Применение теплообменника для ГВС
Для обеспечения ГВС офисного здания был применен теплообменник.
Узел компактен. Отлично справляется с задачей. ()
Рекламу убрал. Раз Вы спец - покажите расчет теплообменника из медной трубы для домашнего ГВС. У нас тут офисов ну ни как нету. Если нет - будет плохо.
Рекламу убрал.
Это не реклама, там сведения о подборе применении, автоматизации, расчеты. Здесь их не выложить, а на ссылке можно узнать. () Без ссылки тема смысла не имеет.
Ликреонский добавил 04.04.2010 в 10:59
Stanislav ↗
Раз Вы спец - покажите расчет теплообменника из медной трубы для домашнего ГВС.
Самодельный делать не советую а расчет мощности можно сделать на () Теплообменники делают не из меди, а из нержавейки.
Ликреонский
Для обеспечения ГВС офисного здания был применен теплообменник. Узел компактен. Отлично справляется с задачей. ()
Вы привели схему узла, а речь ведете о ТО, точнее заходите с ТО…
Укажите тип ТО и конструктив, ссылку на чертеж (хотя бы габаритный), разрез, фото - хоть что-то.
Из Вашей статьи я вижу, что речь далеко не о ТО, а только о приводах регулировочной арматуры… Если Вы реализуете привода - так и пишите.
Схемы и статьи уровень - очень низкий. Серьезно говорить по Вашим материалам - бесполезно.
Короче - объявляйтесь сразу и конкретно. Будет интересно - обсудим. Нет - департируем “в баню”.
Для частного дома такая схема бесполезна. Одно слово “бойлер” удешевит эту схему и обвязку котельной в несколько раз.
CAT@
Вы привели схему узла, а речь ведете о ТО, точнее заходите с ТО…
Укажите тип ТО и конструктив, ссылку на чертеж (хотя бы габаритный), разрез, фото - хоть что-то.
Из Вашей статьи я вижу, что речь далеко не о ТО, а только о приводах регулировочной арматуры… Если Вы реализуете привода - так и пишите.
Короче - объявляйтесь сразу и конкретно. Будет интересно - обсудим. Нет - департируем “в баню”.
Не понимаю что такое ТО. Я специалист в автоматике, привода не реализую. Могу подсказать какие использовал, если кому интересно. Статья для того чтоб показать, что такое решение существует и работает.Кроме принципиальных схем чертежей нет, фотки с объекта не предоставлю, хозяева против. А угрожать не обязательно, я деньги не с рекламы зарабатываю, а головой и руками, когда работу с положительным результатом сдам. На вопросы отвечу, для того и создал тему.
Ликреонский добавил 05.04.2010 в 19:29
Сергей 31 ↗
Для частного дома такая схема бесполезна. Одно слово “бойлер” удешевит эту схему и обвязку котельной в несколько раз.
Правильно, если точек разбора мало, а если большой дом с несколькими санузлами, то бойлер большой слишком нужен, и место ему найдется, но если потечет … На проточнике можно воду перекрыть, а лопнувший большой бойлер с горячей водой катастрофа.Применение таких схем ИТП многоквартирного дома, офисные здания.
Для проточника нужен очень мощный источник тепла - если точек водоразбора много как раз проточник и непригоден - для нагрева одной струи нужно порядка 15-20кВт тепла а три точки водоразбора -обычная ситуация даже для небольшого дома требуют в пике мощности порядка 60кВт, а если их не дай бог 5 или более будет - это 100 кВт котёл нужно держать на всякий случай - а вдруг все пять чел муж жена двое детей и тёща воду включат??? :) Мы эту тему уже обсуждали. Так что теплообменник хорош для ОДНОЙ точки водоразбора, у меня котёл СТС мильё 45 кВт с теплообменником (был) так вот он если один кран с горячей водой открываешь зимой и вода течёт - ну мин 15 течёт - то горелка пашет не отключаясь, а температура воды в рубашке котла падает до 30С и ФФСЁ - выше не поднимается - всё тепло выдувает ОДНА струя горячей воды. :cry: Потом бойлер поставил и он не течёт как ни странно. :D
izba
Для проточника нужен очень мощный источник тепла
Как минимум, для этой схемы нужна гидрострелка. И много других дорогих приятностей.
izba
Для проточника нужен очень мощный источник тепла
Данная схема подходит для теплоцентрали. Я устанавливал в задании, там котлы 2х0,5 мВт. Работает хорошо. Для частного дома накопитель литров на 300, можно меньше. У меня в квартире стоит бойлер электрический 50л. 4 человекам хватает.
Ликреонский добавил 06.04.2010 в 07:49
Сергей 31 ↗
Как минимум, для этой схемы нужна гидрострелка. И много других дорогих приятностей.
Гидрострелка нужна в большинстве случаев, это защита котлов от проблем.
Ликреонский
Не понимаю что такое ТО.
Хреново. Зачем тогда тему создавать, называя ее “Применение теплообменника для ГВС”?
Ликреонский ↗
Я специалист в автоматике, привода не реализую.
Однако же заводите тему с принципиальной схемой узла с теплообменным оборудованием, в которой - по сути описывается только управление термосмесителем для обеспечения требуемого отбора ГВС. На что я Вам и указываю.
