Здравствуйте, для начала расказ о моей квартире как я сделал электрику. Т.к. я товарищ типа “безумный электрик” ;) (в хорошем смысле), при капитальном ремонте квартиры был применён нестандартный способ разводки электрики, а именно. От автоматов на вводе подключается счетчик с 5 автоматами !(_attachments/115498.jpg) от каждого автомата отдельный провод до комнаты где стоит распределительная коробка в потолке (потолок гипсокартон поэтому там есть место) !(_attachments/115499.jpg) !(_attachments/115500.jpg) От распред.коробки отдельные провода идут на каждый потребитель (лампочка, розетка, выключатель) и все это соединяется как душе угодно. А душе было угодно 6 ламп в каждой комнате и чтоб попарно включались т.е. 3 выключателя + регуляторы света, в каждой комнате избыточность двойных розеток по углам, получилось 3-4 шт.

по опыту проживания скажу что угадал с этим всем, была нужда переделать освещение чтоб включалось немного по другому, без проблем залез перекрутил. розеток хватает полностью, проблем с нехваткой не замечено. конкретный и огромный плюс это раздельные автоматы если и вырубает то что-то одно.

Насчет темы “Особенности электроснабжения жизнестойкого дома” и как его курить, считаю очень важным моментом особенно за городом. Я сам хочу строится и немалое значение уделяю электрике будущего дома и как прожить без чубайса (или кто-там сейчас). В моем доме обязательно будет разделение по типам нагрузки (освещение, обогрев, розетки …) подключение внешних нестандартных источников питания. К сожалению пока концепции в голове бродят но если есть такая тема, попробую изобразить что нибудь в бумаге.

evg10

Здравствуйте, для начала расказ о моей квартире как я сделал электрику. Т.к. я товарищ типа “безумный электрик” ;) (в хорошем смысле), при капитальном ремонте квартиры был применён нестандартный способ разводки электрики, а именно. От автоматов на вводе подключается счетчик с 5 автоматами !(_attachments/115498.jpg) от каждого автомата отдельный провод до комнаты где стоит распределительная коробка в потолке (потолок гипсокартон поэтому там есть место) !(_attachments/115499.jpg) !(_attachments/115500.jpg) От распред.коробки отдельные провода идут на каждый потребитель (лампочка, розетка, выключатель) и все это соединяется как душе угодно. А душе было угодно 6 ламп в каждой комнате и чтоб попарно включались т.е. 3 выключателя + регуляторы света, в каждой комнате избыточность двойных розеток по углам, получилось 3-4 шт.

по опыту проживания скажу что угадал с этим всем, была нужда переделать освещение чтоб включалось немного по другому, без проблем залез перекрутил. розеток хватает полностью, проблем с нехваткой не замечено. конкретный и огромный плюс это раздельные автоматы если и вырубает то что-то одно.

Насчет темы “Особенности электроснабжения жизнестойкого дома” и как его курить, считаю очень важным моментом особенно за городом. Я сам хочу строится и немалое значение уделяю электрике будущего дома и как прожить без чубайса (или кто-там сейчас). В моем доме обязательно будет разделение по типам нагрузки (освещение, обогрев, розетки …) подключение внешних нестандартных источников питания. К сожалению пока концепции в голове бродят но если есть такая тема, попробую изобразить что нибудь в бумаге.

Это просто песня!:) Хорошее пособие, как не надо делать! На группы по потребителям (свет,розетки,плита,стиралка и т.д.) надо делить в самом начале после эл. счетчика и подбирать мощность автомата в соответствии с нагрузкой) , делать это в распред коробках в каждой комнате, да еще и без защ.автоматов это просто диверсия! То что у Вас получилось это не группы , а чистый бред! Как можно вешать на один автомат и свет и розетки? а плита тоже на 16А автомате? Вы хоть про УЗО слышали? Где они? Провода которые Вы используете? это что мягкий ПВС 2Х1,5 ? УЖАС!:evil: Где третий защитный провод? почему сечение 1,5кв.это и для розеток и для света? многожильные провода ( ПВС, ПУГНП и др.) запрещено применять для закрытой разводки) “безумный электрик” лучше и не скажешь:D

dda ↗

кстати вопрос : распред.коробки в домах-коттеджах замуровывать в стену или оставлять к ним доступ ?

