Коллеги,
Вопрос, на предварительном “Генплане” отрисовал размещение септика и фильтр-кассеты (с учетом санзон) и озадачился вводом трубы в септик, точнее угла ее ввода: !() ()
При минимальной длине трубы от дома до септика - угол получается порядка 15 градусов и при этом максимальна длина трубы от септика до фильтр-кассеты.
Увеличивать этот угол или нет?
Например на этом фото: !() ввод выполнен практически под таким же углом…
Кто что думает?
Если уклон превышает 2 см на 1 м/п. То труба очень быстро заростает. Вода пролетает быстрей (того), что она должна смыть.
Согласен с Сергеем: Все инженеры, с кем общаюсь (по бизнесу), оччень щепитильны при монтаже к уклону:0,5-1,5% не более.
Пардон если не очень в тему. Кэт Вы планируете разделять стоки или все в одну трубу пойдет? и еще в рекламе керчера читал что он умеет помогать с засорами в фановых трубах кто-нибудь прбовал применить это на практике?:oops:
Пардон, неточно описал в “градусах”: нужно соблюсти 0,5- 1,5см на п.м. (())
Коллеги - вопрос не в уклоне, а в угле входа в септик (на плане - вид сверху)… был… сначала.
У этой модели (АСО-1) еще лажа с вводной трубой… чего правда нет у АСО-3.
Здесь: () Андрей Ратников мне отвечает… пока вариант АСО-1 и 2 !() забракован :( вход под углом - что плохо и вент трубы нет :(
Нужно максимальное приближение к классике: !() А с этим пока - глухо… за вменяемые деньги.
Зато, если выливать монолит, то и с углом входа проблем не будет :oops:
P.S. Стоки без разделения. Внимаю А.Ратникову. :good:
Септик на 3 м3, 4 чел., из расхода 200 л на чел. в сутки и 3-ех суточное пребывание стока в септике + запас.
Не, не моя тема. Вот завалялось, может поможет.
Скажите пожалуйста а можно размещать септик внутри помещения, например в подвале?
dims добавил 29.11.2010 в 17:05 Имею ввиду герметичную емкость. Нормы, правила не запрещают это?
dims
Скажите пожалуйста а можно размещать септик внутри помещения, например в подвале?
dims добавил 29.11.2010 в 17:05 Имею ввиду герметичную емкость. Нормы, правила не запрещают это?
“Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания, следует принимать 5 метров.” - Из “Автономные системы канализации”. А.А. Ратников. - Очнь рекомендую ознакомиться. Все сразу станет ясно. Разместив септик в подвале, даже полностью герметчный, как вы собираетесь организовать вентиляцию и обслуживание (откачку,чистку,возможные устранения неполадок). Может в комплекте планируется типа подземного гаража для машины асенизации:wink:. Или шлангом через окно цоколя? Вобщем пожизненый духан во всем доме гарантирован помоему.
спутник ↗
“Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания, следует принимать 5 метров.”
Была бы еще эта зона. Участок мал. площадь застройки см. вложение. Может посоветуете вариант размещения?
Септик не для 6 соток. А может все к лучшему…
CAT@
У этой модели (АСО-1) еще лажа с вводной трубой… чего правда нет у АСО-3.
Здесь: () Андрей Ратников мне отвечает… пока вариант АСО-1 и 2
забракован :( вход под углом - что плохо и вент трубы нет :(
Александр, если тема с АСО-1 еще актуальна, я могу кое-что прояснить, так как установил сие устройство прошедшим летом. Труб вентиляции там как таковых нет, но крышки горловин имеют фигурную форму и под них свободно проходит воздух. На входе я поставил стандартный отвод 45 град. (предварительно рассчитав уровни). Результат: слив бесшумный (значит, с высоты не падает), вентиляция отличная - на входе коллектора в дом пламя сносит (значит отвод не затоплен), отвод-45 в вертикальной плоскости по определению не засоряется. Конструкцию АСО-1 я заапгрейдил до АСО-2 с целью перейти впоследстви к вентиляции транзитом с поля фильтрации через септик и коллектор на фановую трубу (чтобы не было запаха от поля фильтрации и 2-й секция септика). Но вместо трубы-перемычки между горловинами я сформировал канал в ЭППС (которым септик утеплен сверху), предварительно прорезав 2 ответстия в горловинах. Сейчас обе горловины завалены снегом, а вентиляция не ухудшилась.
Двоечники вояли. Так нельзя делать, не получится вентиляции.
Есть управа на этих двоечников :)