Подскажите по стеновому отоплению
Добрый день.
Читая этот форум созрела одна мысль, покритикуйте плиз.
Имеется дом из газосиликатных блоков 30см, + утепление минватой 5см, изнутри собираюсь зашивать гипсокартоном с воздушной прослойкой 3см.
Можно ли применить систему отопления с ЕЦ из стальной трубы именно в этой воздушной прослойке?
То есть стальная труба будет нагревать воздушную прослойку между гипсокартоном и газосиликатом.
Весь в размышлениях, посоветуйте… Или все-таки не искать приключений на свою …. и ставить радиаторы.
Заранее спасибо.
Ущербна сама идея зашивать гипсокартоном газосиликат. Зачем? Искуственно сделать из хорошего теплоинерционного дома каркасник? Вижу одни минусы в таком решении! Вдвойне неправильно засунуть туда еще и трубы отопления. Делаете темпирование внешних стен это плюс, да вот только тепло внутрь Вы отсекаете гипсокартонной стенкой. Получаем большие теплопотери наружу из-за более высокой разницы температур. Ремонтопригодность системы вообще под вопросом. Не советую!
Сама идея зашить гипсокартоном стены возникла из подсчетов стоимости - это менее затратно и проще чем черновая штукатурка + чистовая + работа. Коэффициент теплопроводности газосиликата равен 0,16-0,17, а гипсокартона 0,21, получается тепло больше будет идти внутрь чем наружу, несильно но факт. Или я в чем то неправ?
Lotar ↗
Сама идея зашить гипсокартоном стены возникла из подсчетов стоимости - это менее затратно и проще чем черновая штукатурка + чистовая + работа.
Менее затратно ? Неверю! Черновая штукатурка зачем? или у Вас так коряво выложили газосиликат, что его теперь нужна черновая штукатурка толстым слоем? Гипсокартон кстати тоже требует чистовой отделки и работы, и она более дорогая.
- Делать гипсокартон в один слой,это гарантированные трещины! А два слоя гипрока дороже любой черновой штукатурки !
Lotar ↗
Коэффициент теплопроводности газосиликата равен 0,16-0,17, а гипсокартона 0,21, получается тепло больше будет идти внутрь чем наружу, несильно но факт. Или я в чем то неправ?
Вы не в чем-то неправы, а во всем:) без обид да? Посчитайте оба варианта даже без лямбды:). ,по одной только разнице температур снаружи и внутри. Без гипсокартона разница температур внутри-снаружи 40-45 С (+20 и -25) С гипсокартоном - 60-70 С (+45 и -25) Теплопотери на 50% больше!:oops:
Про гипсокартон небуду спорить, речь не об этом да и каждый сам решает что ему выгоднее сделать.
А по теплопроводности поспорю, теплопотери стены считаются следующим образом:
- теплосопротивление конструкции R - газосиликат 0,3м/0,16=1,875; гипсокартон 0,0125*0,21=0,0026
- Теплопотери: t/R разница температур t : 45 Только газосиликат 45/1,875=24 Вт
- гипсокартон 45/(1,875+0,0026)=23,96 это не считая воздушной прослойки. и где же потери в 50% ? :)
То (форум) Я вообще не понял, что Вы считаете. Засунули источник тепла стальные трубы между гипроком и стеной и прибавляете теплосопротивление гипсокартона да еще воздушной прослойки. С какой стати ? А? Считать надо от источника тепла, а он у Вас засунут внутрь, в воздушную прослойку и греет её и внешнюю стену до 40-45 С ! от этого и надо считать, от температуры наружной стены! Поэтому дельта температур получается сумашедшая! равная 60-70 С , а не 40-45 С если бы этой воздушной прослойки со стальной трубой внутри не было! Вот отсюда и 50%:D
Ошибку вроде понял, получается если зашивать гипсокартоном то придется ставить радиаторы , темпорирование стены не происходит. И вариант второй исключить гипсокартон и уложить стальную трубу в штробу, получим темпорирование стены. Правильно?
тоам ваще ничего не нагреется! чтобы прослойка грелась циркуляция воздуха должна быть
Lotar ↗
Ошибку вроде понял, получается если зашивать гипсокартоном то придется ставить радиаторы , темпорирование стены не происходит. И вариант второй исключить гипсокартон и уложить стальную трубу в штробу, получим темпорирование стены. Правильно?
Тёплые стены делаются аналогично тёплым полам, как правило совместно с ними и подключаются от одного с ТП коллектора. Кстати у Рехау есть гипсокартонные панели со встроеной туда трубой. Другой вопрос “зачем?”, для Белорусии теплоотдачи одного ТП будет вполне достаточно для отопления дома.
К стати гипсокартоновые стены-любимое место размножения мышей:)
Посоветуйте какое отопление выбрать для данных условий (газосиликат, планируется внутри обшить гипсокартоном). Теплый пол? Радиаторы?
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.