Ответ: распределительные коробки не ставить вообще.

Баламут

Хотя, хозяин-барин, есть желание, отчего бы и не проложить в отдельных штробах. Тогда уж делать 3 штробы - фаза, ноль и земля.

Угу. Причём «земля» в виде стальной полосы :D

Что бы жизнь мёдом не казалась!

Резак ↗

Хорошее пособие, как не надо делать!

Точно.

Резак

Провода которые Вы используете? это что мягкий ПВС 2Х1,5 ? УЖАС!:evil:

А клеммнички-то какие! Просто прелесть! @=

Здесь можно увидеть, что с ними происходит в жизни.

Резак

Где третий защитный провод? почему сечение 1,5кв.это и для розеток и для света? многожильные провода ( ПВС, ПУГНП и др.) запрещено применять для закрытой разводки)

Третьего защитного провода может и не быть, у нас ещё далеко не везде сделана реконструкция электрохозяйства. Самодеятельное же «выдумывание» защитного провода может легко закончится трагедией.

Запретов на ПВС в принципе нет, но применять его для стационарной проводки просто ГЛУПО; применение ПВС в стационаре — первый признак непрофессионализма у электрика.

Wazawai ↗

А клеммнички-то какие! Просто прелесть! @=

Есть альтернатива :wink:: !() !()

здрствуйте, вот я так делал но еще не доделал проводку в квартире. ввод фаза 210мм2 с одной фази ввод ноль 110мм2 ввод для земли 10мм2 но к сожелению не подключен, нету в доме земли.

на вводе стоит 13 автомат abb на 63 ампера на резетки автомати на 16А на свет на 10А на елетро варчною поверхность 32А и 6 мм2 провод от каждой резетки отдельний провод ПВС 32,5 плюс к етому в пластиковой гофре. на свет тоже к кажой лампе 3 или 2 на 1 или 1,5

()

так как много проводов и они все проходят через металический каркас где крепится гипсокартон то получается наводка, и бет током между каркасом и нулем гдето 110Вольт :-((

можно ли металический каркас подключить к нулю? и еще одно, у меня все виводи земли соедени на одной колодке вместе между собой но дальше нигде не поключени ни к земли ни к нулю, как лучше сделать?

все окончания проводов от 1мм2 и до 10 мм2 пропаяние ()

dr.yura

…. то получается наводка, и бет током между каркасом и нулем гдето 110Вольт :-(( …..

“и бет " - по русски надо вместе писать :lol:

Резак ↗

“и бет " - по русски надо вместе писать :lol:

Опечатка, это конечно очень смешно…

Да там весь текст сплошная опечатка:D, читать невозможно. Только сейчас обратил внимание откуда dr.yura , больше вопросов к русскому языку нет. Украина, ЛЬвов и в советские времена славились “любовью” к великому и могучему:) и к русским в часности.

Уважаемый dr.yura , а чем Вы руководствовались, когда делали “ввод фаза 2*10мм2 с одной фази” зачем тянуть два провода ? да еще с одной фазой.

!()

Монтаж электрощита просто отвратительный.

  • О!.. опять знакомые полиэтиленовые клемнички:), в этой же ветке фотки ,что с ними происходит.
  • почему от автоматов кроме белых и коричневых, отходят и синие провода:fool:.
  • два верхних автомата, а между ними перемычка. Оголенный контакт под напряжением очень красиво смотрится:)
  • от чего защитит “на вводе стоит 1*3 автомат abb на 63 ампера” зачем тройной? у Вас ведь одна фаза! , а…понял! Вы на него и ноль с защитой:evil: завели, судя по маркировке изолентой:lol:.

Представляю как проложена остальная электрика. Ничего удивительного, что Вас “и бет” током.

Да еще - " все окончания проводов от 1мм2 и до 10 мм2 пропаяние" Вы наверно не в курсе, но то, что у Вас на фотке не пропаивать надо, а обжимать специальными клещами. !()

Ну вот, совсем другое дело. Хоть и с шутками-прибаутками, но человека на верный путь наставите, а то сразу “и бет” и точка-)))

Резак ↗

Да там весь текст сплошная опечатка:D, читать невозможно.

Наверное это не из-за нелюбви к великому и могучему, а потому, что раскладка клавиатуры украинская и там нет букв “Ы, Ё, Ъ”.

