Собираюсь сделать такую схему. Труба медь 22, радиаторы алюминиевые, котел ТТ 35 КВт, Электрокотел 15 КВт, Насос 25*60. Котлы находятся в цокольном этаже

Медь и алюминий в одну систему лучше не ставить. Смотрите электродные потенциалы металлов, разница должна быть минимальной.

Для системы с принудительной циркуляцией я бы сделал на каждый этаж отдельный контур. Это удобнее и сопротивление меньше.

почитайте тему Выбор схемы ЕЦ, особенно посты (форум), он все подробно разложил

P.S.

теплотехник

котел ТТ 35 КВт

какой именно?

СанСаныч ↗

Медь и алюминий в одну систему лучше не ставить. Смотрите электродные потенциалы металлов, разница должна быть минимальной.

Для системы с принудительной циркуляцией я бы сделал на каждый этаж отдельный контур. Это удобнее и сопротивление меньше.

А как это можно сделать технически?

Самое простое - объединить общее оборудование (котлы, насос, расш. бак) в группу, на входе и выходе которой поставить коллекторы, которые формируют петли этажей. Каждому этажу - своя петля, опоясывающая этаж по периметру. У меня сделано по такому принципу, подключено пока 2 этажа (всего порядка 100 алюминиевых секций) и теплый пол, работает без нареканий, общий насос 25*60 на 2-й скорости. Кстати, когда поначалу в обвязке котлов (стальных) была медь, в части радиаторов довольно активно образовывался горючий газ (водород!). После замены меди на металлопластик все стало нормально.