доброе время суток. скоро предстоит укладка лестничных маршев, прошу проконсультировать по узлу примыкания лестничного марша к усиленной перемычке.

имеется: расстояние 2700 мм х 2200 мм под укладку маршев. высота потолка 3 метра. марши 1 ЛМ 30.11.15-4 (серия маршев 1.151.1-7). вес 1480 кг. усиленная перемычка 5ПБ 25-37п. держит нагрузку 3340 кг.

здание кирпичное, разноуровневое. короткий простенок, который граничит с лестничным маршем, на который левым краем будет опираться перемычка, толщиной в 1 кирпич (250 мм) с армированием каждого ряда. кладется перемычка, на нее марши. марши своей нагрузкой давят на перемычку и, чтобы марши на разъехались, они упираются в плиту ПК, также марши будут закреплены анкерами к перемычке (к монтажным петлям).

вопрос:

  1. перемычка, левым краем, лежит на углу простенка. допускается ли укладка маршев на усиленную перемычку в моем случае?
  2. у самого марша, его верхний узел примыкания выполнен под углом, а перемычка плоская. каким образом уложить марш на перемычку? или подскажите серию маршев, у которых узел примыкания горизонтальный.
  3. высота чистого пола от плит перекрытий будет 120 мм. марши оклею пробкой или выложу плиткой. на какую высоту лучше опустить перемычку относительно плиты перекрытия?

картинки:

место размещения перемычки, маршей: !(_attachments/111258.jpg)

вид сбоку: [Вложение 9802 не найдено]

верхний узел примыкания марша под углом: [Вложение 9803 не найдено]

Уважаемые ГУРУ проектирования и строительства, прокомментируйте, пожалуйста.

  1. Допускается или не допускается это не вопрос. Строителство, это не ПДД, по привычке не поедешь, надо думать. Проходит или нет по расчету, вот вопрос. А в исходных данных для расчета, на самом деле, уже 99,9% ответа на этот вопрос. Как минимум известна несущая способность перемычки, необходимое для нее опирание, собственный вес марша и расчетная нагрузка на него, марка материалов для кладки. Устойчивость простенка другой вопрос но кирпичные столбы обычно это десятки тонн, если уж несет перекрытия и калдку нескольких этажей то уж марш то должен понести.
  2. К сожалению нет. У всех маршев есть скос. На самом деле это в монтажном положении скос, а вот при изготовлении это не скос а горизонтальная площадка паралельная ребрам и собственно телу марша. Из за особеностей распределения бетона в опалубке и возможности разопалубливания, иначе выполнить нельзя. Есть марши уже с полуплощадками типа ЛМП, там горизонтально все. А так придется добетонировать вкладыш со скосом на перемычку. В перемычке слегонца раздолбасить верхний защитный слой до значительной шершавости (нужна насечка но не паральная маршу под углом или поперек) положить сеточку из Вр-1 в вивде буквы П с наклонной верхнй полочкой и акккуратно забетонировать мелкозернистым бетоном.
  3. Опустить от отм. чистого пола на высоту ступени+толщина ее покрытия. Эта последняя ступенька должан быть равна высоте остальным. Но перемычка должна верхним краем упираться в перкрытие т.к. марш ее толкает из плоскости, что может способствовать потере устойчивости пермычки.

спасибо за развернутый ответ.

Вот нашёл весьма наглядный пример монтажа как ЛМ, так и ЛМП: ()

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.