Джордано ↗

Наверное это не из-за нелюбви к великому и могучему, а потому, что раскладка клавиатуры украинская и там нет букв “Ы, Ё, Ъ”.

Здраствуйте, спасибо за понимание, да нету русской раскладки клавиатуры.

к Резак

Резак ↗

Уважаемый dr.yura , а чем Вы руководствовались, когда делали “ввод фаза 2*10мм2 с одной фази” зачем тянуть два провода ? да еще с одной фазой.

сначало хотел разелить на 2 разные фазы, но пришол електрик и сказал что НЕТ только на одну…

Резак

  • почему от автоматов кроме белых и коричневых, отходят и синие провода.

подключил провода какие имел в наличие. там только синие все провода на 6мм2 там каждый имет маркировку изоленой

Резак

  • два верхних автомата, а между ними перемычка. Оголенный контакт под напряжением очень красиво смотрится

осталась перемичка отдолжыл соседу, у него сгорели 2 китайских автомата и небыло света в квартире, - вот жду когда отдаст мои АББ

Резак

  • от чего защитит “на вводе стоит 1*3 автомат abb на 63 ампера” зачем тройной? у Вас ведь одна фаза! ,

1*3 ФАЗА1, ФАЗА1, ноль я уже писал должно было идти с двух разных фаз, но сказали НЕТ :-(

Резак

а…понял! Вы на него и ноль с защитой завели, судя по маркировке изолентой

если Вы илмели введу “ЗЕМЛЯ” то он вопще в “воздухе” что тут что в щетку

Резак ↗

Да еще - " все окончания проводов от 1мм2 и до 10 мм2 пропаяние" Вы наверно не в курсе, но то, что у Вас на фотке не пропаивать надо, а обжимать специальными клещами.

а в курсе что их надо обжимать, но я так подумал что контакт когда пропоять будут лучше чем обжымать, обжымка у меня есть.

p.s. щиток я еще не доделал, там ети все провода то идут от автоматов будут идти за щитком. :oops:

[если Вы илмели введу “ЗЕМЛЯ” то он вопще в “воздухе” что тут что в щетку:oops: Дык подключи “землю” в щитке (щит которого ты запитался). А в своем щитке (что на фото) установи отдельную шинку и к ней подключи заземление розеток, заземление освещения, корпус бойлера, котла, корпуса эл. двигателей и т.п. хрень. Также “чтобы током не “и било”:D заземли каркас для гипсокартона. Не удивлюсь, если после этого будет “выбивать” какой-нибудь автоматик. Тогда ищи, где провод перебил (пережал, повредил).

А гильзы надо только обжимать! Не занимайся самодеятельностью, хорошо ты навряд ли пропаяешь. Тем более, что обжимать гораааздо проще!:good:

S.ORESH

[если Вы илмели введу “ЗЕМЛЯ” то он вопще в “воздухе” что тут что в щетку:oops:

Дык подключи “землю” в щитке (щит которого ты запитался). А в своем щитке (что на фото) установи отдельную шинку и к ней подключи заземление розеток, заземление освещения, корпус бойлера, котла, корпуса эл. двигателей и т.п. хрень. Также “чтобы током не “и било”:D заземли каркас для гипсокартона. Не удивлюсь, если после этого будет “выбивать” какой-нибудь автоматик. Тогда ищи, где провод перебил (пережал, повредил).

А гильзы надо только обжимать! Не занимайся самодеятельностью, хорошо ты навряд ли пропаяешь. Тем более, что обжимать гораааздо проще!:good:

Здраствуйте. Спасибо за ответ. в своем щитку я установил шыну для заземления и туда подклюил все прода земли от розеток и.т.д. а вот дальше моего щитка к щитку от которого запитался не подключал потому что в доме НЕТУ земли только 0 и фаза (вернее 3 фазы)

щас покажу еще щиток

!()

фото сделано до того как я подключился :) целый корпус щитка ето и есть 0

интересует можно ли подключить шыну с землей к НУЛЮ???

