Уважаемые эксперты попмогите составить схему включения. Купил ТТ протерм 40 ДЛО, на 30 кВт, обогреваемая площадь 100 м2. Нужно рассчитать необходимы й объем ТА. И расскажите как просто и безопасно его подключить к котлу, + паралельно думаю подключить еще эл. Котел.И какую взять мощность эл. котла? так как пока еще его не купил. Хотелось бы что система рабоитала так: Вечером топлю на полную мощность, чтобы вода горячая шла сразу в батареи, а кода нагреется уходила в ТА. ТА хочу изготовить сам. Покупные уж шибко дорогие.:beer:Система будет открытая с циркуляционным насосом.Грундфос

Объем Т.А. 750 литров или 1000. До температуры 90 град. 1-2 протопки котла. Доп. электрокотел лишний, полезней вставить тэны в Т.А. 6-12 кВт. В обход Т.А: при помощи трехходовых клапанов с электроприводом которые управляются термореле. Которые крепятся на трубу. Это самый простой вариант. Обязательно делайте узел подмеса на клапане ЭСБЕ. Бобер котел нормальный, но Турецкий теплообменник плохо переносит перепады температуры.

эл. котел думал поставить именно для поддержания температуры после топки котла. Котел думал поставить электродный. Тены ведь все таки не так надежны, всвязи с образованием накипи.

kirov500 добавил 17.07.2010 в 08:34 Объем Т.А. 750 литров или 1000. До температуры 90 град. 1-2 протопки котла. Доп. электрокотел лишний, полезней вставить тэны в Т.А. 6-12 кВт. В обход Т.А: при помощи трехходовых клапанов с электроприводом которые управляются термореле. Которые крепятся на трубу. Это самый простой вариант. Обязательно делайте узел подмеса на клапане ЭСБЕ. Бобер котел нормальный, но Турецкий теплообменник плохо переносит перепады температуры.

Вот насчет трех ходовых клапанов с электроприводом можно попдробней! Я в этих делах новичок. Мне бы поконкретней, что покупать? Насчет узла подмеса как то бы тоже поконретней. Что за клапан ЭСБЕ? как работает сколько стоит? Или вобще может отказаться от ТА? дом 100м2. Все выше перечисленное вами наверно в копейку обойдется? Может просто установить котел, да в паралель эл. котел с термореле. Протопил котел к примеру до 90 гр. а потом эл. котел будет поддерживать нужную температуру теплоносителя. Может так? С ТА что-то мне кажется заморочек много. За ответ буду вам признателен.

Электродный котел индивидуалист. Ему противопоказана работа с другими котлами. Расписывать подробно, это книга получится. Нарисуйте схему, а я поправлю. Или задайте вопросы более конкретно.

вот примерно такая схема. ТА решил сделать из бака эл. трансформатора. У него железо хорошее, корпус овальный, раздувать не будет. Вот думал установить его на уровне ТТ, тогда предположительно что горячая вода сразу бы поступала в батареи а потом постепенно смешивалась в ТА. А что если из схемы выбросить ТА. Котел изначально будет стоять ниже регистров в доме все как на схеме.

Извините не смог файл прикрепит со схемой, выслал вам в личку. Извините за неудобства

прошу извинений что немного не в тему, но тем не менее около нее.. У меня “завис” (то есть был приобретен и не потребовался) модуль Termovar 32 - это аналог Laddomat 21, только производитель финская Automix (()). Соответственно модуль новый, и, что называется, муха не сидела и я его продаю. Если у кого есть желание приобрести то обращайтесь……

ну чувак вобще не в тему, я тут весь кипишусь, каждый час форум проверяю, а он тут товар толкает!

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.