Здравствуйте.

Предстоит электрификация нового дома. Решил сам разобраться в некоторых аспектах. Появились вопросы:

Можно-ли в санузле на одну группу повесить розетки стиральной машины и фена? Суммарная электрическая мощность не более 5 kW.В доме ж/б перекрытия. Можно-ли прокладывать участки магистрали кабеля в конструкции деревянного чистового пола? Достаточно-ли будет просто использовать для этого гофру?Можно-ли для некоторых случаев вести освещение и розетки одним кабелем? Например, на чердаке предполагается установка одного светильника и одной розетки. Обязательно тянуть два кабеля или достаточно одного 3х2,5?Обязательно-ли использование подрозетников того-же производителя, что и самих розеток/выключателей? Если нет, то на что стоит обратить внимание при выборе подрозетников? Например, пока ориентируюсь на изделия Legrand Celiane. Заранее благодарен и с наступающим НГ!

dimych_24 ↗

Можно-ли в санузле на одну группу повесить розетки стиральной машины и фена? Суммарная электрическая мощность не более 5 kW.

Не нужно так сильно экономить. 5 КВт можно взять с линии при условии честных 2,5 кв.мм. провода (или класть 4 кв.мм) и желательно отсутствие соединений (т.е. нужна линия автомат-розетка(и) одним куском провода). Одна бытовая розетка рассчитана на 16А (это около 3,5 КВт) - нужно делать разветвление на две розетки. Короче, оно того не стоит.

dimych_24 ↗

В доме ж/б перекрытия. Можно-ли прокладывать участки магистрали кабеля в конструкции деревянного чистового пола? Достаточно-ли будет просто использовать для этого гофру?

Используйте металлическую гофру (лучше стальную трубу). Кабель - NYM с большим запасом по сечению. Гофру прикрепить к ж/б перекрытию, исключить касание гофры конструкций чистового пола, гофру заземлить.

dimych_24 ↗

Можно-ли для некоторых случаев вести освещение и розетки одним кабелем? Например, на чердаке предполагается установка одного светильника и одной розетки. Обязательно тянуть два кабеля или достаточно одного 3х2,5?

Не желательно, но можно одним. Уделить должное внимание местам соединения проводов (в распределительных коробках).

snegoff

Обязательно-ли использование подрозетников того-же производителя, что и самих розеток/выключателей?

Не обязательно.

snegoff

Если нет, то на что стоит обратить внимание при выборе подрозетников? Например, пока ориентируюсь на изделия Legrand Celiane.

Обратитесь к Профессионалам. :)

Можно-ли в санузле на одну группу повесить розетки стиральной машины и фена? Суммарная электрическая мощность не более 5 kW. рекомендую линии в с\у не совмещать., а на каждую из них (кроме освещения) ставить дифавтомат в щитке. стиралка= 10А, фен=6А(можно с чем- нибудь паралелить)

В доме ж/б перекрытия. Можно-ли прокладывать участки магистрали кабеля в конструкции деревянного чистового пола? Достаточно-ли будет просто использовать для этого гофру? в полу можно прокладывать в заземленных металич трубах, или заземленнном металорукаве

Можно-ли для некоторых случаев вести освещение и розетки одним кабелем? Например, на чердаке предполагается установка одного светильника и одной розетки. Обязательно тянуть два кабеля или достаточно одного 3х2,5? Будет достаточно ВВГнг 3*1,5 одним кабелем

Обязательно-ли использование подрозетников того-же производителя, что и самих розеток/выключателей? Если нет, то на что стоит обратить внимание при выборе подрозетников? Например, пока ориентируюсь на изделия Legrand Celiane. подрозетников Legrand за 18 лет практики я ,увы, не встречал. класно работать Gusse. для многих других нужно учитывать расположение (вертик, горизонтальн) так как потом могут не подойти рамки под розетками. :lol:а как понять ориентируюсь?

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.