Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
Вопрос элементарный: не происходит ли закипание в котле и, соответственно, выход его из строя, если отключается электричество? Для примера возмем обсуждаемый здесь (на форуме) котел STROPUVA. Заранее благодарен за ответ.
- Стропува енергонезависимый котел.
- Если система отопления енергозависимая, с принудитолной циркуляцией, то котел пригаснет. У меня так было пару раз. + в системе должен быть предохранителный клапан.
И все-же, тогда конкретно:
- Некоторые модели зависимы от электричества, например, фирма-производитель дает следующее по универсальному котлу: “Для универсального котла STROPUVA (работающего на угле/дереве) электричество требуется для вентилятора нагнетания воздуха через газораспределитель.”
- Какими физическими процессами связана принудительная циркуляция теплоносителя и “котел пригаснет”? Не понятно.
Тогда прошче. Нет електричества, нету наддува, котел погаснет. В котле без наддува при системе отопления с принудителной циркуляцией возрастает температура воды, термостат закрывает доступ воздуха, котел гаснет.
Пс. Коллектор наддува стойт ставит толко при мокрых дровах. При топке углем, замучаетес подбирать угол. У нас уже не один на это попал.
Вот теперь понятно. Спасибо. Прекращается подача кислорода в топку. А вот по второй фразе я вижу довод один, а вывод другой. Ведь при принудительной системеме отопления насос ускоряет движение воды и она наоборот “не успевает” (достаточно) нагреться. Откуда перегрев? К тому же у насосов несколько режимов работы и можно гонять воду максимально быстро.
Я в том смысле, что без електричества у нас и котел и насос. Циркуляция нулевая, насос не работает. Или вас интересовало отсуствие электричества толко в котле ?
Спасибо, Станислав. Теперь абсолютно всё ясно. В таком случае нужно ставить резервный дизель-генератор минимальной мощи (крутить насосы и пару лампочек освещения) и дай Бог, чтобы ни разу ни пришлось его запускать!
Или сделать всю систему энергонезависимой :) А дизель генератор это для работы с последствиями энергозависимой системы.
Пс. Для циркуляционного насоса хватит на долго обычного аккумулятора + преобразователя с правильным синусом…
Энергонезависимой уже сделать систему не могу, у меня смонтирована и работает напорная-однотрубная, плюс к тому же напоролся на радиаторы с высоким гидравлическим сопротивлением (как сказали спецы - такие радиаторы только для напорной системы) и преукрашенными паспортными данными. Буду их постепенно менять покомнатно.
Котел с терморегулятором ? Если нет, тогда хоть клапан безопасности поставте..
“Котел на твердом топливе STROPUVA (Литва) Время горения уголь (1 закладка) - до 7 суток дрова - до 3 суток ( 1 закладка при полной загрузке) Сжигает уголь, дрова, отходы древесины Мощность 7-40 кВт. КПД-85%.”
Ой, че-то я сомневаюсь. 3-7 суток, за счет чего? Или рядом с котлом бункер для топлива, с автоматической подачей?
Пока котел электрический со всей автоматикой, но сейчас подбираю твердотопливный, а электрический оставить на подхвате
Ko#9 добавил 27.01.2009 в 16:29
Сергей 31
“Котел на твердом топливе STROPUVA (Литва) Время горения уголь (1 закладка) - до 7 суток дрова - до 3 суток ( 1 закладка при полной загрузке) Сжигает уголь, дрова, отходы древесины Мощность 7-40 кВт. КПД-85%.”
Это, конечно, надо бы перепроверить теоретически. Теплотворная способность дров, их масса, моща, КПД… Даже если характеристики преукрашены, лично меня устроят и 1 сутки (приехал с работы - забросил дровишек и до следующего вечера)
По памяти: 1 кг пеллет = 5 кВт/ час. тепла. У дров, 1 кг= 3-4 кВт.
Ну я сам ползуюс. Горит 2 сутки. Так в 20 кв стропуву под 50-60кг дров можно вместит. и при 7-8 кв и будет горет две сутки..
Там обемы топок очень болшие 20 кв 350 литров, 40 кв 500 литров. На угле очен тяжело подобарть марку, нужен угол которы не образует шлака и мало пепла..
Хорошо, давайте считать. Итак. Калорийность дров - 9 МДж/кг. Переводим в калорийность дров на литр, т.к. объем загрузочной камеры котла STROPUVA дан в литрах (200 литров). Плотность дров (береза) - 1кг/литр, т.е. получаем калорийность 9 МДж/литр. Грузим камеру сгорания всклянь, получаем из дров можно выжать 9200=1800 Мдж Учтем КПД котла 75%, получаем тепла с одной загрузки: 18000,75=1350 МДж Допустим мощность котла - 10 кВт. В час он генерит энергии 101=10 кВтчас Переводим в Дж: 101000Дж/с3600с=36 Мдж Получаем время горения в режиме 10 кВт: 1350/36=37,5 часов Вполне приличный результат, если я где не ошибся. Да, процентов на 10-15 надо скинуть, т.к. между дровами есть воздух. Получаем около 30 часов.
