Сделал котел на дровах, что не так?
Сделал котел на дровах, при прогреве потребляет очень много дров, нагревается в течении часа. Что нужно изменить в схеме котла для более эфективной работы.
Если кто, что сможет подсказать, помогите.
Сделать шибер на дымоход. А поддувало должно быть ниже колосников. Лучше сфотайте со всех сторон и изнутри.
Шибер на дымоходе есть, просто не нарисовал. Сделаю фото выложу, заранее спасибо.
если надо какие размеры спрашивайте я укажу, просто не пойму что не так, почему такой большой расход дров и медленно прогревается.
У тебя в системе есть короткий круг? Если нет, то именно в этом дело :D и почитай вот здесь ()
Нифигасебе циркуляционный насосик:shock::D Так, какие радиаторы и их суммарная теплоотдача? Какой объём воды в системе? С какой и на какую температуру за час прогреваетсяпрогревается?
диметр радиаторов 100 мм трубы, по 4 метра в 4 ряда. Объем воды примерно 3000 литров. За час котел нагревается до 90 градусов, но только котел сама система прогревается очень плохо, прокачиваешь насосом котел остывает и все заново.
maks_tmb добавил 09.12.2010 в 22:01 И еще вопрос сильный насос влияет на систему отопления?
maks_tmb добавил 09.12.2010 в 22:05
Oakim
У тебя в системе есть короткий круг? Если нет, то именно в этом дело :D и почитай вот здесь ()
короткий круг в самой системе есть.
maks_tmb ↗
диметр радиаторов 100 мм трубы, по 4 метра в 4 ряда. Объем воды примерно 3000 литров. За час котел нагревается до 90 градусов, но только котел сама система прогревается очень плохо, прокачиваешь насосом котел остывает и все заново.
Ну а регистров то скока всего? Все 3куба воды по регистрам или ещё что-то?
17 регистров + в системе отопления в подаче и в обратке и в самом котле примерно 600 литров
Так, ситуация проясняется. Похоже подпольное производсво вырисовывается, пора накрывать:D
Котёл судя по всему у Вас получился порядка 40кВт на дровах, чтобы их получить за час нужно сжигать где-то 25кг дров. Теплоотдача каждого Вашего регистра примерно 4кВт, а 17ти - 68кВт. Т.е. мощности котла не хватает. Чтобы более менее прогреть систему нужно часов 10-15, и скорей всего более 50градусов вы температуру в системе не сможите поднять вообще, топя без остановки. А Вы судя по всему одной охапкой дров хотите сутки топится:D Но чудес увы не бывает.:wink:
Что посоветушь, изменить?
Я хочу в тыльной части котла дополнительно вворить водяных труб, диаметр 57 мм. Что думаешь.
3000 л нагреть до 50 градусов с 10, это 504000 кДж, или при 100% КПД котла и отсутствии теплоотдачи с регистров где то 31 кг сухих дров. Ежли за час, то это 140 кВт.
АлександрОВ добавил 09.12.2010 в 23:44 Врезать вентили по каждому ряду регистров и по мере надобности-прогрева подключать. В основном режиме оставить один нижний ряд, а верхние на эстремальное отопление когда дров много. Правда холодный регистр в жилом помещении не айс вода тепло тянет.
Даже боюсь себе представить этот дом :shock:
это явно не дом… цех какой то…
АлександрОВ ↗
3000 л нагреть до 50 градусов с 10, это 504000 кДж, или при 100% КПД котла и отсутствии теплоотдачи с регистров где то 31 кг сухих дров. Ежли за час, то это 140 кВт.
Это если при этом тепло, кроме нагрева воды, никуды не деётся, а оно деётся, нагревая помещение. Да и КПД далеко не 100%, в лучшем случае - 60%.
Winder добавил 10.12.2010 в 05:27
maks_tmb
Что посоветушь, изменить?
Купить хорошего угля:good: и подобрать циркуляционный насос. Кстати какова схема отопления? Колосники какие из труб, в них вода, или как?
интересно это сколько же надо таких вот котлов () чтобы все работало.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.