Отрубили электричество. Что лучше поставить?
Дано: деревянное 2-хэтажное государственное здание, попросту - конюшня. Первый этаж - животные (лошади), второй - жилые помещения (раздевалки, тренерская, постоянно проживающий конюх). Примерная площадь каждого этажа - 200куб.м. Газа нет. Вода из скважины, насос. Вокруг лес. Начало проблемы: выяснение отношений между госструктурой и владельцем электроподачи. Как следствие - отсутствие электроподачи на неизвестный срок. Противостояние может затянуться на годы. В настоящий момент: зима на носу. Лошади выживут, а вот все остальные вымрут (вымерзнут). Сейчас используем для обогрева керосиновые обогреватели, 270 гр в час, литр керосина - от 55 руб и выше. Бака керосинки 5 л хватает на сутки. Но этого мало. Керосинка поднимает температуру в комнате вего на 10-12 градусов. Нюансы: отопление было электрическое (Русь), трубы металлопластик. Генератор есть (в ремонте). Второй уже тоже нужно везти туда же. Вызывали спецов по печам. На второй этаж печь нельзя - проломит пол. На первом она нам в конюшне не нужна: лошадям нужна температура зимой не выше +2. Мало того, нам предлагали Каракан, около которого будет жара и который надо бегать топить каждые 2-3 часа. Да ещё и к металлопластику нельзя (по их заверениям) подключить, надо тянуть металл. На улицу можно вынести печь, но опять же, бегать каждые 3 часа на мороз… Основной нюанс: вложить большую суммму в обустройство отопления, в надежде, что когда-нибудь потом мне это компенсируют (дохлый номер), не можем. Короче: что реально поставить на второй этаж, желательно на дровах, благо они бесплатные, так, чтобы можно было подключить имеющуюся систему отопления, и что было бы достаточно пожаробезопасно? В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы это “что-то” ещё и закладку дров держало бы до 6-8 часов. Надеюсь на наших народных умельцев, которые что-нибудь, да общим миром придумают. Советы типа “а пойти, попросить, чтобы вас отдельно подключили” не реальны, так как отдельный провод с прокладкой и новым счётчиком обойдётсяоколо 100 000 (сто тысяч) руб. Это очень дорого!!! Рассчитываем хотя бы(!) на полтинник.
какова мощность имеющегося электрокотла?
2 котла: 5,5 кВт и 3,3 кВт.
в 50000 р ваши пожелания не уместятся. минимально по деньгам что можно сделать - это котел на жидком топливе (солярка), но всё равно более “полтиника”… кулибинщина же на скорую руку может вашу конюшню того… в крематорий превратить…
DasIst, спасибо за ответ. Будем пересматривать бюджет. Котёл реально подключить к старой системе обогрева? Металлопластик выдержит? И какой лучше в таком случае солярогаз покупать? С ними вообще никогда не имели дела, если не считать вонючей угарной чудо-печи.
Татьяна Владимировна
DasIst, спасибо за ответ. Будем пересматривать бюджет. Котёл реально подключить к старой системе обогрева? Металлопластик выдержит? И какой лучше в таком случае солярогаз покупать? С ними вообще никогда не имели дела, если не считать вонючей угарной чудо-печи.
если пересмотрите бюджет, то может оказаться что ваш новый кабель со счетчиком как раз и впишется. ТТ котел подключать к мп нужно обязательно через метал, да и то не без шаманства. Про соляру: никогда не пользовал.
Есть котлы длительного горения типа Стропува () (белорусский клон подешевле). Одна закладка горит 8-12 часов, но, что для вас более важно, они низкотемпературные, знакомец им теплые полы топит без подмеса из возвратки. Стоят от 800 до 2000 USD. Есть тут специалист по ним - Станислав (форум) . Постучитесь к нему, он и посоветует, и теоретически сварить может (живет с Литве). (форум)
**DasIst, Джордано, **спасибо за ответы. Сейчас будем смотреть и сравнивать, что лучше.
Татьяна Владимировна ↗
Примерная площадь каждого этажа - 200куб.м.
куб.м или кв.м? Не придираюсь - для оценки отопления часто применяют объем помещения, а не площадь.
DasIst ↗
ТТ котел подключать к мп нужно обязательно через метал, да и то не без шаманства.
Обвязывать ТТ проще всего медяхой (пайка не сварка, особой квалификации не требует… либо вообще на обжимных фиттингах для меди, дороже, но паять не нужно), “шаманства” особого нет - только группа безопасности…
Еще из “длительного” можно обратить внимание на Будерус Логано с поворотными колосниками, по-моему 111 серия…
P.S. про дрова “из леса”: не рассчитывайте, что можно - нарубить/покидать в топку. Дрова сушить нужно. В дровнике. Сезон - как минимум. Сырыми только загадите и котел и дымоход + теплосъем с них будет никакой. Так что “лес рядом” - халява относительная.
Возможно окажется проще топить 1ый сезон углём, если уж ТТ выбрали, а не солярку.
CAT@
.., “шаманства” особого нет - только группа безопасности… ….
под “шаманством” я как бэ всякие такие меры по недопущению вскипания котла имел ввиду…
Может быть в качестве вписания в бюджет пойдет битопливный ЯИК () правда еще горелка и емкость 200 л для соляры ну где то всего 60 т.р. + термостатический вентиль от ЭСБЭ 3500 р. Топить можно топливными брикетами или евродровавами 5-6 т.р. тонна. Тогда без горелки 37300+3500=41000 руб. Разводка МП вряд ли однотрубная и нужно как то запитывать насос. Без генератора не обойтись.
АлександрОВ
Может быть в качестве вписания в бюджет пойдет битопливный ЯИК () правда еще горелка и емкость 200 л для соляры ну где то всего 60 т.р. + термостатический вентиль от ЭСБЭ 3500 р. Топить можно топливными брикетами или евродровавами 5-6 т.р. тонна. Тогда без горелки 37300+3500=41000 руб. Разводка МП вряд ли однотрубная и нужно как то запитывать насос. Без генератора не обойтись.
Это - сталь.
Если ТТ, то уж лучше чугуний. Либо Будерус либо Дакон. Просто и надежно. Если не длительного горения.
Если длительного, тогда уже другой разговор.
Я бы все же начал с утверждения вариантов по топливу, чтобы далее не метаться:
Дрова/Уголь 1.1. Длительного горения (либо “стопува” либо пиролизники) 1.2. ТТ без теплоаккумулятора 1.3. ТТ с теплоаккумулятором
Дизтопливо
А что не так со сталью? Дрова не газ, кислоты такой не будет. У меня обыкновеннный как бы алюминевый АОГВ 18 лет простоял без ремонта. Наверное еще б столько же смог. К стальным котлам лично никаких предубеждений нет. Просто чистится все плоское, к перепаду нечуствителен, перегрев неперегрев, легче сам, ремонтопригодность на высоте.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.