Покритикуйте проект низкотемпературной СО, пожалуйста.
Решил сделать полностью низкотемпературную систему. В спальнях на втором этаже будет паркет, есть комната 50м2 со вторым светом, поэтому догонялся теплым потолком по ж/б перекрытию. Теплопотери здания 21 кВт. Отапливаемая площадь 260м2. Температура подачи/обратки 42,8С / 36,3С. Расчеты делал в ТЕСЕ.
Покритикуйте, пожалуйста.
Банька и мет. гар.JPG !(_attachments/117143.png) идея.jpg план.jpg
Хотелось максимально поднять КПД системы. КПД котла увеличивается с увеличением разности температур подача/возвратка. На полах перепад больше 10С не сделаешь. В свою очередь у потолка нет ограничения в 29С по температуре поверхности, там максимальная температура зависит от высоты потолка, на память это 2,5м - 35С, 6м - 100С (есть график у рехау). Т.е. такая последовательность подключения к коллектору убивает 2 зайцев - повышает КПД котла и повышает температуру потолка. Регулировать температуру пола и потолка подмесом сознательно не хочу, ее будет контролировать погодозависимая автоматика котла.
Так никто и не ответил =(( А как сделали на практике? Смотрю на схемах теплые полы уложены змейкой, как ощущаются в реале? Материал, диаметр шаг? Что означает штриховка на схемах? (Мебель, ковры?)
Практически так и сделал. В трех спальнях низкотемпературные радиаторы вместо ТП (не то чтобы жалею, но напрасная трата денег), На чердаке не сделал холодный/теплый потолок второго этажа (жалею - интересный эксперимент был бы, денег пожалел)., Хожу босиком - разницы не ощущаю. Материал я вам писал - МП вавин 16мм. Шаг 200, у стен пытался уложить 3-4 ряда плотнее, но шаг 150 сделать уже трудно. Штриховкой указаны зоны с шагом 150.
На СОК много критиковали, но там больше копий на разводке котельной сломали (вторичный кольца).
Сколько читал осмысленную критику, которая построена на расчётах, везде попадал на цифры теплоотдачи пола в пределах 60вт/м2. В Вашем случае получатся в этих пределах или больше? Как реалии совмещаются с расчётами? спасибо, с Новым годом!
IP. ↗
Сколько читал осмысленную критику, которая построена на расчётах, везде попадал на цифры теплоотдачи пола в пределах 60вт/м2. В Вашем случае получатся в этих пределах или больше?
Да, в 2017 четыре дня средняя за бортом была -20С, в доме 22С, теплопотери 50Вт/м2 (без ГВС), В 2016 четыре дня средняя за бортом была -17С, в доме 21С, теплопотери 50Вт/м2, В этом году не следил.
IP. ↗
Как реалии совмещаются с расчётами?
Да, в расчетах заложен запас прочности. Подача в полы в холодную пятидневку 2017 никогда не превышала 37С - большой запас по теплоотдаче. Максимальная температура по разным источникам 45-55С, и то она ограничена из соображений комфортности (якобы ногам горячо будет), а не безопасности. В -45С на улице оденете тапки чтоб не пекло :)
Джордано ↗
Да, в 2017 четыре дня средняя за бортом была -20С, в доме 22С, теплопотери 50Вт/м2 (без ГВС), В 2016 четыре дня средняя за бортом была -17С, в доме 21С, теплопотери 50Вт/м2, В этом году не следил. Да, в расчетах заложен запас прочности. Подача в полы в холодную пятидневку 2017 никогда не превышала 37С - большой запас по теплоотдаче. Максимальная температура по разным источникам 45-55С, и то она ограничена из соображений комфортности (якобы ногам горячо будет), а не безопасности. В -45С на улице оденете тапки чтоб не пекло :)
Спасибо за информацию, интересно иметь реальные цифры для общего развития. А вот с максимальной температурой пола не соглашусь. Тут вопрос не в тапочках, а в продолжительном перегреве нижних конечностей и их сосудистой системы. Провоцировать кому-либо из родственников смерть от оторвавшегося тромба я бы не решился. Есть нормы по температуре поверхности, лучше их не превышать, ведь мы порой не ведаем, есть ли у нас запас прочности по здоровью и где в нём узкие места((( Удачи.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.