Объемы топок: 150 200 350 500 литров. Или вес дров : 15 25 50 100 кг. (S7 S10 S20 S40).
Если взять котел, которым пользуется Станислав, т.е. с объемом камеры 350 литров, то получаем время горения с одной загрузки в режиме 10 кВт: 30час*350/200=52,5 часа. Похоже, что я нигде не ошибся в расчетах, а Станислав говорит правду (правда получается, что его котел работает на минимальной мощности)
У меня с7, но топлю брикетами. Можно загрузит чут болше 40 кг. Горит две сутки, потреблаемая мощност от 2 до 3 кв, вес загруски сотственно от 25 до 40 кг.
Если раскочегарите до режима 7 кВт (по максимуму Вашего котла), то время горения будет: 0,751040/25,2=12 часов
Так ано и будет :) но мне надо всево 2-3 кв..
А можно ссылочку на полное описание?
()
Сегодня на выставке Акватерм видел Стропуву в другом исполнении-ZVAKE, он же CANDLE. Отличия от Стр. такие:
- В линейке всего 2 мощности - 20 и 35кВт. 20-ти киловатные в двух вариантах: с загрузкой 195 и 260л. (высота 1550 и 2070 сотвесно) при одинаковой цене.
- В основании уже стальное дно (а не бетонное как у Стропувы)
- Трос для подъёма воздухораспределителя движеца по 2-м роликам а не в трубке.
- Заслонкой управляет стандартный регулятор тяги (у Стропувы за сщёт темп. расширения корпуса котла)
- Котлы только дровянные. Мин. мощность 4,3кВт при заявленном КПД 93,6%.
С загрузкой топлива опять недоработка! Ну штоб при высоте загр.дверцы 1.4м не врезать ещё одну на уровне 0.7м :fool: - и загружать эффективней, и при необходимости загрузку на 1/2 объёма реализовать можно. Ну и конешно цена у диллеров намечается вполне “антикризисная”- 2000 евро :shock:
Те же яица толко боком. У нас 4 разные производителя штампуют такие котлы. Но толко стропува дает гарантию 6 лет. Другие по 2 года.
Stanislav добавил 08.02.2009 в 18:51 С загрузкой согласен. Неудобное дело. Тут или сделят переднею дверку на всю стенку и сам котел квадратным или сделят крышку с телоскопами с верху, и загружат куски на всю длину котла…
После таких доработок цена у котла будет совсем космическая. 6 лет гарантии - это понятно. А сколько реально служит Стропува до прогорания металла топки? Насколько я знаю, у с7 и с10 толщина внутренней стенки 2,5мм, в то время как у др. аналогов - 4мм.
Сделать верх снимаемый для загрузки при самодельном изготовлению котла будет дешевле и проще, чем делят дверку и добиваться герметичности.
Не знаю про долговечность. Тут 6 лет гарантия на теплообменник. Поляки дают 10 лет на швы. Но не на прогорание метала. 2.5 мм у дровяного котла. У котла на уголь тоже 4 мм. И у оригинала дно и верх не соединены сварными швами. Типа со времен от температурных деформаций может разорвать швы.
Если цена нравится и есть в наличию, то берите аналог. Они все одинаковые. Но по мне сильно дешевле будет заказать аналог у местного мастера. Один уже делает :)
()
Как владелец ПИРОЛИЗНОГО ТТ котла, активно использующий его задам вопрос: откуда такое КПД? 75, 85, 96 ???? У вас что дожиг происходит? Нет. Там тление идет. И зачем надо растягивать процесс тления на сутки? У меня был такой опыт: загрузил 2 тачки дров в камеру, 2\3 сжег, потом отрубил воздушный насос. Когда через 2 дня решил топить - ничего разжигать не пришлось - угольки тлели. Толку то от этого? Тепла не выделяется от этого тления, дом быстрее остывает. Так что расчет прост: теплотворная способность дров Х вес дров Х РЕАЛЬНОЕ КПД Котла. Наибольшее КПД у пиролизных котлов – в зависимости от типа 81 - 87 % и самое гланое: от кчества дров. Дрова должны быть очень хорошо просушенные. Я сейчас закупаю дрова, которые сожгу через 2 года.
Где то так. Это все из практики. Теория мертва ибо ложна.