Проблема при работе системы отопления на ЕЦ
есть вот такая схема отепления,нужно чтобы при отключении света работало гравитационное отопление,может ли мешать изгиб под полами на систему отопления и вообще работоспособная схема,да вверху стоит сбросник,с насосом все работает прекрасно,но если его отключить,типа свет пропал,то пипец,котел закипает,батареи только верхняя часть горячая,как бы сделать,чтобы не кипел,пусть даже в ущерб температуры батарей,котел на угле,и еще куда можно врезать тэн?
Какая мощность котла, диаметры труб наружные ?
Посмотрите вот эту картинку.
!()
Всё как у Вас, только котёл должен быть ниже не на 6см, а на 60. И ещё в самой верхней точке нужен воздушник.
Stanislav ↗
Какая мощность котла, диаметры труб наружные ?
про мощность не знаю,скажу жене пусть паспорт ищет,диаметры труб наружные .
дыракол добавил 05.08.2010 в 18:47
GenaS
Посмотрите вот эту картинку.
!()
Всё как у Вас, только котёл должен быть ниже не на 6см, а на 60. И ещё в самой верхней точке нужен воздушник.
на 60 см не получится это все что смогли выжать.
дыракол ↗
на 60 см не получится это все что смогли выжать.
Сделайте приямок и опустите в него котёл…
Тут дело не в приямке, у Дыракола ПП труба 32, по металлу это приблизительно 25, а может и меньше, с таким диаметром на такое количество радиаторов и соотв. 30 погонных метров ЕЦ работать не будет.
Известно, что “Толщина стенок ПП труб для сопоставимых внутренних диаметров больше, чем у МП примерно в 1,7 раза, что приводит к соответствующему увеличению внешнего диаметра”. Я думаю Дыракол указал, как и положено, внутренний диаметр…
GenaS
Известно, что “Толщина стенок ПП труб для сопоставимых внутренних диаметров больше, чем у МП примерно в 1,7 раза, что приводит к соответствующему увеличению внешнего диаметра”. Я думаю Дыракол указал, как и положено, внутренний диаметр…
я не знаю как положено,указал наружный.
дыракол добавил 07.08.2010 в 10:39
GenaS
Сделайте приямок и опустите в него котёл…
если бы все было так просто,то зделал бы,а так нет возможности.
Stanislav ↗
Какая мощность котла, диаметры труб наружные ?
11.385 ккал\ч-это что ли мощность? котел кт 40с пипец,форум сдох:Yahoo!:
дыракол
пипец,форум сдох:Yahoo!:
Ну зачем так говорить? Вам же подсказали: дали картинку, посоветовали понизить уровень котла и увеличить диаметры труб. Что Вам ещё надо? Чтоб кто-нить пошептал и всё само заработало без реконструкции и капвложений? Ошибки всегда денег стоили…
дыракол
11.385 ккал\ч-это что ли мощность? котел кт 40с
Если котел опустит не можно, то нужно сделать подачу из металических труб большего диаметра. В них будет охлаждатся вода и будет хоть какая то циркуляция. Хорошо добавит и сечение обратки. Как вариант - пустит вырезенную трубы с подачи на вторую ветки обтаки. В показаном варианте ЕЦ работат ни каким образом не будет.
GenaS
Ну зачем так говорить? Вам же подсказали: дали картинку, посоветовали понизить уровень котла и увеличить диаметры труб. Что Вам ещё надо? Чтоб кто-нить пошептал и всё само заработало без реконструкции и капвложений? Ошибки всегда денег стоили…
жалко ошибки то не мои,так сделал спец в кавычках,и сделал ноги,а я вот пытаюсь хоть что-то понять и переделать:oops:
дыракол ↗
если бы все было так просто,то зделал бы,а так нет возможности.
Увеличивайте диаметры, если уж приямок не реализуем… все уже сказали сразу.
Или подумайте об инверторе и АКБ для циркнасоса на время отключений э/э - тоже вменяемый вариант, чтобы уж ничего в системе не менять…
Зарезервируйте питание, у Вас ведь не продолжительные (неделями) отключения?
как-то было двое суток,это какой надо бесперебойник,может посоветуете?
дыракол ↗
как-то было двое суток,это какой надо бесперебойник,может посоветуете?
Инвертор + АКБ… по-любому (1-ый этап). Генератор - как дополнение системы (по необходимости).
темы форума: Резервное электричество Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома
- материалы по ссылкам: () () (эти товарищи - конкуренты, имейте ввиду и читайте как информацию к размышлению, а то рекламы многовато и там и там)
Stanislav ↗
Если котел опустит не можно, то нужно сделать подачу из металических труб большего диаметра. В них будет охлаждатся вода и будет хоть какая то циркуляция. Хорошо добавит и сечение обратки. Как вариант - пустит вырезенную трубы с подачи на вторую ветки обтаки. В показаном варианте ЕЦ работат ни каким образом не будет.
я так понял надо два крыла делать?
Да, делать два крыла плюс диаметры ваших труб можете смело умножать на 1,5-2, тогда будет ЕЦ. У меня котел стоит немного выше обратки, все работает, потому как трубы толстые:). В Вашем случае на мой взгляд модернизация системы не оправдана, наверное проще (хотя и недешевле) сделать все по новой.
100А/ч аккумулятора на сутки для насоса вполне хватает, на двое суток сами прикиньте. Если есть автомобиль, можно заряжать от него. С бесперебойником определяйтесь сами, благо их сейчас тьма, лучше конечно с синусоидой на выходе, но если нет, то насосы и на прямоугольнике тож работают, гудят трохи, но работают без всяких последствий.
GenaS
Посмотрите вот эту картинку.
!()
Всё как у Вас, только котёл должен быть ниже не на 6см, а на 60. И ещё в самой верхней точке нужен воздушник.
по вашей схеме переделал отопление в своем владении. все работает отлично. хотя радиаторы первого этажа находятся на одном уровне с котлом. наконец выкинул из дома это нагромождение металлопластика с насосом:Yahoo!: теперь по дому проходит аккуратная 57мм труба, от нее металлопластик к радиаторам. самое главное нет насоса, я стал энергонезависим, для меня это актуально:good: спасибо:)
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.