Вопрос в следующем:

  • каковы допустимые и оптимальные расстояния от боковых стенок ТТ котла до стен котельной (или до другого оборудования).

Во вложении - выдержки из двух РЭ.

  • Viadrus - допускает с одной стороны 100 мм (понятно для каменной стены), а с другой регламентирует 400: для прохода к задней части котла.
  • Buderus просто регламентирует 600 без пояснений
  • Dakon в своем РЭ пишет о 200 (для каменных стен), но про доступ к задней части молчит вообще.

Очевидно - наиболее “выгодными” с точки зрения экономии пространства в котельной являются требования Viadrus. А что на практике? Разумно принять 100 и 400 со сторон или все же увеличивать расстояния?

Свой Дакон поставил по инструкции, чтобы сбоку к стене было 200. Это разумно. Сзади стоит кирпичная труба на этажерке из стальных уголков, обеспечивающая доступ ко всей задней плоскости котла. Это тоже оправданно: краник слива и подсоединение обратки под рукой. С другого бока и со стороны дверец пространство открытое. Делать его слишком маленьким не стоит: со стороны дверец понятно почему, а сбоку нужно, чтобы можно было при случае, например, снять облицовку котла с теплоизоляцией (под теплоизоляцией стоит датчик термоманометра).

Кэт, Вам важен дизайн, удобство или компактность ?

chicken

а сбоку нужно, чтобы можно было при случае, например, снять облицовку котла с теплоизоляцией (под теплоизоляцией стоит датчик термоманометра).

а с какой стороны у Дакона - справа или слева (если смотреть на дверцу топки)?

CAT@ добавил 21.05.2010 в 15:53

Stanislav

Кэт, Вам важен дизайн, удобство или компактность?

  • надежность
  • удобство в эксплуатации и обслуживании

(форум) (форум)

Котел боком к стенке если можно, получим удобный доступ к заду котла, трубам и дымоходу, дверка тогда будет смотреть не в комнату, а вдоль стены.. И кстати помни - если сделать возможность чистки дымохода из внутри дома - жизнь будет боле проста.

Если брать допущения РЭ Виадруса и то, что к боковой правой стенке котла не нужен доступ, то вырисовывается вот такой вариант.

Как видно - чем больше расстояние - тем больше труба, объединяющая дымовые и вентканалы… Отсюда и вопрос.

По зонам сзади и спереди - вопросов нет. Должны быть. Понятно. Сзади + еще доступ к люку дымохода.

P.S. На стенке - будущий газовый.

Тогда все хорошо. :good:

CAT@ ↗

а с какой стороны у Дакона - справа или слева (если смотреть на дверцу топки)?

Не понял, что, но у моего котла гильза датчика термоманометра под верхней панелью облицовки, для снятия которой иногда нужно освобождать и боковые панели. Под боковыми панелями только теплоизоляция.

По-всякому бывает. Впихнуть и обвязать котел можно почти в любом помещение. Возле Т.Т. очень удобно, если есть место под дрова.

chicken ↗

Не понял, что, но у моего котла гильза датчика термоманометра под верхней панелью облицовки, для снятия которой иногда нужно освобождать и боковые панели. Под боковыми панелями только теплоизоляция.

я просто в РЭ не нашел, точнее нашел, но в верхней части. А крепеж боковой панели, насколько я понял - сзади, не так?

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.