Дом 2 этажа 9*9 - внешние стены газобетон 375 мм. Внутренняя несущая стена - 250 мм. Перекрытия деревянные. Крыша - цветной шифер.

Армпояс хочу делать ниже уровня перекрытия второго этажа. Блоки ЛЗИД, соотв-но U образных блоков нет. Как правильно армпояс сделать ? стоит ли его делать по центральной стене 250 мм ? Просто для перегородок покупаю 150 мм газобетон. - как я понимаю надо 50-100 мм внутренняя стенка армпояса - как ее сделать - пилить ? покупать просто минимум 1.5 куба …

Вот нарисовал узел армпояса и опирания балок перекрытия . Скажите что не так ? кстати - а если 50 ку газобетон не найду - может вертикально поставить силикантный кирпич ? он 65 мм

Может стоит глянуть узлы в альбомах тех. решений от производителей?:oops:

Winder ↗

Может стоит глянуть узлы в альбомах тех. решений от производителей?:oops:

Ну что вам сказать.. по моему я мягко сказать их почти наизусть уже знаю. Но - где я возьму U образный блок для арпояса от ЛЗИД ? не делают они их. я и так везу газобетон за 650 км. Потом в альбомах тоже лажи полно.

У Вас неправильно деревянные балки заделаны, про них в альбоме смотрите. А армопояс 10см ГБ + 5см ЭППС + 17,5см ж/б +10см ГБ

jurong ↗

я и так везу газобетон за 650 км.

Ничего страшного, я и сам возил за 1000 км. да еще и два раза. Вместо У-образки два по 50+ЭППС и все нормально. Как поведет себя деревянное перекрытие сказать не могу. На первый взгляд видится плохая звукоизоляция этажей.

Winder

У Вас неправильно деревянные балки заделаны, про них в альбоме смотрите. А армопояс 10см ГБ + 5см ЭППС + 17,5см ж/б +10см ГБ

Вот рисунок из YTONG - не вижу отличий от моего варианта.

А вот в рисунке от AEROC какая то ерунда по моему

jurong ↗

Вот рисунок из YTONG - не вижу отличий от моего варианта.

А они есть:wink:

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.