Ликреонский
Статья для того чтоб показать, что такое решение существует и работает. Кроме принципиальных схем чертежей нет, фотки с объекта не предоставлю, хозяева против.
Вы серьезно не понимаете?
Эта картинка: !() и есть - уровень статьи.
Если Вы хотите сказать, что для контуров ГВС используются теплообменники, которые в Вашей статье названы “проточными водонагревателями” - да используются. Считаются. Резервируются. Регулируются. И?
- Назвать ТО для ГВС “проточными водонагревателями” - безграмотно.
- Приводить подобные фразы “Расход горячей воды непредсказуем. И задача точной температуры горячей воды на выходе из теплообменника непроста.” в статье, претендующей на техническую также безграмотно.
Рекламная статья - так и пишите. Будет понятно.
“Для качественного регулирования необходимо выбирать максимально быстродействующие исполнительные устройства (сервопривода). Инертность системы небольшая, при изменении температуры на греющем контуре, быстро меняется температура горячей воды. При изменении расхода воды, система должна очень быстро отреагировать изменением положения сервопривода.”
Если это всё техническое решение проблемы обеспечения ГВС - так и указывайте.
Ликреонский
У меня в квартире стоит бойлер электрический 50л. 4 человекам хватает…
Давайте серьезно, а? Хоть нормы водопотребления посмотрите, для начала.
CAT@ добавил 06.04.2010 в 11:47
Ликреонский ↗
Гидрострелка нужна в большинстве случаев, это защита котлов от проблем.
Обращайте внимание хотя бы кому отвечаете.
Ликреонский ↗
Данная схема подходит для теплоцентрали. Я устанавливал в задании, там котлы 2х0,5 мВт.
Я рад за вас…. :) у меня тока вопрос - зачем вы тут в форуме для застройщиков ЧАСТНЫХ малоэтажных домов - где мощность котлов как правило не превышает 50кВт завели эту тему - как привинтить теплообменник для оффисного здания к теплоцентрали или к двум колам по 500 кВт скажите после этого вы адекватно поступили - так если мягко сказать… напишите тут про правильное использование турбины Братской ГЭС далее или что нибудь подобное - оч актульно… :wink:
Для частного дома накопитель литров на 300, можно меньше. У меня в квартире стоит бойлер электрический 50л. 4 человекам хватает.
Ап том и речь… :D
izba
напишите тут про правильное использование турбины Братской ГЭС далее или что нибудь подобное - оч актульно… :wink:
Я бы поддержал разговор… в “Беседке”. Да и за теплообменники промышленные в схемах ТЭС можно поговорить, там же :oops::wink:
То Ликреонский
!()
… типа, закрыли тему. :)
Я готов обсуждать с коллегами схемы узлов промышленных теплообменников и режимы регулирования. :D Мне это интересно по роду службы.
Только вот к малоэтажному строительству сие мало отностится. :(
Да и коллеги - в основном из теплотехнических отделов проектных институтов :oops: А топикстартер, похоже, - АСУ`шник, ему только задание выдают по режимам регулирования.
CAT@
Рекламная статья - так и пишите. Будет понятно.
Что рекламируется? Довожу до сведения инженеров, что такое решение возможно. Сегодня домик построил человек, завтра в доме многоквартирном решать ГВС будет, а в подвал большой бак не лезет, а тут вариант.
CAT@
- Назвать ТО для ГВС “проточными водонагревателями” - безграмотно.
Цитата.jpg Это из книги, под которой Данфосс подписывается. Безграмотные ребята.
CAT@
- Приводить подобные фразы “Расход горячей воды непредсказуем. И задача точной температуры горячей воды на выходе из теплообменника непроста.” в статье, претендующей на техническую также безграмотно.
Что безграмотно? Грамматические ошибки или слово понравилось как звучит, “безграмотно”? Мне тоже нравится слово это, но применяю я его по другим поводам. Как вы скажете в технической статье?
Ликреонский ↗
Что рекламируется? Довожу до сведения инженеров, что такое решение возможно. Сегодня домик построил человек, завтра в доме многоквартирном решать ГВС будет, а в подвал большой бак не лезет, а тут вариант.
Доводя до сведения инженеров - нужно прилагать достойный материал. Здесь, на этом форуме, данное решение не востребовано.
Ликреонский
Это из книги, под которой Данфосс подписывается. Безграмотные ребята.
Вы бы читали внимательно книгу, тогда бы и увидели, что безграмотно у Вас в статье. И чем Ваш материал отличается от того, что публикует Danfoss.
Ликреонский
Что безграмотно?
Не понятно? “Расход горячей воды непредсказуем. И задача точной температуры горячей воды на выходе из теплообменника непроста.”
Это пассажи для рекламной статьи.
Мне непонятно, почему Вы, имея другую специализацию защищаете и продвигаете промышленное решение в секторе индивидуального малоэтажного строительства.
Ликреонский
Грамматические ошибки или слово понравилось как звучит, “безграмотно”? Мне тоже нравится слово это, но применяю я его по другим поводам. Как вы скажете в технической статье?
Хамить изволим?
Я сделал вывод о том, что Вы не можете обсуждать тепловую схему, а имеете представление исключительно о вопросах автоматизации, специализируясь в АСУ ТП.
На чем тема закрыта.