изучив форум "моя СО ЕЦ+ПЦ" Ленинградка .Нужен совет
[Вложение 8169 не найдено][Вложение 8170 не найдено][Вложение 8171 не найдено]
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу вас помочь советом и критикой в деле устройства СО. Летом хочу переделать старую-временную однотрубку на ПП +эл.котел.(работает отлично) Конечно чудес наверно на свете не бывает, хотя бы частичное ЕЦ на всякий пожарный. Спасибо!
Что вы хотите переделать? Это у вас старая однотрубка? Или новый проект который вы хотите реализовать? Что работает отлично?
Это мой новый проект . С начало запустить первый этаж , а 2 много-много позже. Газа нет (но планируется ????) Основные магистрали -сталь ,подводки к радиаторам -гофра нержавейка (для удобства монтажа??). Котел ТТ-24кВт+ эл.котел 6 кВТ (есть в наличии)
*** Вопрос:** “будет ли такая поэтапная СО " работать с насосом ?** (и какая ни какая ЕЦ - чтобы не закипел ТТ котелок) Ремонт в доме почти сделан (кроме подвала и котельной), и проще по подвалу протянуть стальную трубу, а через деревянное перекрытие соединить* с батареями.
**Если что-то не так , то пожалуйста поправьте!:( *Я не волшебник я только учусь
efimovih
Котел ТТ-24кВт+ эл.котел 6 кВТ (есть в наличии)
Вопрос: “будет ли такая поэтапная СО " работать с насосом ?* (и какая ни какая ЕЦ - чтобы не закипел ТТ котелок) *
“Кое-какая ЕЦ” и … 24кВт ТТ котла при полной загрузке не предотвратит закипание. С газовым котлом и его терморегулятором это не произойдет.
Lyko
“Кое-какая ЕЦ” и … 24кВт ТТ котла при полной загрузке не предотвратит закипание. С газовым котлом и его терморегулятором это не произойдет.
Здравствуйте Уважаемый Lyko. У меня ТТ котел тоже с терморегулятором " Buderus" и конечно я планирую поставить бесперебойник .(пива холодного тоже охота попить)
ВСЯ надежда на второй этаж, после его подключения (Насосы ведь тоже ломаются)@=
С уважением efimovih
efimovih
Здравствуйте Уважаемый Lyko. У меня ТТ котел тоже с терморегулятором " Buderus"
..Назначение “разгонной петли” - **своим охлаждением **приподнять центр охлаждения контура для лучшей циркуляции …Какова **пл. ее поверхности и высота **- таково и охлаждение…:( и циркуляция..
Все, что можно -
- По желтому варианту - с минимальными мат. затратами. Но бОльшим риском закипания.
- По зеленому варианту - ровно в 2 раза лучшая циркуляция. а) с минимумом переделок при подкл. верхнего этажа (2 крыла). б). Верхние трубы под потолком после надсторойки 2-го эт. переносятся ..на пол 2-го и служат разводкой для верхней части контуров.
Lyko
..Назначение “разгонной петли” - **своим охлаждением **приподнять центр охлаждения контура для лучшей циркуляции …Какова **пл. ее поверхности и высота **- таково и охлаждение…:( и циркуляция..
Здравствуйте Уважаемый Lyko. Если я подключу второй этаж по такой схеме; будет более менее похожее на ЕЦ?(чтоб не закипел ТТ котел) Хватит ли ДУ-65 для такой петли в 40 метров+40 метров 1 этаж ДУ-50, чтоб сопротивление было приемлемое? Поймите меня правильно (еслиб был второй этаж сегодня:good:) С уважением efimovih[Вложение 8191 не найдено]
efimovih
Здравствуйте Уважаемый Lyko. Если я подключу второй этаж по такой схеме; будет более менее похожее на ЕЦ?(чтоб не закипел ТТ котел)
Требуются гарантии? Классики сказали: “ЕЦ работает в радиусе до 30м”… Ваш “радиус” - 40м.:wink:
Во всяком случае труба будет стараться.. При повышении температуры цирк. давление увеличивается “автоматически”. А с ним и расход и тепловая мощность СО. Которая (она же и теплоотвод от котла) может и подобраться к 24 кВт..:shock: Особенно тому помогли бы постоянно открытые (на такой случай) 1-2 радиатора на верхней трубе..
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.