гильзи думаю пропаяни хорошо, сначала провод жидким флюсом или канифолю (не знаю как привильно), потом надевал гильзу и ето все вместе погружал в розогретый припой (в консерве розогревал снизу електрическим теном гдето 400*С)

По-хорошему, нужно городить заземление в доме (бурить, вбивать штыри, замерять получившееся сопротивление и т.д. и т. п. - есть куча литературы по этому поводу). В данном случае, думаю, будет достаточно “землю” подключить к нулю в щитке, от которого ты запитался. Скорее всего, там нуль и сидит на металлическом корпусе щитка, т.е. заземлен. Если так, то смело подсоединяй свой земляной провод туда.

Насчет паяния: зачем тебе все эти танцы с бубнами (то бишь с паянием)?!! Ну ведь гораздо проще обжать и результат как минимум не хуже! Если уверен, что хорошо пропаял, оставляй как сделал, но, судя по фотографии, паял ты только кончик гильзы, а это не гуд! ферштейн?

S.ORESH добавил 04.12.2010 в 19:43 “целый корпус щитка ето и есть 0”

Все правильно! Присоединяй свою “землю” сюда!

“гильзи думаю пропаяни хорошо, сначала провод жидким флюсом или канифолю (не знаю как привильно), потом надевал гильзу и ето все вместе погружал в розогретый припой (в консерве розогревал снизу електрическим теном гдето 400*С)”

Уверен, чтобы хорошо пропаять, пластмассовая часть гильзы должна расплавиться! Скорее всего, ты припаял только кончик гильзы:stop:

Добавлю: Выньте землю из автомата! и подсоедените напрямую к заземляющей колодке. Что за самодеятельность? Где вы видели заземление подключенное через автоматат? Да и про полиэтиленовые клемнички, Вы так и не ответили:) !()

S.ORESH

По-хорошему, нужно городить заземление в доме (бурить, вбивать штыри, замерять получившееся сопротивление и т.д. и т. п. - есть куча литературы по этому поводу). В данном случае, думаю, будет достаточно “землю” подключить к нулю в щитке, от которого ты запитался. Скорее всего, там нуль и сидит на металлическом корпусе щитка, т.е. заземлен. Если так, то смело подсоединяй свой земляной провод туда.

Насчет паяния: зачем тебе все эти танцы с бубнами (то бишь с паянием)?!! Ну ведь гораздо проще обжать и результат как минимум не хуже! Если уверен, что хорошо пропаял, оставляй как сделал, но, судя по фотографии, паял ты только кончик гильзы, а это не гуд! ферштейн?

S.ORESH добавил 04.12.2010 в 19:43 “целый корпус щитка ето и есть 0”

Все правильно! Присоединяй свою “землю” сюда!

“гильзи думаю пропаяни хорошо, сначала провод жидким флюсом или канифолю (не знаю как привильно), потом надевал гильзу и ето все вместе погружал в розогретый припой (в консерве розогревал снизу електрическим теном гдето 400*С)”

Уверен, чтобы хорошо пропаять, пластмассовая часть гильзы должна расплавиться! Скорее всего, ты припаял только кончик гильзы:stop:

самому делать заземление не получается, жыву в общежытие 3й етаж, некто с соседей скидоватся на заземление не хочет, а если на халяву так каждий готов :evil:

сам корпус щитка и есть 0, спрашывал у месного електрика есть ли заземление гдето , он не в курсе :-(

когда прочитал здесь ответы на мои проколы есть вопрос.

в даный момент подключено так !()

провод который подготовил для ЗЕМЛИ он негде не подключен .

можно ли тогда в таком случае если нет нормальной земли в доме уже у себя после автоматов обеденить шыну “0” и шыну з “ЗЕМЛЕЙ”, а также туда подключить металический каркас для гипсокартона.

!()

и еще одно, можно ли пустить провод “0” и “земля” через автомат, автомат имеет перемичку которая включает\отключает сразу 3 автомата.

:oops:

dr.yura добавил 05.12.2010 в 00:59

Резак

Добавлю: Выньте землю из автомата! и подсоедените напрямую к заземляющей колодке. Что за самодеятельность? Где вы видели заземление подключенное через автоматат? Да и про полиэтиленовые клемнички, Вы так и не ответили:) !()

Здраствуйте. Заземления вопще нету :-( да я видел !()

но у меня в щетку нету места еще для их установки :(( сначала когда начинал делаять ремонт все планировалось иначе, а пришлось валисть немколько стен и щеток должен би перенести и места меньше :(((

я б хотел сделать что типа етого !()

“@Заземления вопще нету :-(” Вы ,шо издеваетесь? :) “спрашывал у месного електрика есть ли заземление гдето , он не в курсе :-(” Какой щиток такой и электрик:), Если он не знает про заземление, то он му.ак:evil:.

