Где лучше разместить коллектор ТП???
Доброго времени суток, уважаемые специалисты и участники форума!!! Хочу посоветоваться с Вами в следующем:Дом-250м/2,+мансарда-30м/2.Планирую сделать коллекторно-лучевую СО. В кухне,прихожей,коридоре и сан.узлах ТП. К коллекторам СО подводка из ПП труб д-40,к коллектору ТП, ПП труба д-32. От коллектора №2 планирую поднять на мансарду 4 контура(МП д-20).На радиаторы хочу поставить эжекторы с термо головками. Набросал примерную схемку,теперь не могу определиться с коллектором ТП,где его лучше разместить? Спасибо!!!! дом отопление.jpg ежектор форум
Форум как я понимаю-МЕРТВЫЙ!
определиться с коллектором ТП,где его лучше разместить?
на стене справа перед входом в с/у.
KVV711 добавил 23.12.2011 в 13:45
Алексей KZ
Форум как я понимаю-МЕРТВЫЙ!
живой и предновогодний:)
Беру свои слова обратно!
Алексей KZ добавил 23.12.2011 в 14:20 а по поводу ежекторов,что скажете?
здравствуйте алексей! ваша схема отопления мне ясна ! это коллекторная система с двумя коллекторными распределительными узлами. моё мнение такое: коллектор тёплого пола лучше расположить непосредственно в котельной рядом с распределением на ваши 2 коллекторных узла . не вкоем случае не подсоединяйтесь к какому либо узлу! если вы уже это сделали тогда нужно искуственно прижимать другой узел! ( благодарю за внимание)
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.