Давление в расширительном бачкеи в системе.
Закрытая СО, примерно 110 литров, отопление первый этаж, насос UPS 25-40, бак 12 литров, котел АОГВ (рекомендуемое давление при эксплуатации до 1,5 Бар.). Подскажите, пожалуйста, какое давление создать в баке до закачки системы и какое давление создать в системе во время закачки; очень скоро запускать, а я полный чайник.
“Расчет расширительного бака согласно : Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота). Давление при наполнении = Pυ + 0,3.”
Гидростатическая высота - Это что и в чем измеряется.
Grigo ↗
Гидростатическая высота - Это что и в чем измеряется.
Это высота столба жидкости, м. В данном случае высота столба жидкости от бачка до самой верхней точки в системе.
Например, гидростатическая высота 2,5 м, тогда давление в баке 0,25 атм, при заполнении 0,55 атм.
Бачек у меня - самая высокая точка, на 0,4 м выше верха котла, и на 1,6 м выше низа котла. Труба одной ветки ныряет под пол (с возвратом назад над полом) на глубину до 1 м ниже низа котла. Наверное давление столба воды (и давление в бачке) следует считать 0,2 и тогда накачать систему до 0,5 ? Поправьте мои рассуждения. Что выиграю и проиграю если давление создам 0,5-0,7. Мне кажется, что так я отодвинусь от предельно допустимого в 1,5 и сглажу ошибки начального давления, а так же получу небольшое упреждение на случай падения давления (в доме буду бывать редко м.б. 1-3 раза в месяц).
Grigo
Бачек у меня - самая высокая точка, на 0,4 м выше верха котла, и на 1,6 м выше низа котла. Труба одной ветки ныряет под пол (с возвратом назад над полом) на глубину до 1 м ниже низа котла. Наверное давление столба воды (и давление в бачке) следует считать 0,2 и тогда накачать систему до 0,5 ? Поправьте мои рассуждения. Что выиграю и проиграю если давление создам 0,5-0,7. Мне кажется, что так я отодвинусь от предельно допустимого в 1,5 и сглажу ошибки начального давления, а так же получу небольшое упреждение на случай падения давления (в доме буду бывать редко м.б. 1-3 раза в месяц).
Если у Вас нет никаких труб выше бачка, то бачёк не нужно накачивать:wink:
Значит у Вас гидростатическая высота=0, тогда давление в баке = 0+0,3=0,3 атм.
Опасаюсь проблем с давлением из за чувствительности к нему котла (по паспорту до 1.5, по словам газовиков - эксплуататоров - 1,0). При пробной топке и давлении в С.О. 0,8 - 1,0 на горячую, последние конвекторы (а их по 5-6 шт. на двух ветках) греться не хотят, хотя на них стоят автомат и кр. Маевского; при увеличении давления до 1,3 - 1,5 тепло на этих конвекторах появляется. Воздух, полагаю, спущен. Может причина в чем другом? Бачек у меня - самая высокая точка, на 0,4 м выше верха котла, и на 1,6 м выше низа котла. Труба одной ветки ныряет под пол (с возвратом назад над полом) на глубину до 1 м ниже низа котла. В этой ситуации и возникает вопрос ДАВЛЕНИЕ МИНИМУМ В БАЧКЕ И ДАВЛЕНИЕ ОПТИМУМ В с.о.
Опасаюсь проблем с давлением из за чувствительности к нему котла
Ставьте предохранительный клапан на 1,5 атм
При пробной топке и давлении в С.О. 0,8 - 1,0 на горячую, последние конвекторы (а их по 5-6 шт. на двух ветках) греться не хотят, хотя на них стоят автомат и кр. Маевского; при увеличении давления до 1,3 - 1,5 тепло на этих конвекторах появляется.
Скорее всего возд пробка. При повышении давления воздух растворяется в воде вот и появляется циркуляция.
Труба одной ветки ныряет под пол (с возвратом назад над полом) на глубину до 1 м ниже низа котла.
Как правило, котел стараются установить как можно ниже систем труб. А у Вас наоборот… Но т.к есть насос, то все должно работать, скорее всего где-то пробка.
Grigo
При пробной топке и давлении в С.О. 0,8 - 1,0 на горячую, последние конвекторы (а их по 5-6 шт. на двух ветках) греться не хотят, хотя на них стоят автомат и кр. Маевского; при увеличении давления до 1,3 - 1,5 тепло на этих конвекторах появляется. Воздух, полагаю, спущен. Может причина в чем другом?
Возможно ещё, что система не сбалансирована. По какой схеме сделано?