Чем Вам корпус щита не заземление? А? или Вы думаете в Вашу общагу прямой провод от электростанции идет:) Выкидывайте свой тройной автомат нафиг, берете одинарный на него заводите ОДИН! провод фазы, далее разводите по группам. Ноль в щитке цепляете к корпусу ,а в квартире на отдельную колодку где будут все нули. Без всяких автоматов! Защиту в щитке цепляете ОПЯТЬ к корпусу , а в квартире на отдельную колодку Земля.На неё цепляете все свои металлоконструкции. Один провод у Вас будет в запасе.

Если вдруг возникнет желание поставить УЗО, то входящий ноль и фазу через УЗО.

Да совсем забыл: такое видели? !() !() !()

Пароль: WAGO. это вместо Вашего полиэтиленового безобразия

Резак

“@Заземления вопще нету :-(” Вы ,шо издеваетесь? :) “спрашывал у месного електрика есть ли заземление гдето , он не в курсе :-(” Какой щиток такой и электрик:), Если он не знает про заземление, то он му.ак:evil:.

Чем Вам корпус щита не заземление? А? или Вы думаете в Вашу общагу прямой провод от электростанции идет:) Выкидывайте свой тройной автомат нафиг, берете одинарный на него заводите ОДИН! провод фазы, далее разводите по группам. Ноль в щитке цепляете к корпусу ,а в квартире на отдельную колодку где будут все нули. Без всяких автоматов! Защиту в щитке цепляете ОПЯТЬ к корпусу , а в квартире на отдельную колодку Земля.На неё цепляете все свои металлоконструкции. Один провод у Вас будет в запасе.

Если вдруг возникнет желание поставить УЗО, то входящий ноль и фазу через УЗО.

Да совсем забыл: такое видели? !() !() !()

Пароль: WAGO. это вместо Вашего полиэтиленового безобразия

Здраствуйте. Спасибо за ответ. нащет проводки ситуация такая, метров 500 от общаги есть транформаторная, прошлим летом сгорел трансформатор, там небило транформаторного масла.. :evil: целую недулю небило всета, в общаге все только на елеткрике… хорошо что у меня есть БПП на 1,5кВт и я таскал к родителям заряжал, потом тут подключал холодильник чтоб ничего не испортилось в морозилке…

не подключаю все на 1 провод потому что: варочная поверхность на 7кВт духовка 3-6кВт (еще нужно купить) пралка ~2кВт посудомойка ~1,5 кВт (еще нужно купить) бойлер ~2кВт ел.чайник ~ 2кВт микроволновка ~1,8 кВт електронагреватель с вентилятором ~2.2кВт

итого на 10мм2 вешать ето все очень много 10мм2 (у меня автомат на 63А) я щитаю нормально 220*63 = 13кВт максимум потому й розделил 1 провдо на 10 от щитка в коридоре до моего щитка, и дальше к варчной поверхности 6мм2. а все остальное на другой 10мм2

хочу еще устанвоить 2 штуки УЗО (один на один провод один на другой с общим нульом)

!()

и можно ли после УЗО обеденить межу собой 0 и ЗЕМЛЯ с двух УЗО?

неужели нельзя через автомат подключить 0 если он также земля

тут така ситуация что и по 0 может ити фаза….:evil:.

dr.yura ↗

не подключаю все на 1 провод потому что: варочная поверхность на 7кВт духовка 3-6кВт (еще нужно купить) пралка ~2кВт посудомойка ~1,5 кВт (еще нужно купить) бойлер ~2кВт ел.чайник ~ 2кВт микроволновка ~1,8 кВт електронагреватель с вентилятором ~2.2кВт

итого на 10мм2 вешать ето все очень много 10мм2 (у меня автомат на 63А) я щитаю нормально 220*63 = 13кВт максимум потому й розделил 1 провдо на 10 от щитка в коридоре до моего щитка, и дальше к варчной поверхности 6мм2. а все остальное на другой 10мм2

Как я понял, для резерва, значит свой “лишний” провод отстаиваешь:wink: Имей в виду, что нулевой провод-то у тебя один и если эти оба “фазных” провода подключишь к одной фазе, то никакого толку не будет. Если от двух разных фаз, то небольшой эффект будет (за счет сдвига векторов тока в фазах в нулевом проводе ток будет несколько меньше).

