Уважаемые эксперты, нужен ваш совет по защите деревянного перекрытия от влаги. В двухуровневой квартире два санузла, расположенных друг под другом (схему можно посмотреть здесь: ()) Перекрытие деревянное. Сверху и снизу перекрытие будет обшито фанерой, а внутри засыпана эковата. В нижнем санузле (см. на схеме с/у-1) фанерный потолок будет сначала обработан защитным составом, дающим полимерную плёнку, а затем приклеена пароизоляционная мембрана. Т.о. снизу перекрытие от проникновения пара будет защищено. Во втором санузле (с/у-2) на пол будет постелен линолеум (цементной стяжки не будет). Вопрос в том, как или чем сделать пол во втором санузле, чтобы не навредить перекрытию? Вроде как “запечатывать” и снизу и сверху пароизоляцией не хорошо, но другого варианта пока не вижу. Можете что-нибудь посоветовать?

не эксперт, но выскажусь: я бы демонтировал деревянное перекрытие и устроил бы бетонное монолитное - это по хорошему. А если край нужно по плохому - устроил бы вентиляцию деревянного перекрытия.

Обеспечить вентиляцию внутри перекрытия, как правильно сказал DasIst. Ни в коем случае не заполнять пространство эковатой на всю высоту, лучше засыпать 5-10 см песка по п/э плёнке и оставить свободное пространство - для деревянного перекрытия больше толка. В соседних помещениях сделать решётки в полу для свободного прохода воздуха под полом санузла. Сверху (под чистовое покрытие) - покрыть гидроизоляционной мастикой с переходом на стены, с армированием углов стеклосеткой.

К сожалению, монолитное перекрытие сделать не получится (это квартира, поэтому нужно соблюдать нормативы по нагрузке на межэтажную плиту перекрытия самого дома). А вот скомбинировать варианты наполнения (под санузлом песок, а над сухими помещениями эковата) и дополнить вентиляцией - идея хорошая. Спасибо!

Как я понимаю, песок будет аккумулировать и отдавать излишки влаги… Только вот ширина балок перекрытия 150 мм, поэтому заполнять придётся по-минимуму (~ 5 см). Также пока не ясно, какой диаметр продухов сделать в балках. Как считаете, 2-3 канала с d=30 мм на одну балку это мало будет (надо же, чтобы несущая способность балок сохранилась)?

Теперь надо подумать над технической реализацией. Можно задействовать принудительную вентиляцию. В моём варианте вентиляции рассматривается вентиляция тех. короба (см. ()). Там как раз намечается проблема с притоком. Так вот приток можно организовать через перекрытие! :)

Ambovert

Как я понимаю, песок будет аккумулировать и отдавать излишки влаги…

До этого не должно доходить, но это сработает при нарушении гидроизоляции и протечке. Песок здесь больше нужен как эффективный акустический материал и утяжелитель (уменьшает зыбкость), занимающий менее половины высоты полости перекрытия, что обеспечивает возможность её вентиляции.

Также пока не ясно, какой диаметр продухов сделать в балках. Как считаете, 2-3 канала с d=30 мм на одну балку это мало будет (надо же, чтобы несущая способность балок сохранилась)?

У балок работает в основном верхняя и нижняя зоны (одна на сжатие, другая на растяжение), средняя зона работает в основном на сдвиг, в ней можно более смело сверлить отверстия. Количество продухов в балках надо брать, ориентируясь на их суммарную площадь, которая должна соответствовать входу и выходу вентиляции перекрытия.

Ambovert ↗

Так вот приток можно организовать через перекрытие!

Если этот приток в итоге идёт в обитаемое помещение, то будет проблема периодической очистки такого приточного канала.

СанСаныч ↗

Если этот приток в итоге идёт в обитаемое помещение, то будет проблема периодической очистки такого приточного канала.

Если получится сделать как я предполагаю, то отток будет через активную вытяжку (многозональный вентилятор) непосредственно на улицу.

Ниже приведена схема перекрытия (вид сверху) с предположительной схемой вентиляции:

!()

Получается, что для D=80 мм на входе вытяжки нужно по 2 отверстия в балках по 50 мм. Забор воздуха будет из кухни и через канал в перекрытии выводиться наружу.

Т.к. вытяжка именно принудительная, то полагаю, что “лабиринт” из балок не будет помехой для вентиляции. Хотя… :confused: СанСаныч, как считаете, протянет вентилятор через такое перекрытие?

К сожалению, картинки с Вашего сервера у меня не открываются :(. Из общих соображений - вентилятор всё протянет, если нет значительных воздушных карманов, обходных путей и т.п.

Загруженная картинка: вид 2 для фото под.jpg

Протянет. Единственное “но” вижу - на кухне иногда бывает тёплый влажный воздух, и если он будет поступать достаточно долго, то деревянные детали может слегка “покручивать”, а это может стать причиной внутренних звуков и трещинок в отделке (в худшем случае в паро- и гидроизоляции). Это не препятствие, просто требуется более тщательное исполнение и вытяжка от плиты отдельным изолированным каналом.

Понял Вас, СанСаныч. Спасибо!

DasIst, и Вам спасибо за правильную наводку!

да пожалста…

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.