Уважаемые друзья, помогите разобраться. Начинаю утепление и отделку мансарды. Имеется:150 мм стропила, Изоспан А в кач-ве ветрозащиты, рейка 30-20 мм по стропилам, обрешетка, металлочерепица. Вроде все правильно, но на мой взгляд два косяка:

  1. маленький вентзазор-20-30 мм(точно не знаю, но на ощупь так), а надо 50 мм.
  2. а этот косяк похуже будет - край ветрозащиты обрезан снизу кровли так, что упирается в мауэрлат (если я правильно понимаю, т.е. в доску, на которую упираются края стропил), а должен выходить снизу наружу, чтобы конденсат стекал на улицу, а не на мауэрлат. Продлить ветрозащиту, нарастить ее как-то невозможно, поэтому, думаю, надо дополнительно это место вентилировать, что-бы просушивать мауэрлат от конденсата. Нужно ли при таком раскладе сделать доп вент зазор по стропилам, и утеплить 150 мм стропила 100мм утеплителя, оставив зазор 50мм, а еще 50мм утеплителя добавить с обрешеткой поперек стропил. Так вроде и основной зазор увеличится и доступ воздуха к потенциальному мокрому месту будет. Что посоветуете? С уважением.

Вера П добавил 15.11.2010 в 23:23 Эх, жаль что никто не отвечает. Мучаюсь выбором: сделать утепление мансарды 150 мм с доп вент зазором, или использовать все пространство и утеплить 200мм. Конечно, лучше 200 и будет лучше теплоизоляция, но если при этом не хватит вент зазора, то вся эта красота может потечь! Жалко! А если сделать 150, то не моло-ль будет? С уважением.

Однозначно, наверное, не ответит даже производитель. По характеристикам, паропропускания 1000г/м2сут достаточно, чтобы укладывать утеплитель вплотную. Но в схеме укладки указан вентиляционный зазор 40-50мм. Как-то использовал его в качестве гидроизоляции на сарае - воду не держит, пропускает по всей поверхности. Т.е. странный материал - и воду не держит, и пар толком не пропускает. Рассмотрите вариант - утепление ЭППСом, подробно обсужденный на этом сайте. Намокать не будет + пароизоляции не надо + будет нести функцию страховочного гидроизоляционного слоя. А о вентиляции стропильной системы подумать надо, чтобы дерево не прело. 150мм ЭППСа - это по теплоизоляции примерно 200мм ваты.

Джордано ↗

Однозначно, наверное, не ответит даже производитель. По характеристикам, паропропускания 1000г/м2сут достаточно, чтобы укладывать утеплитель вплотную. Но в схеме укладки указан вентиляционный зазор 40-50мм. Как-то использовал его в качестве гидроизоляции на сарае - воду не держит, пропускает по всей поверхности. Т.е. странный материал - и воду не держит, и пар толком не пропускает. Рассмотрите вариант - утепление ЭППСом, подробно обсужденный на этом сайте. Намокать не будет + пароизоляции не надо + будет нести функцию страховочного гидроизоляционного слоя. А о вентиляции стропильной системы подумать надо, чтобы дерево не прело. 150мм ЭППСа - это по теплоизоляции примерно 200мм ваты.

ЭППС уже не могу, т.к. закуплено полное кол-во роквула…А Вы использовали именно Изоспан А? Если так, то плохо. Новые строители, что будут утеплять, используют Стройизол и с Изоспаном не работают, но у меня под металлочерепицей уже Изоспан А лежит, так что они ничего не гарантируют (ну это, к сожалению, как обычно).

Этикетку найти не смог (хотя и оставлял). Это было что-то хорошо разрекламированное и не дорогое. Белая армированная пленка с плотностью 90 г/м2 с микроперфорацией и красной полосой с одной стороны. Продайте роквул по спекулятивной цене. :) Хотя, может вы и зря беспокоитесь, и все будет хорошо. Уложите с зазором, как в инструкции. Если очень хотите 200мм, можно набить рейки 50мм поперек стропил (снизу) и уложить слой утеплителя между ними. Не забудьте про пароизоляцию.

Джордано

Этикетку найти не смог (хотя и оставлял). Это было что-то хорошо разрекламированное и не дорогое. Белая армированная пленка с плотностью 90 г/м2 с микроперфорацией и красной полосой с одной стороны. Продайте роквул по спекулятивной цене. :) Хотя, может вы и зря беспокоитесь, и все будет хорошо. Уложите с зазором, как в инструкции. Если очень хотите 200мм, можно набить рейки 50мм поперек стропил (снизу) и уложить слой утеплителя между ними. Не забудьте про пароизоляцию.[/QUOTЕ

Спасибо. Видимо всетаки перестрахуюсь и сделаю доп зазор. А вот утепления тогда только 150 мм получится. Надеюсь что хватит. С уважением.

Вера П ↗

Спасибо. Видимо всетаки перестрахуюсь и сделаю доп зазор. А вот утепления тогда только 150 мм получится. Надеюсь что хватит. С уважением.

Зазор конечно нужно увеличить, но 150мм не хватит -проверено на себе лично при ППСе 150мм, а он потеплее будет. На мансарду лучше вообще до 250мм доводить толщину утеплителя.

Вера П ↗

А вот утепления тогда только 150 мм получится.

Я думаю, ничего страшного набить еще одну рейку 50мм. Поговорите с крышниками как это лучше сделать - вдоль или пеперек предыдущей рейки.

Вера П

Эх, жаль что никто не отвечает. Мучаюсь выбором: сделать утепление мансарды 150 мм с доп вент зазором, или использовать все пространство и утеплить 200мм. Конечно, лучше 200 и будет лучше теплоизоляция, но если при этом не хватит вент зазора, то вся эта красота может потечь! Жалко! А если сделать 150, то не моло-ль будет? С уважением.

Не отвечают, считают, что Вы ищите/читаете форум. В этом же разделе все ответы, только парой веток ранее “Утепление мансарды - вопрос к профи”

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.