По твоим потребителям эл.энергии: по медному кабелю 10 мм2 трех одножильных допускается ток 60А, так что АВ на 63А допустим. Думаю, проблем у тебя здесь нет, так как одновременно ты их все вряд ли включишь. К тому же варочная поверхность на 7кВт…что-то многовато. Да и в общаге, если уж ты жаришь картофан на 4 сковородах:shock: и мясо в духовке:Yahoo!:, чай пить еще рано, нужно за водкой бежать!:D, так что обогреватель включать не будешь, а в посудомойке еще мыть нечего!:D Так что не парься и успокойся!8)

Земляной провод через автомат идти не должен! В нормальных (не аварийных) режимах через него ток вообще не идет. Когда подключишь УЗО (кстати, нужная вещь), по нему и будет течь то утечки. Нулевой провод можно пустить через автомат (тут Резак погорячился), нулевой - никогда!.

Нуль у двух УЗО объединять нельзя (у каждого УЗО свой нуль на выходе), а земля, естественно будет общая! Вкратце принцип действия УЗО такой: сравнивает ток по фазе и обратный по нулю, и если они не равны (стекает по земляному проводу или по металлоконструкциям), то отключает потребителя.:good:

S.ORESH добавил 06.12.2010 в 09:05 Нулевой провод можно пустить через автомат (тут Резак погорячился), земляной - никогда!

S.ORESH

Как я понял, для резерва, значит свой “лишний” провод отстаиваешь:wink: Имей в виду, что нулевой провод-то у тебя один и если эти оба “фазных” провода подключишь к одной фазе, то никакого толку не будет. Если от двух разных фаз, то небольшой эффект будет (за счет сдвига векторов тока в фазах в нулевом проводе ток будет несколько меньше).

По твоим потребителям эл.энергии: по медному кабелю 10 мм2 трех одножильных допускается ток 60А, так что АВ на 63А допустим. Думаю, проблем у тебя здесь нет, так как одновременно ты их все вряд ли включишь. К тому же варочная поверхность на 7кВт…что-то многовато. Да и в общаге, если уж ты жаришь картофан на 4 сковородах:shock: и мясо в духовке:Yahoo!:, чай пить еще рано, нужно за водкой бежать!:D, так что обогреватель включать не будешь, а в посудомойке еще мыть нечего!:D Так что не парься и успокойся!8)

Земляной провод через автомат идти не должен! В нормальных (не аварийных) режимах через него ток вообще не идет. Когда подключишь УЗО (кстати, нужная вещь), по нему и будет течь то утечки. Нулевой провод можно пустить через автомат (тут Резак погорячился), нулевой - никогда!.

Нуль у двух УЗО объединять нельзя (у каждого УЗО свой нуль на выходе), а земля, естественно будет общая! Вкратце принцип действия УЗО такой: сравнивает ток по фазе и обратный по нулю, и если они не равны (стекает по земляному проводу или по металлоконструкциям), то отключает потребителя.:good:

S.ORESH добавил 06.12.2010 в 09:05 Нулевой провод можно пустить через автомат (тут Резак погорячился), земляной - никогда!

Здраствуйте. Сначала так и хотел подключать к двум разным фазам, но електрик запретил :-(

у меня 4 отдельных многожыльних прода с сечениением 10мм2

у меня в доме нету отдельной линии ЗЕМЛЯ :-( только 0 и 3 фазы где и к чему еще прикрен 0 ето наверно не знает и сам електрик, то что я я от нево узнал, внизу в распределительном щитке на каждие крыло на 9 етажей идет: на кажудю фазу сначала подключен предохранитель 100А (самокрутка), пртом автомат 400А, и на подстанции автомат на 1500А, так вот, когда очередной раз КЗ было в какомто щитку так ни предохранителоь, ни автомат не сработал, зато вибил автомат на 1500А… где здравый смисл.. :evil:

что мне делать с колодкой в комнате куда я подключил все провда земли :-( завести ее всместе с 0.

