Монолитное перекрытие без опоры?
Имеется открытый проем между плитами перекрытия. Этаж второй. Опора имеется только на одной стороне плиты. Между плитам 2м20см, а между стенами 4м3см. Прораб предлагает насверлить отверстий в боках плит перекрытий, заармировать и сверху сетка. Толщина монолита планируется 10 сантиметров.
Что посоветуете?
чертеж приложите, будет проще ответить
Извините мужики. Вот рисунок в PDF-формате. На большее навыков не хватает. :(
В нэте порылся и наткнулся на следующий СОВЕТ Но по-моему это из разряда вредных советов.@=
Арсений добавил 12.10.2010 в 16:40 И вот у нас что то похожее было ТУТ
Арсений ↗
Извините мужики. Вот рисунок в PDF-формате. На большее навыков не хватает. :(
Нда, ну а стены то из чего? По стене, вокруг плит будет армопояс? Где дымоход, стена наружняя? Сразу скажу, прораба не слушать! 10см будет мало, 17см порядка, толщина плиты будет, по хорошему лейте сразу в ровень с плитами, 22см.
Winder ↗
Нда, ну а стены то из чего? По стене, вокруг плит будет армопояс? Где дымоход, стена наружняя? Сразу скажу, прораба не слушать! 10см будет мало, 17см порядка, толщина плиты будет, по хорошему лейте сразу в ровень с плитами, 22см.
Стены шлакоблок. Вместо армопояса несколько рядов красного кирпича. Дымоход же во внутренней несущей стене.
Арсений добавил 13.10.2010 в 08:47 Согласно, прилагаемого рисунка, на противоположной стороне есть возможность опереть плиту с одного края на полуметровый участок стены, а другой край - на участок сантиметров 12.
Предлагал прорабу бросить две двутавровые балки (двенадцатого размера), сварив между собой 16 арматурой и получить каркас в виде лестницы. И естественно сверху сетку 15х15. Но он предлагает забурится в боковины плит. :evil:
Ваш вариант не лучше:wink: Проблемму вижу в 12см участке и шлакоблоке, получается высокая точечная нагрузка на слабый материал:( Самый простой выход, заменить левую плиту на более узкую, чтобы увеличить площадь опоры. Ещё вопрос, у Вас на эту стену(с дымоходом), но с другой стороны что, тоже плиты лежат?
Winder
Ваш вариант не лучше:wink: Проблемму вижу в 12см участке и шлакоблоке, получается высокая точечная нагрузка на слабый материал:( Самый простой выход, заменить левую плиту на более узкую, чтобы увеличить площадь опоры. Ещё вопрос, у Вас на эту стену(с дымоходом), но с другой стороны что, тоже плиты лежат?
Тоже лежат. Коробка дома стоит уже год. Так что замена плиты отпадает.
Арсений ↗
Тоже лежат. Коробка дома стоит уже год. Так что замена плиты отпадает.
Русуйте всё полностью + фото. Дымоход уже есть?
Арсений
… вот у нас что то похожее было ТУТ
Это не что-то похожее, а готовое решение.
GenaS ↗
Это не что-то похожее, а готовое решение.
Однако есть небольшой изъян. Проем в предлагаемом решении должен быть размерами до полуметра, а у меня 2,2 м.
Арсений ↗
Однако есть небольшой изъян. Проем в предлагаемом решении должен быть размерами до полуметра, а у меня 2,2 м.
Так замените шестёрку на десятку, добавьте через полметра вертикальные связи. Нижний плоский каркас таже десятка через 10 см и усё.
GenaS ↗
Так замените шестёрку на десятку, добавьте через полметра вертикальные связи. Нижний плоский каркас таже десятка через 10 см и усё.
Ограничение в 0,5м, не потому что арматура корзинки не выдержит, а потому, что на боковины плит идёт нехарактерная нагрузка, и чем шире дыра, тем и нагрузка больше, как от самого веса бетона, так и эксплутационная.
Эта корзинка - есть подвес. Подвес можно сделать локальным около трубы и на него опереть готовую плиту или монолит, а можно сделать подвес - корзинку с равномерно распределённой нагрузкой.
