В 1000 л. воды с разницей в 50 градусов (90/40), можно упаковать 58 квт. тепла. 1000 х 1,163 х 50 = 58,150. А в систему через смесительный узел выбирать необходимое количество. Лично мне А.Т. нравиться не этим. Системы, которые замедляют горения, автоматом убивают КПД котла. Если один кг. дубовых дров способен выдать 4 кВт. тепла, то с переходом в режим тления такой результат невозможен. И при такой работе присутствие в котле сажи и дегтя не радует. С А.Т. такой проблемы нет, нужно очень быстро с максимальной температурой сжечь дрова. Котел при такой работе чистый и с дров можно получить максимальное количество тепла.

Дальше: любой Т.Т. по определению это дурная печка. И необходимо в обвязку котла ставить системы безопасности. Аварии Т.Т. котлов я видел, поверьте, впечатляет. С А.Т. такой проблемы нет. Контуры можно разделить. Объем А.Т. (1000 литров) с Т.Т. котлом можно поставить в открытый контур, а теплообменник А.Т. подключить в систему отопления дома.

Но в А.Т. есть минус. Пока не натопите 1000 л. тепло в дом не пойдет. Хотя, это решается.

CAT@ ↗

Сергей, а на фото ТА до и после теплоизоляции?

Старался подобрать фото в тему. Это А.Т. Дразица, 1000 литров, с одним теплообменником и встроенной емкостью для ГВС на 140 литров. Утеплитель в комплекте. Год назад такой стоил 1500 евро. Сейчас дешевле.

Сергей 31

и встроенной емкостью для ГВС на 140 литров.

а нету ссылочки на чертеж? на сайт не вылезти родной:oops:

емкостью - т.е. ТО + “бак запаса”?

() Адрес дайте. Инструкция по монтажу и эксплуатации не помещается.

Фланец (или патрубок 6/4``) для ТЭНа… в Вашей котельной (что на фото) Вы, как я понял, обошлись заглушкой.

Сергей 31

Дразица, 1000 литров, с одним теплообменником и встроенной емкостью для ГВС на 140 литров…

По каталогу я вижу тип “NADO 1000 v2”:

Появились вопросы:

  1. Назначение встроенного ТО (у Вас еще доп.контур?)
  2. Качество изготовления (личное впечатление)
  3. Назначение патрубков (моя прикидка по схеме СО верна?):

!() (картинка побольше: ())

не уяснил

  • №3, 5, 6 - “резервные-дублирующие” (под трассировку)?
  • назначение патрубков: №8 и 9

По схеме ТТ котел+(ТА+ГВС) в СО: взял за основу рекомендательную JAMA (()), отрисовал немного:

!()

Для упрощения восприятия схема: - без учета подпитки/заполнения/дренажа: - без учета группы безопасности; - без учета расширительного бака

*при ЕЦ все решит гидросопротивление, насос есс-но байпасируется… *

Откомментируйте, если будет время. :beer:

У меня впечатление, что товарищи финны клонят куда то к алгоритму типа “Laddomat21”.

P.S. Фотогалерея: () можно производство глянуть внизу… там, кстати бОльшая часть фото именно изготовление ТА…

Патрубок 6/4 для догревателя. тот же электрокотел.

1.На данном объекте контур Т.Т. котла и С.О. дома разделена. 2.Большой и очень тяжелый. Жалоб от заказчиков пока нет. Могу говорить о сроке 5-6 лет. 3.Все верно. № 7 можно как слить, так и заполнить А.Т.

№ 8,9 это ½» в/р. Под оборудование. Я обычно ставлю термометры. Очень информативно, видна температура в баке и ясно, сколько нужно топить.

Ваша схема мне нравится. Вот только Е, Ц. не пройдет. И дело не в насосе, а в термоклапане. А без него, пока не нагреется А.Т. конденсата будет море, да и котел быстро убьете. Термоклапан + насос тот же ландомат, только дешевле.

Сергей 31

Это А.Т. Дразица, 1000 литров, с одним теплообменником и встроенной емкостью для ГВС на 140 литров.

Сергей, ответьте, если в курсе: ориентируясь на габаритно-установочный вижу, что высота емкости ГВС для 1000-литрового ТА составит примерно 1300 мм (на чертеже не указано напрямую, но примерно), это даст, учтя необходимый габарит для выема емкости на случай ремонта, H = 2053 (высота ТА) + 1300 = 3353 мм

Т.е. или высота потолка в котельной порядка 3,5 м или для ремонта (скажем - заварить емкость ГВС) нужно будет положить ТА на бок :( Так оно, или я ошибаюсь? Что скажете?

И еще одно - напрягает нижнее расположение фланца для ЭВН. Вам не кажется, что логичнее иметь ТЭНы в верхней части ТА или все одно нагреваемый слой поднимется наверх к месту забора из ТА и так, как думаете?

CAT@

это даст, учтя необходимый габарит для выема емкости на случай ремонта, слой поднимется наверх к месту забора из ТА и так, как думаете?