!()

dr.yura Вы уже утомили, чесное слово.:evil: Ну и ,что Вам опять не понятно.:evil: Хватит уже изобретать велосипед.:evil: ПРОЧИТАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ мой пост 34.! :evil:

Если хотите, можете и на ноль автомат воткнуть! Толку от него никакого, зато красиво!:D.

Ваша фраза “тут така ситуация что и по 0 может ити фаза….” полный бред. Если так будет ,то пи..ец Вашей общаге и трансформатору в первую очередь.

Резак

dr.yura Вы уже утомили, чесное слово.:evil: Ну и ,что Вам опять не понятно.:evil: Хватит уже изобретать велосипед.:evil: ПРОЧИТАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ мой пост 34.! :evil:

Если хотите, можете и на ноль автомат воткнуть! Толку от него никакого, зато красиво!:D.

Ваша фраза “тут така ситуация что и по 0 может ити фаза….” полный бред. Если так будет ,то пи..ец Вашей общаге и трансформатору в первую очередь.

Ладно. спасибо. :beer:

dr.yura

у меня 4 отдельных многожыльних прода с сечениением 10мм2

у меня в доме нету отдельной линии ЗЕМЛЯ :-( только 0 и 3 фазы где и к чему еще прикрен 0 ето наверно не знает и сам електрик

что мне делать с колодкой в комнате куда я подключил все провда земли :-( завести ее всместе с 0.

Придется повториться :(. В вашем щитке земляной провод присоединить к колодке (шинке), где подключены все корпуса и “земли” ваших эл. потребителей; в вашем щитке нуль и земля - это разные шинки. В щитке на лестничной клетке (откуда запитались) ноль и землю присоединить вместе к корпусу щитка. Когда поставите свои УЗО, для каждого УЗО нуль будет свой! Земля общая! Вроде разжевали, если и сейчас непонятно, тогда не знаю:wacko:

Доброго всем времени суток, планирую сделать проводку в доме 140 кв, может кто по цене сориентировать сколько будет стоить: материал + работа (электрика уже заведена на контейнер рядом с домом). И еще вопросик: напряжение трехфазное, вот и думаю я, чтобы фазы нагрузить равномерно, раскинуть ориентировачные потребители по комнатам и посчитать нагрузку - подскажите где средние мощности потребителей можно посмотреть? На тек момент самым прожорливым кухня с ванной выходит (насос котла, эл.чайник, микроволновка, холодильник, телевизор, стир.машинка), инетересно одну фазу на них достаточно будет выделить, вторую на весь остальной дом, ну а третью на гараж, еще как то на баню 380 Вт подать нужно будет для котла, есть какие чертежи по этому поводу? Заранее благодарен.

Резак

Да там весь текст сплошная опечатка:D, читать невозможно. Только сейчас обратил внимание откуда dr.yura , больше вопросов к русскому языку нет. Украина, ЛЬвов и в советские времена славились “любовью” к великому и могучему:) и к русским в часности.

Уважаемый dr.yura , а чем Вы руководствовались, когда делали “ввод фаза 2*10мм2 с одной фази” зачем тянуть два провода ? да еще с одной фазой.

!()

Монтаж электрощита просто отвратительный.

  • О!.. опять знакомые полиэтиленовые клемнички:), в этой же ветке фотки ,что с ними происходит.
  • почему от автоматов кроме белых и коричневых, отходят и синие провода:fool:.
  • два верхних автомата, а между ними перемычка. Оголенный контакт под напряжением очень красиво смотрится:)
  • от чего защитит “на вводе стоит 1*3 автомат abb на 63 ампера” зачем тройной? у Вас ведь одна фаза! , а…понял! Вы на него и ноль с защитой:evil: завели, судя по маркировке изолентой:lol:.

Представляю как проложена остальная электрика. Ничего удивительного, что Вас “и бет” током.

Да еще - " все окончания проводов от 1мм2 и до 10 мм2 пропаяние" Вы наверно не в курсе, но то, что у Вас на фотке не пропаивать надо, а обжимать специальными клещами. !()

согласен :good:согласен :good:. за такую сборку ящика даже мой подчиненный не получил бы денег. а тот “дневник” больше похож на руководство как хуже!:lol: такие вещи должны делать профессионалы, что бы потом не “и била током”, хотя это тоже спокойно до поры , пока не дотронется чел с другим сопротивлением тела. атам смертельный исход…:(:fool:

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.