8 – общий приток (Запад – сторона дождей). А нужен ли он, учитывая наличие железной негерметичной двери?
Регулируемый канал имеется в виду система КИВ, или её аналог.
И вновь появившиеся вопросы:
[]Нужно ли учитывать стороны света при размещении притоков? С Запада всегда приходит дождь и снег. Днём ветер дует с Севера на Юг, ночью горный бриз с Юга на Север. []Будет ли работать система вентиляции первого этажа, при наличии двух приточных клапанов в зале и рабочей комнате с южной стороны? []Будет ли работать система вентиляции второго этажа, при наличии двух приточных клапанов в спальнях на южной стороне, одного приточного клапана в спальне и ещё одного в гардеробной на западной стороне? []Можно ли оставить расстояние от печи ТТ до двери порядка 780 мм, или по ТБ лучше сдвинуть печи чуть дальше от конька (зелёная горизонтальная ось). []Не совсем по теме, но по инженерии – можно ли канализационную трубу после выхода из фундамента наружу, разворачивать на 90 градусов, или это допустимо делать только внутри дома? []Обязательно ли нужно делать два слуховых окна на холодной вальмовой крыше?
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.