Какую выбрать перемычку.
Имеем пролет шириной 3.5. На пролете лежат 3 плиты ПК 54-15-8 вес каждой плиты 2,5 тонны (согласно стандарту). (Схема опирания в приложенном файле) По моим прикидкам, на перемычку, плиты создадут распределенное давление примерно в 2.2 т. Кроме этого на перемычке будет лежать еще кирпич, общей высотой с перемычкой 50 см до самих плит перекрытия. (Криво объяснил… но примерно так… надо пролетом, вначале перемычка, потом кирпич, а потом только перекрытия. Высота пирога перемычка + кирпич = 50 см).
Вопрос, какую необходимо поставить перемычку, чтоб все это безобразие не рухнуло ?
Спасибо.
возможно поможет вот эта программка ()
Стальная, прокатная, двутавровая балка под нагрузку 3,2 т/м пойдет 20Ш1 (пояс узковат -150 мм), можно спаренный швеллер 24, сталь С245, реакции по 5,6 т, прочность кладки опирания проверьте, прогиб в пределах 10 мм, сверху можно приварить лист 6мм. Есть ж.б. прогоны но чет на такой пролет нет, до 3630 длинной, а дальше уже больше 4 метров. А Вас не беспокоит прочность/устойчивость простенка который справа от пролета?
АлександрОВ добавил 05.11.2009 в 00:07
dda ↗
возможно поможет вот эта программка
Можно и монолит, но монолит на любителя.
АлександрОВ добавил 05.11.2009 в 00:12
прочность кладки опирания проверьте
Чет мне кажется не пройдет - приварите на опорах лист 8-10 мм на длинну и ширину опирания и на раствор.
АлександрОВ добавил 05.11.2009 в 07:26
пойдет 20Ш1
Пара швеллеров лучше, их можно развести, и условия опирания кладки будут значительно лучше (как бы защемление), чем на узкую полку двутавра.
скланяюсь поставить 6ПГ-44-40 длинна 440 см. ширина 38 см (на всю стену) нагрузочная способность 800, подходит для укладки плит перекрытия до 6 метров.
Монолит. на всех остальных перемычках. А могут быть подводные камни ?
Спасибо Dda, за програмку, буду знать какую с сколько арматуры закладывать.
С балками и швеллерами не сталкивался, вообще не знаю с какой стороны к ним подходить…. Замоноличивать их чтоли ?
Простенок справа от пролета, я изобразил не совсем верно, там Т образное соединение со внутренней стеной, а дальше, вдоль перемычки, будет сплошная стена… а беленькое, это мой ляп… простите..
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.