Добрый день. Тут вылезли такие косяки по крыше.

В проекте была такая крыша. рис.1

На крыше террасы часть свеса перед крыльцом смещена относительно общего свеса террасы. Когда девочка рисовала проект, ей в голову не пришло, что у металлочерепицы есть не только горизонтальная волна, но и вертикальная. И надо вынос одного свеса относительно другого делать кратным шагу вертикальной волны (я прав?). Я об этом тоже не думал. (Металлочерепицу видел из большого далека, но в архитекторы не лезу). Должно быть так рис.2. Угол наклона крыши террасы 10градусов.

Боевые строители начали класть листы с право на лево, и когда подошли ко второму свесу выяснилось, что край листа выступает за обрешетку не на 5 -7см, а на все 15 см.

Но поскольку капельник прибит, они почесали в затылке и оставили все как есть. Перемерять выносы листа мне бы и голову не пришло. Сегодня попытка повесить водосточные желоба обнаружила полный колхоз. Либо вода стекает мимо желоба, либо желоб болтается не у карниза.

Кто имеет опыт решения этой проблемки, подскажите. Для меня понятны пока два решения: 1 – обрезать свес листа до требуемой длины. По-моему, не лучший вариант. Нарушитзя заводская заделка крачя листа. Это критично? Забавно, что всюду пишут, что резать металлочерепицу болгаркой категорически нельзя. Строители, что я видел, режут исключительно болгаркой. 2 – снимать капельник наращивать брусками стропильные ноги (но как сделать это по человечески – гидроизоляцию уже не натянешь на капельник). 3 - ? какие еще могут быть предложения

Anaera

Добрый день. Тут вылезли такие косяки по крыше.

В проекте была такая крыша. рис.1

На крыше террасы часть свеса перед крыльцом смещена относительно общего свеса террасы. Когда девочка рисовала проект, ей в голову не пришло, что у металлочерепицы есть не только горизонтальная волна, но и вертикальная. И надо вынос одного свеса относительно другого делать кратным шагу вертикальной волны (я прав?). Я об этом тоже не думал. (Металлочерепицу видел из большого далека, но в архитекторы не лезу). Должно быть так рис.2. Угол наклона крыши террасы 10градусов.

Боевые строители начали класть листы с право на лево, и когда подошли ко второму свесу выяснилось, что край листа выступает за обрешетку не на 5 -7см, а на все 15 см.

Но поскольку капельник прибит, они почесали в затылке и оставили все как есть. Перемерять выносы листа мне бы и голову не пришло. Сегодня попытка повесить водосточные желоба обнаружила полный колхоз. Либо вода стекает мимо желоба, либо желоб болтается не у карниза.

Кто имеет опыт решения этой проблемки, подскажите. Для меня понятны пока два решения: 1 – обрезать свес листа до требуемой длины. По-моему, не лучший вариант. 2 – снимать капельник наращивать брусками стропильные ноги (но как сделать это по человечески – гидроизоляцию уже не натянешь на капельник). 3 - ? какие еще могут быть предложения

Бывает….еслибы в момент укладки м/чер перед строителями ещё и стояла задача повесить желоба…….сейчас бы этой проблемы не было…

Ну да ладно нравоучения в сторону ……фото сделайте проблемы…несколько и с разных ракурсов….чтобы не гадать…… Водосточка какая ? Крюки для установки “в лоб” , или на кровлю?

Вынос в 15 см зимой ещё и загнуть может на 10 то градусах….. так что готовьтесь к съёму нижних листов (выступающих на 15 см)..

DmitryZ

Бывает….еслибы в момент укладки м/чер перед строителями ещё и стояла задача повесить желоба…….сейчас бы этой проблемы не было…

Была бы. Они о ней знают. Разговаривал. Чешут репу.

DmitryZ

Водосточка какая ? Крюки для установки “в лоб” , или на кровлю?

Вынос в 15 см зимой ещё и загнуть может на 10 то градусах….. так что готовьтесь к съёму нижних листов (выступающих на 15 см)..

Водосточка Grand Line ( Есть крюки для установки на кровлю (длинные) и крики для карнизной установки- крюк компактный () Фотки сделаны по другому поводу, но общее представление дают о конструкции и исполнении. На них 1 и 2 крупный план малопроблемной части и общий вид проблемной. Уже наполовину открутил нижние части листов, в попытке как то приладить крюки под лист. Так что, к съему готов.

Anaera ↗

Была бы. Они о ней знают. Разговаривал. Чешут репу.

“Мать-мать-мать….громко повторило эхо…."……ну блин…..полуфабрикат!!

Водосточка Grand Line ( Есть крюки для установки на кровлю (длинные) и крики для карнизной установки- крюк компактный () Фотки сделаны по другому поводу, но общее представление дают о конструкции и исполнении. На них 1 и 2 крупный план малопроблемной части и общий вид проблемной. Уже наполовину открутил нижние части листов, в попытке как то приладить крюки под лист. Так что, к съему готов.

Пока по фоткам у вас все места проблемные. У вас нет лобовой доски(для установки крюков в лоб она д.б. толщиной не менее 30 - 40 мм) ……а её надо подпихивать под капельник….а там места нет….а карнизная планка должна свешиваться в желоб…..а там ещё пара сантиметров на крюках набирается….и карнизных планок в подобных случаях должно быть две, а не одна( вторая ставится прямо под листы м/чер - именно она свешивается в желоб, а та что стоит просто логическое окончание стока для конденсата…. а посему даже на “безпроблемных” местах будут проблемы. Т.е. по хорошему надо поднимать листы по всей кровле (если подобным образам сделано везде) - всё остальное будет из разряда как нибудь

Деревянные работы на кровле заканчиваются лобовой доской, а не просто обрезом стропил. Даже на вашем варианте есть лобовая доска (форум) … почему её нет “в натуре”

Если проблема не в геометрии крыши, например трапеция вместо прямоугольника, то возможно виноваты строители. что из-за спешки неправильно сориентировали первый лист или крутанули последующие и из-за этого ушли по карнизу, должны были ещё и с обрешётки сползти. На самом деле материал непростой и требует довольно чёткой геометрии крыши и точной набивки обрешётки. Линию как будет идти укладка нужно ещё на стадии окончательного крепления первого листа провешивать с помощью нитки, даже в случае трапеций и кривых домов, начинающихся как правило ещё с фундамента, можно уложить более менее нормально ищя компромисс в подрезках листов по коньку и вдоль. Склоняюсь к тому, что просто погнали.

А какой должен быть свес? Минимум. от стены

Смоленск ↗

А какой должен быть свес? Минимум. от стены

25см достаточно

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.