К водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание?

Непонятно, что за вопрос. Полотенцесушитель остался в системе отопления? Когда СО не работает, перекрываете у полотенцесушителя нижний кран => вода в нем остается, гидравлическая связь с расширительным баком остается (проследите), паразитная циркуляция по СО исключается. Остается исключить кипение :D но на это у ТЭНа термостат должен быть или просто мощность разумная. А без воды некоторым ТЭНам очень больно :(

Да, полотенцесушитель остался подключенным к системе отопления. У полотенцесушителя есть два отсекающих крана. Я понимаю так - закрыть нижний кран, включить ТЕН на нагрев, по достижении рабочей температуры закрыть верхний кран. Так?

Так. Но верхний кран лучше на всякий случай не закрывать.

СанСаныч добавил 03.03.2011 в 01:44 Скажу определеннее: ни в коем случае не закрывайте верхний кран полностью!

Почему, так?

Вода - жидкость практичеси несжимаемая. Температурное расширение для нее работает железно, и плевать оно хотело на оболочки в виде полотенцесушителей и кранов. Поэтому необходимо оставить связь с расширительным баком.

Полотенцесушител тоже расширится, как и вода

Вода и сталь расширяются по-разному. Испытывать не советую. Как с электрокотлом в “Разрушителях мифов”, конечно, не получится, но неприятности вполне возможны.

sergiyL ↗

К водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание?

Приветствую! Несложно - воды нужно на 2-3 см не доходя до края, потом включаете ТЭН на максимум и через полчаса стравите воздух черех кран маевского. Т.е. полным лучше не включать: может или кран давлением вырвать или ТЭН.

SergMich добавил 14.09.2011 в 18:15

СанСаныч ↗

Непонятно, что за вопрос. Полотенцесушитель остался в системе отопления? Когда СО не работает, перекрываете у полотенцесушителя нижний кран => вода в нем остается, гидравлическая связь с расширительным баком остается (проследите), паразитная циркуляция по СО исключается. Остается исключить кипение :D но на это у ТЭНа термостат должен быть или просто мощность разумная. А без воды некоторым ТЭНам очень больно :(

И хозяйскому кошельку :D

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.