Доброго времени суток Ув.форумчане! Пришло время устройства отопления дачи, набросал некоторые планы и схемы, уже собрался закупать материал, но вот после read only собрался таки обратится к местным специалистам, компетентным в системах отопления. Прошу подсказать по эффективности данной схемы, предполагается открытая система с ЕЦ, но с возможным подключением насоса. Применены: АОГВ 17 или 23 кВт, чугунные радиаторы (МС).

Максимально кол-во соединений сваркой (с кранами выходит накладка они дорогие, но если необходимы, то придется применять); Уровень установки котла определен 0,000, батареи (вроде МС 1000*140) в основном под подоконниками (+0,850), для применение регистров не имею подтверждения необходимости, и время на изготовление. И, да хотелось получить критику по конструктиву, понимаю что его почти нет, но и отопление до этого делать не приходилось. Возможные ошибки и отступления от норм прошу указать/не ругать.

Я бы разводку делал вдол одной стены, а не сверху, обратку проитивоположно. Раз не будет плинтусов, то хоть так нагреем стену.

С такими высотами и радиаторами мс, все должно прокачать. Нужно эксперта пригласит :)

Длинная наклонная часть главного стояка не есть гуд. Надо весь стояк хорошенько утеплить. Лепестковый обратный клапан… будет ли он у Вас работать? Лучше применить нормально открытый электромагнитный клапан. Он находится в открытом положении при отсутствии питания и закрывается при подаче тока на его катушку.

..Применена вертикальная 2-трубка. Основное “свойство” которой - отличные условия для циркуляции приборов 2-го этажа и - удовлетворительные для приборов 1-го. Особенно это будет заметно у первого от главного стояка нижнего прибора. (бОльшая дельта охлаждения). Логичным и полезным будет сохранение диаметра подачи д50 до (и 20см.после) врезки 2-го стояка (группа приборов). Выход обратки из этих радиаторов может быть у каждого свой. (Ду20 внутр.)

Применение балансировочный вентилей снизит затекание и след-но, теплоотдачу, (%) навсегда.. из-за бОльшего собственного сопротивления этой арматуры по сравнению с полнопроходной. Даже клапан последней модификации RA-G. Установка 2-х отсекающих кранов/вентилей на приборах неоправдана, т.к. снятие радиаторов М-140 потребуется, скорее всего, лет через ..40. А для регулировки достаточно одного шарового крана, исключив из его функций - запорную.

Спасибо откликнувшимся! Stanislav: в плане внутренний ремонт, да и трасса длиннее при разводке по стенам, хотел приступать уже на выходных, но на этих получится только затариться.

GenaS: усек, исключил клапан и др. да так проще (меньше экспериментов ибо некогда)! всю арматуру куплю за раз. Будет необходимость придется модифицировать…

Lyko:

Lyko ↗

Логичным и полезным будет сохранение диаметра подачи д50 до (и 20см.после) врезки 2-го стояка (группа приборов).

Пожалуйста чуть подробнее, т.к. предполагал после (1) см.на схеме нисходящий уклон, а стояк Ду50 продливать до Бачка, я правильно понимаю, Вы предложили продлить восходящий уклон Ду 50 до (2) см.на схеме? Радиаторы на 2м этаже применил алюминиевые, потому что есть в наличии (для проверки, если не заработают, придется модифицировать…). Котел уже куплен.

moloko

Lyko: Пожалуйста чуть подробнее, т.к. предполагал после (1) см.на схеме нисходящий уклон, а стояк Ду50 продливать до Бачка, я правильно понимаю, Вы предложили продлить восходящий уклон Ду 50 до (2) см.на схеме?

Касается только диаметра. Остальное - ваши предположения.

Радиаторы на 2м этаже применил алюминиевые, потому что есть в наличии (для проверки, если не заработают, придется модифицировать…).

ПисАл о лучшей циркуляции в радиаторах 2-го эт. И о недостаточной - радиатора 1-го этажа в стояке из т.1.