Укладка плит перекрытия
Уложили в этом году плиты перекрытия, готовясь к возведению стен прочитал в интернете статьи по укладке плит. В них указано что боковые части плит перекрытия ни в коем случае не должны лежать на фундаменте и далее на стенах. Вопросы
- Чем это грозит!?
- При толщине фундамента 40 см на средней несущей стене надо ли и какое оставлять расстояние между торцами плит. Чем это расстояние заполнять, как армировать если надо?
- Отверстия обязательно все бутить бетоном? На какую глубину. Стены буду возводить из теплой керамики(2,1НФ в два кирпича) с облицовкой одинарной. Заранее спасибо.
- При определенной нагрузке м.б. продольная трещина по тонкому месту. Собственно обрушением не грозит.
- Вряд ли опирание плит надо делать больше 120-130 мм. На большем расстоянии проявляется эффект защемления плиты в стене и соответсвенно возможность трещин. Узлы анкерения плит были в соответсвующей теме.
- Щас плиты в основном с уже бетоннми пробками уже с завода. Для двухэтажника проблема среза клдакой плиты не очень актуальна, но если б.у. пустотки без пробок, можно в отверстие в распор вставлять кирпич обмазанный раствором.
АлександрОВ ↗
- При определенной нагрузке м.б. продольная трещина по тонкому месту. Собственно обрушением не грозит.
Вряд ли опирание плит надо делать больше 120-130 мм. На большем расстоянии проявляется эффект защемления плиты в стене и соответсвенно возможность трещин. Узлы анкерения плит были в соответсвующей теме.
Щас плиты в основном с уже бетоннми пробками уже с завода. Для двухэтажника проблема среза клдакой плиты не очень актуальна, но если б.у. пустотки без пробок, можно в отверстие в распор вставлять кирпич обмазанный раствором.
Печально. Треснит сама плита? Можно ли их вдоль по длине отрезать? Всего 10 см опиратся по бокам.
То есть, забиваем если отсутствует пробки и вплотную торцами друг к другу ставим? Далее прямо на них выводим стену вверх?
Все понял.
- У обычных плит армирования верхнего нет. Раньше делались ПКТ для опирания по трем сторонам. В принципе если примите решение, то можно плиту опереть сначала на рабочие стороны, пригузить ее имитацией полезной нагрузки, раствор в опираниях схавтится, потом просто подбить свежим раствором по длинной стороне уже деформированную под нагрузкой плиту. Это конечно акробатический, и не совсем законный этюд. Хотя щас плиты и на заводе пилят 100 р/п.м. все удовольствие.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.