Оптимальные углы наклона в гравитационной системе отопления
Добрый вечер! Хотелось бы узнать Ваше мнение на вот какой вопрос. Каковы оптимальные углы наклона труб в гравитационной системе отопления, чем они нормируются и есть ли предельно-допустимые значения? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
s@nek SP ↗
Добрый вечер! Хотелось бы узнать Ваше мнение на вот какой вопрос. Каковы оптимальные углы наклона труб в гравитационной системе отопления, чем они нормируются и есть ли предельно-допустимые значения? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
Есть разные “нормы” на этот счет. У кого-то - 0,001-0,005, В серьезной книге взял норму - “не менее 0,002. Которой пользуюсь и рекомендую. Хотя в практике приходится использовать и горизонтальное расположение и даже контр-уклоны. Но это в отдельных случаях. Уклоны в СО служат для свободного выпуска воздуха и полного опорожнения системы. Никакого другого, практически важного значения, которое иногда им приписывается, нет.
Lyko
Уклоны в СО служат для свободного выпуска воздуха и полного опорожнения системы.
Опорожнения системы, да. А вот с воздухом засада. Скорости теплоносителя в гравитационках очень низкие. И воздух может двигаться против движения теплоносителя.
справочник Староверова п.10.6.7 “Скорость витания пузырьков воздуха составляет: в вертикальных трубах 0,2-0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 01-0,15 м/с. Скорость их всплывания не превышает скорости витания.”
=Сергей 31;23171 А вот с воздухом засада.
“Засада”, думаю, слишком. Никаких засад с воздухом в системах с ЕЦ обнаружено не было, если совсем уж не “накосячить” c разводкой и подключением приборов. Об этом говорит широкий опыт их эксплуатации в течение десятилетий. К тому же, даже очевидные “пузыри” имеют “свойство” со временем “рассасываться”. Это уже из личных наблюдений. …На справочники не ссылаюсь, не знаю, что говорит “профессура” на сей счет.
Хочу задать еще один вопрос. Как будет работать система с ЕЦ если трубу горизонтального розлива (от главного стояка) сделать со значительным уклоном,к примеру 20-30 град? (это только пример, а не реальная ситуация) и что будет происходить если горизонтальные участки системы делать со значительно болшими уклонами чем это рекомендуется? P.S. Укажите,если можно,грамотную литературу по системам отопления.
s@nek SP
Как будет работать система с ЕЦ если трубу горизонтального розлива (от главного стояка) сделать со значительным уклоном,к примеру 20-30 град?Ну и вопросы… Страницы на 2 займет ответ на каждый. Во-первых, что имеется в виду? 2 или 1- трубная система, и как это будет выглядеть на стене? (над полом?). Понятно в случае чердака. …Но работать будет в любом случае.
и что будет происходить если горизонтальные участки системы делать со значительно болшими уклонами чем это рекомендуется?Если больший уклон будет достигаться поднятием трубы (относительно горизонтального ее расположения) со стороны поступления потока, поднимется центр охлаждения этой трубы и добавится “помощь” от попутного движения воды, связанного с охлаждением стенок трубы. (положительные моменты) …Если уклон будет достигаться опусканием конца трубы (относительно горизонтального ее расположения) со стороны, куда направлен поток, то, соответственно, с центром охл. будет наоборот. (отрицательно)
P.S. Укажите,если можно,грамотную литературу по системам отопления. В сети масса всяких популярных рассуждений и “пособий” по системам с ЕЦ. В основном, все сводится к разнице удельных весов “столбов воды” в стояках. “Научные” разработки крайне громоздки и, к сожалению, весьма приблизительны в своих методиках расчета, то же относится и к программам компьютерного расчета.
s@nek SP ↗
Хочу задать еще один вопрос. Как будет работать система с ЕЦ если трубу горизонтального розлива (от главного стояка) сделать со значительным уклоном,к примеру 20-30 град? (это только пример, а не реальная ситуация) и что будет происходить если горизонтальные участки системы делать со значительно болшими уклонами чем это рекомендуется?
тогда участки перестанут быть горизонтальными :) отчего такие мысли то по трассировке появляются?
s@nek SP
P.S. Укажите,если можно,грамотную литературу по системам отопления.
Сканави стоит почитать, там не так много. Далее - можно порисовать и посчитать, например, в Овентропе… как задать ЕЦ расписано здесь: (форум)
Мне монтажники сказали, что для системы с ЕЦ обязателен уклон, причем дотсаточно большой - порядка 5см/погонный метр. А это в свою очередь делает невозможным устройство мансарды на верху, трубы будут мешать и под полом мансарды их никак не разместишь. И сказали, что в системе с насосом можно без уклонов. Но если они нужны только для удаления воздуха, то какая разница? Не похоже ли это все на заблуждение?
Hunter
… Не похоже ли это все на заблуждение?
нет не похоже… это оно и есть…
Hunter ↗
Мне монтажники сказали, что для системы с ЕЦ обязателен уклон, причем дотсаточно большой - порядка 5см/погонный метр. А это в свою очередь делает невозможным устройство мансарды на верху, трубы будут мешать и под полом мансарды их никак не разместишь. И сказали, что в системе с насосом можно без уклонов. Но если они нужны только для удаления воздуха, то какая разница? Не похоже ли это все на заблуждение?
От 5 мм на метр. Не см. Но если разности высоты с запасом и есть насос для развоздуши пройдет и горизонт.
Stanislav, в смысле насос для развоздушивания, им воздух после заливки системы выгнать и не нужен? Планируется так: устанавливать насос на обратку для дополнительнйо циркуляции, но система должна хорошо работать с ЕЦ, насос чисто для ускорения циркуляции когда электричество есть…
Hunter ↗
Stanislav, в смысле насос для развоздушивания, им воздух после заливки системы выгнать и не нужен?
Именно. :good:
Что-то монтажники (двое уже) советуют делать уклоны не меньше 3-4см на метр. Говорят по теории да можно и 0,5см, но на практике такие системы хуже греют. Даже если продуть, вроде воздух может в процессе работы возникать, но уходить он будет уже плохо и соотвественно работать система тоже…
С маленькими уклонами нужно все точно мерит и систему нужно делать герметичную. Перефразируя слова мастеров - мы не умеем делать точно, и не сможем выдержат уклоны. Да и с герметичностью у нас плохо..
Stanislav ↗
Перефразируя слова мастеров - мы не умеем делать точно, и не сможем выдержат уклоны.
+1………
Тоже так думаю. Но если есть готовая расстояние между стоками (подачей и теми что на батареи) то разве сложно задать перепад по высоте и его все время выдерживать? Ладно там ловить 0,5см/м, но 1-1,5см/м - имхо, вполне реально. Они же все обясняют тем что при малых углах будет плохая циркуляция. Кстати вот с длинными участками труб (>20м) не будет ли из-за разного напора в начале и конце температура по стоякам разниться?