Опыт оптимизации системы отопления.
Решил тут написать о результатах настройки системы отопления. Опыты проводились в течении 2-х отопительных периодов. Начальные условия: дом из керамзитных блоков размером 10х10, котел газовый Будерус 28 кВт, два контура отопления и контур ТП, бойлер на 200 литров. Отопление медью, трубы в штробы не прятались и не теплоизолировались, на радиаторах термоголовки. Вентиляция естественная. Стены не утеплялись, они даже не оштукатурены снаружи. В этом году дом будет утеплен снаружи, но это уже другая история. В окончанию первого отопительного периода теплопотери составляли 95вт/кв.метр цифра большая и объяснялась тем, что система отопления запускалась зимой и там на расход не смотрели. На следующую зиму к декабрю внутренняя отделка была закончена, котел был поставлен в автоматический режим, в доме жил один строитель, просто жил типа сторожа. Теплопотери составили 76 Вт/кв.метр. Настройками отопления не занимались, котел как из наладки включили, так и не выключали, только переведи из зимнего режима в летний и потом из летнего в зимний. Насосы контуров стояли на второй скорости, термоголовки сторож вертел по потребности, когда было жарко открывал окна:D. Прошлой осенью провели следующие работы, поигрались настройками автоматики котла и перевели насосы контуров отопления на третью скорость с целью исключения перетопов и нахождения некоторого температурного баланса исключающего работу котла на полностью закрытые термоголовки, т.е. на линию рециркуляции контуров. По состоянию на 1 апреля получили 53 Вт/кв.метр. Вот так практически из воздуха -23 Вт/кв.метр. Подробности писать смысла нет, сильно зависит и от модели котла и от самой системы отопления, тут мне кажется интересен сам результат.
SergeiSa ↗
Подробности писать смысла нет, сильно зависит и от модели котла и от самой системы отопления, тут мне кажется интересен сам результат.
Снижение на 40% удельной отопительной характеристики здания за второй отопительный сезон это можно сказать штатные показатели. Первый год на 15-20% больше из-за “просыхания” конструкции и еще 15-20% во второй сезон - автоматика, балансировка, настройка.
KVV711 ↗
Снижение на 40% удельной отопительной характеристики здания за второй отопительный сезон это можно сказать штатные показатели. Первый год на 15-20% больше из-за “просыхания” конструкции и еще 15-20% во второй сезон - автоматика, балансировка, настройка.
На днях встречался с очень граммотными ребятами занимающимися оптимизацией систем отопления. Без изменения монтажа, только настройкой, в моем случае можно выжать до 60-65% экономии по сравнению с первичными показателями. Эксперименты перенесли на ноябрь этого года, обязательно подробно отпишусь о результатах.
SergeiSa ↗
Теплопотери составили 76 Вт/кв.метр.
А сколько это кубов газа в год и на какую отапливаемую площадь?
SergeiSa ↗
На днях встречался с очень граммотными ребятами занимающимися оптимизацией систем отопления. Без изменения монтажа, только настройкой, в моем случае можно выжать до 60-65% экономии по сравнению с первичными показателями. Эксперименты перенесли на ноябрь этого года, обязательно подробно отпишусь о результатах.
- Про 40% разговор шел в варианте сравнения потребления тепла на отопление при запуска СО и прогреве здания, когда от источника берется столько, сколько может о выдать (котельная) или передать (ИТП) и отрегулированной СО во второй отопительный период, когда и дом просох, и СО работает в ШТАТНОМ режиме. Разница в проектных показателях и в реальных на 2-й год не должна быть больше 5-7%, причем в меньшую для реальных условий сторону.
- Если это цифра 60-65%, то либо проект был сделан с чудовищными ошибками, либо реализация проекта как по общестрою, так и по инженерии была выполнена с большими (в худшую сторону) отклонениями.
- Разница в потреблении тепла “с автоматикой” и “без автоматики” 15-20% максимум - это из личного опыта.
KVV711 добавил 12.04.2012 в 10:38
Stas X-9 ↗
А сколько это кубов газа в год и на какую отапливаемую площадь?
Это 76 Дж на 1 кв.м в секунду - остальное пересчитывайте тут () и далее по теплотворной способности применяемого Вами топлива ()