Всем доброго дня!Кто-нибудь может поделиться правильной конструкцией узла, выделенного на картинке? Фото не моё, но я планирую подобную конструкцию армопояса из арматуры АIII 12. Периметр перекрытия 9х9 м по осям. Сверху будет ж./б перекрытие толщиной 180 мм, арматура ф12 Аl III, шаг сетки 200х200. [Вложение 7984 не найдено]

Дом 9х9м без внутренних несущих стен? Под монолитную плиту армопояс не нужен.

Дом с центральной несущей стеной из 1,5 кирпича. Обсуждалось здесь:(форум)

Дом строиться в районе г. Алма-Аты (Верный):() На сегодня статус стройки таков:[Вложение 8163 не найдено] В нашем районе никто не обсуждает о необходимости ж/б армопояса. Вопрос в том, как грамотно перевязать колонны с армопоясом и ж/б перекрытием, особенно углы? Самому в голову не приходит ничего лучше, как использовать на углах здания обрезки ф12 арматуры длиной 2,5 м, загнутые пополам под углом 90".

Арматура из плиты должна просто заходит в колонну на всю её толщину. Другое дело если б у Вас стены были не несущими, тогда в тонких колоннах потребовалась бы дополнительная анкеровка плиты Г-образной арматурой. Думаю будут полезны это пособия () ()

Спасибо, как раз то что нужно!