Думаю, что опираться необходимо на несущие стены. Перед эти проём где трубы или укрепить стальной обоймой или залить ж/б колонну(стенку). А уж затем заливать участок перекрытия. Как именно сделать, не хватает эскизов с размерами и фото:oops:
Winder ↗
Думаю, что опираться необходимо на несущие стены.
Ясен перец. Но когда не на что опереться, то и применяют корзину/подвес. А у нас помимо корзины/подвеса ещё и 60 см - одна треть - опирается на кап. стену. Шесть арматурин. Этого вполне достаточно.
GenaS ↗
Ясен перец. Но когда не на что опереться, то и применяют корзину/подвес. А у нас помимо корзины/подвеса ещё и 60 см - одна треть - опирается на кап. стену. Шесть арматурин. Этого вполне достаточно.
Спасибо ребята за советы. :good: Вы не могли бы пояснить. Я совсем уже запутался. Если не правильно понял, то прошу прощения.
Нужно связать каркас из 6 арматурин и опереть его на 0,6 метра (то есть в этой части также как лежат плиты на рисунке), а в части, где дымоход связать корзину???
Арсений добавил 17.10.2010 в 13:09
Winder ↗
Думаю, что опираться необходимо на несущие стены. Перед эти проём где трубы или укрепить стальной обоймой или залить ж/б колонну(стенку). А уж затем заливать участок перекрытия. Как именно сделать, не хватает эскизов с размерами и фото:oops:
Сорри, но художник из меня никакой. Наверное и литератор, но попробую. Коробка 10х9 делится пополам несущей стеной. Образовшиеся “отсеки” 1-го этажа перекрыты плитами длиной 4 м. 80 см. Однако, в той самой стене, которая делит дом пополам располагается дымоход в 3 колодца, которые уже на уровне второго этажа “объединены” в общую кирпичную трубу. И в связи с тем, что этот дымоход выложен в середине этой стены (1этаж), и образовались такие проемы на 2-ом этаже. Как в одном “отсека” (на рисунке), так и в другом (такие же параметры как на рисунке, но только в зеркальном расположении). :beer:
И даже фотика в телефоне нет?:oops:
нарисуйте на бумажке, сфотографируйте на телефон, приложите… Вам ответят - да/нет… а то долго будете описывать словесно :wink:
Уж не дождался от Вас мудрых советов. Сделал на свой страх и риск.
Прикупил я двутавр двадцатый две штуки по пять метров каждый. Положил один из них параллельно, лежащей ПК-48. Предварительно перфоратором сделали 30-сантиметровое углубление во внешней стене под будущую монолитную плиту и положили туда этот двутавр, а другой конец двутавра положили на 60 сантиметровой участок срединной стены. В другом крыле проделали аналогичную “зеркальную” операцию и со вторым двутавром. Получилось, что они вальтом лежат. За счет этих двутавров, два перекрываемых пролета, “сократились” с 2,10 см до 1,60 см. Уже полегчало, но оставался противоположная сторона плиты. А на той стороне я располагал лишь 15 сантиметровым участком срединной стены. На них “вальтом” положить такие двутавры уже не авантюра, а гарантия скорой ж@пы. Что делать? Сделал следующее. Прикупил 90 сантиметровый кусок 120-го уголка (толстостенный такой, видать еще с советских времен кочует по металлобазам) и двутавр 12-ый. Уголок навесил на край плиты, что теперь уже отстоит на 1м60см от уложеннного ранее 20-го двутавра. И приварил к последнему перпендикулярно конец 12-ого двутавра, а другой его конец к 120-му уголку. Затем пробурил в этой же плите (на которой уголок) отверстий на глубину сантиметров 15 и через каждые 15 см. Затем в них вбивал арматурины 16-го размера***, другой конец которых приваривал к 20-му двутавру. В другом зеркальном “крыле” дома сделал тож самое. Пока залил только одно крыло дома на всю толщину (то есть 23 см, а не как раньше планировал на 12 см) бетоном с завода. Привезли миксером 2,5 куба с запасом. Но ушел весь.
*** в том месте, где уголок лег, конечно, бурить не стал, а приварился к нему. Но тут вру. Хотел пробурить дырки и в уголке, и оставшемся под ним участку плиты, но сварочник насиловать не стал, пытаясь прожечь уголок.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.