Кирпичная кладка и проблема со швами
Добрый день, кладут цоколь, наружу лицевой силикатный кирпич внутрь черновой силикатный белый, шов утоплен наружный. Проблема в следующем через четыре дня если пальцем сильно надовить на шов и тереть, то сыпется песок. Цемент м500 мешаем 1 к 3, песок карьерный. Прораб говорит что затвердеет и все будет нормально. Сходил на соседскую стройку там тоже комки цемента которые снаружи засохли отдираются и при сильном схатии рассыпаются в песок. В инете на эту тему мало инфы, но нашел следующее.
- Сперли цемент и при замесе кладут больше песка- не подходит я смотрю.
- Плохой цемент - не подходит, забыли ведро с раствором заполненым на 1/3, получилась болванка я ее разбить не могу кидая с высоты своего роста.
- Жарко -кирпич впитывает влагу и швы с наружи быстро сохнут ( а внутри все хорошо), пойдут дожди наберут крепкость, возьми керхер и полей стены - этот вариант мне кажется более правдоподобным.
- Забить болт все нормально -честно говоря не знаю. Что скажет уважаемая публика? Какой варианта правильный? Что делать? Как должно быть по уму? Может разобрать пока не поздно?
скорее всего 3 -сделать 4:D по рабочих с прорабом допросить с пристрастием -может действительно 1:(
дайте раствору набрать прочность, что Вы хотите - чтоб сразу монолит был, ему еще постоять нужно
соотношение в кладочном р-ре цемент-песок 1:5…6 (М75) должно быть, но как правило делают 1:3… так что там еще запаса по самое некуда :wink:
Спасибо Вам, уважаемые, за ответы. Успокоили.
Про фейри не забываем? Мне кажется раствор с ним прочнее.
А мне кажется, что успокаиваться рано. Если цемент марки ПЦ400 и соотношение 1 к 3, да еще твердел 4 дня при температуре выше +20 градусов и сыпется из шва, то это очень плохо. и примитивный полив стенки тут не поможет. Стенку в таких случаях при нормальном профессиональном контроле за качеством нужно перекладывать. И прочность раствора контролируется изготовлением параллельно с кладкой опытных образцов. Причин может быть много, гораздо больше четырех и связаны они могут быть с технологией подготовки кладочного раствора (может быть слишком много воды наливается при перемешивании раствора, могут быть и другие причины). Кстати проверка качества цемента, которую вы описали, не годится, если хотите узнать дейтсвительное качество цемента, воспользуйтесь соотвествующим ГОСТ. Причина может быть связана с технологией кладки (кирпич при жаре нужно предварительно вымачивать в воде и класть водонасыщенным) и т.д. В любом случае квалификация каменщиков, которых вы наняли, не соотвествует работе, которую они выполняют.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.