Приветствую! Помогите мне выбрать вариант, как сделать перемычку над окнами. Стены газобетонные толщиной 50см, кладка в два ряда 30+20 с плашковой перевязкой. Над оконным проемом планируется выполнить один ряд газобетона (в котором и планируется разместить перемычку) далее идет бетонный армопояс под плиты. Сами плиты не будут опираться на стены с оконными проемами, просто армопояс будет выполнен по всем стенам в одном уровне. Что ещё. Торчащий наружу бетон приемлем только внутри помещения, снаружи должен быть только газобетон (бетон или ЭППС не катит). Ширина проема планируется 2-2,2 метра. На рисунке схемка.

[Вложение 14527 не найдено]

Может есть смысл как-нибудь соединить перемычки и армопояс через выпуски арматуры из бетонной перемычки? Не много ли бетона получается над оконным проёмом: сама перемычка + армопояс выше? Может все не так вообще сделать?

а чем стандартный u-блок не устраивает? [Вложение 14528 не найдено]

Резак ↗

а чем стандартный u-блок не устраивает?

Всем устраивает. Как его применить в моём случае? Сможете мне нарисовать?

для 500 стены я совмещал армопояс с оконной перемычкой внешний блок в данном ряду - 300, вместо внутреннего 200 - бетонный армопояс, в качестве несъемной опалубки в оконных и дверных проемах снизу выложены 100 блоки изнутри дома опалубка из фанеры 12 с ребрами жесткости (бруски 20х40), фанера перемычками крепится к кладке ГБ (внешний 300 блок) фанеру обшивал ПЭ пленкой, газобетон перед заливной бетона обильно поливал, после заливки бетона накрыл остатками пленки такое решение подсмотрел на ФХ, в частности у alex44, (на ФХ он 44alex)

Сергеич ↗

Всем устраивает. Как его применить в моём случае? Сможете мне нарисовать?

Да, что там рисовать. Покупаете паллету блоков шириной 500 мм и делаете из них U-блоки вручную, т.к. готовые U-блоки такой ширины вы врядли найдете, а если и найдете то цена вас удивит. А изготовление элементарное. Большой болгаркой прорезается 4-6 продольных паза и широким зубилом бьем в средние прорези, середина вылетает, получаем отличный u-блок.

Резак

Покупаете паллету блоков шириной 500 мм

Такие широкие блоки мало кто производит и продает. В Волгограде не достать, тем более несколько штук.

      • Добавлено - - -

CiD

для 500 стены я совмещал армопояс с оконной перемычкой внешний блок в данном ряду - 300, вместо внутреннего 200 - бетонный армопояс, в качестве несъемной опалубки в оконных и дверных проемах снизу выложены 100 блоки изнутри дома опалубка из фанеры 12 с ребрами жесткости (бруски 20х40), фанера перемычками крепится к кладке ГБ (внешний 300 блок) фанеру обшивал ПЭ пленкой, газобетон перед заливной бетона обильно поливал, после заливки бетона накрыл остатками пленки такое решение подсмотрел на ФХ, в частности у alex44, (на ФХ он 44alex)

Мне нравится. Фото есть или ссылки на темы ваши и alex44, где есть фото таких перемычек? Хочу посмотреть, потом вопросы еще задам.

Мне нравится. Фото есть или ссылки на темы ваши и alex44, где есть фото таких перемычек? Хочу посмотреть, потом вопросы еще задам.

()

Хорошая темка. Почитаю подробно. Только вот сейчас я ни как не могу понять за счет чего держатся нижние плоские ГБ-блоки под армопоясом и внешние блоки, которые лежат рядом с армопоясом? Только лишь за счет адгезии с бетоном армопояса и с верхними блоками через клеевой шов? Надежно ли это? Постоянно встречаю информацию, что бетоны и растворы обладают плохим сцеплением с газобетоном.

на этапе монтажа блокам естественно нужен упор [Вложение 14530 не найдено]

а после заливки блоки держатся на адгезии бетона. про плохое сцепление растворов ничего не скажу, но бетон на основе цемента, газобетон также на основе цемента и прилипают так что оторвать можно только с куском газобетона, ну и чтобы развеять сомнения посмотрите узел где на перемычку-армопояс опираются плиты перекрытия

[Вложение 14529 не найдено]

естественно плиты на армопояс были уложены через 28 дней после заливки

Спасибо за информацию, очень помогли.

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.