Емкость ГВС из А.Т. не вынуть. Заварена наглухо, только корпус резать. По тену, все верно. Размеры А.Т. Драцица ниже. + утеплитель 10 см.

Во-первых - спасибо за ответы. В этой теме и в других. :beer:

Сергей 31 ↗

Емкость ГВС из А.Т. не вынуть. Заварена наглухо, только корпус резать.

А толщина стенок этого бачка, покрытие, не в курсе? Короче - сколько проживет на Ваш авторитетный взгляд… Может проще отдельным ТО :oops: Хотя это “2в1” - весьма заманчивое предложение (ценовое :oops:)… а ежели потечет и заварить можно наглухо - останется ТА в чистом виде :)

Сергей 31

По тену, все верно.

Что из этого? :oops:

  • “логичнее иметь ТЭНы в верхней части ТА” или
  • “все одно нагреваемый слой поднимется наверх к месту забора из ТА и так”

Внутренний бак ГВС в середине эмалированный. Толщина стенки в мм? У меня нет данных, но не менее 2 мм точно. По качеству, мне нравится. Внушительная и очень тяжелая штука. Расположение тена внизу обеспечивает полный прогрев А.Т. Если вода нужна срочно. Не дожидаясь полного прогрева бака. То в этом случае тен располагают в середине бака. Но это скорей относится к бойлерам.

Сергей 31 добавил 02.02.2010 в 16:13 “CAT@” Если таки купите фирменный А.Т. с заводской изоляцией. То не старайтесь изоляцию натянуть на бак. При температуре ниже +20 этого сделать невозможно. Можно только порвать. Я использую УФО, грею и потихоньку натягиваю.

Как Поляки делают Та на 1000 литров с ГВС из газовой трубы.

А ТА на масле-отработке никто не пробовал сваять? Такая во мысля появилась. Если идея где-то обсасывалась -подскажите. И какова теплоемкость мала-отработки?

alex44 ↗

А ТА на масле-отработке никто не пробовал сваять? Такая во мысля появилась. Если идея где-то обсасывалась -подскажите. И какова теплоемкость мала-отработки?

забаню :evil: к бабке не ходи… :wink:

Баньте без вопросов (правда уберите). А что вопрос мой такой идиотский? У нас многие системы на масле делают, правда в гаражах. Направьте на путь истинный:angel:. Допускаю с большой вероятностью что неправ, но зачем чёртиками пугать (:evil:).

Лучше я, чем пожарники, те церемониться не будут и чертиков :evil: на форуме рисовать.

Добрый день! Прошу помощи. Строю двухэтажный дом (точнее 1 этаж + теплая мансарда) планирую установку двух котлов: газового и твердотопливного, и систему с Естественной циркуляцией. Работать будет либо один котел, либо другой. Дополнительно к ТТ котлу хочу установить теплоаккумулятор. И сейчас на повестке ряд вопросов:

  1. Может ли вообще теплоаккумулятор (ТА) работать на системе с ЕЦ?
  2. Можно ли совместить ТА и бойлер косвенного нагрева ГВС (опять же в системе с ЕЦ)?
  3. Какие условия нужно обеспечить, чтобы такая система надежно функционировала (компоновка, размещение оборудования, элементы системы управления и т.д.) ?
  4. Знаете ли Вы работающие примеры таких систем?

Спасибо!

Molotok76 ↗

Добрый день! Прошу помощи. Строю двухэтажный дом (точнее 1 этаж + теплая мансарда) планирую установку двух котлов: газового и твердотопливного, и систему с Естественной циркуляцией. Работать будет либо один котел, либо другой. Дополнительно к ТТ котлу хочу установить теплоаккумулятор. И сейчас на повестке ряд вопросов:

  1. Может ли вообще теплоаккумулятор (ТА) работать на системе с ЕЦ?
  2. Можно ли совместить ТА и бойлер косвенного нагрева ГВС (опять же в системе с ЕЦ)?
  3. Какие условия нужно обеспечить, чтобы такая система надежно функционировала (компоновка, размещение оборудования, элементы системы управления и т.д.) ?
  4. Знаете ли Вы работающие примеры таких систем?

Спасибо!

1 . Да, только не супер эффективно или потребуются очень здоровенные радиатора для малой температуры подачи.

  1. Поляки делают в виде 10 метровой спирали из медной трубки или малого бойлера (30-40 литров) внутри ТА.

  2. Нужен подвал однозначно. Та ставить выше котла минимум на метр. + Ставить на радиаторы термо вентили, ТА параллельно котлам..

  3. У Поляков видел.

Molotok76 ↗

Добрый день! Прошу помощи. Строю двухэтажный дом (точнее 1 этаж + теплая мансарда) планирую установку двух котлов: газового и твердотопливного, и систему с Естественной циркуляцией. Работать будет либо один котел, либо другой. Дополнительно к ТТ котлу хочу установить теплоаккумулятор.

Думаю, ТА Вам нафиг не нужен.:stop:

Winder ↗

Думаю, ТА Вам нафиг не нужен.:stop:

Почему Вы так думаете?