Подскажите, пожалуйста. Дом строится из газобетона **(. Перекрытия из пустотных плит. В районе эркера есть желание усилить газобетонные простенки железобетонными колоннами. А также хочется внутреннюю несущую стену выполнить из железобетона, т.к. большую её часть занимают проёмы. Но есть опасение, что из-за разницы в усадке и коэффициентах термического расширения бетона и газобетона возможно образование трещин в местах их соединения и отрыв вышележащих блоков от нижележащих при прохождении через них бетонной колонны. Особенно беспокоит состояние стыков бетона и газобетона в местах прохождения кольцевой балки по границе бетона и газобетона. Есть ли какие-нибудь проверенные решения позволяющие избежать такого растрескивания?

Какие блоки, какой плотность ? У самого угловое окно, для усиления клал квадратную трубу. Уже лежат плиты, все ровно и без трещин.

Stanislav ↗

Какие блоки, какой плотность ? У самого угловое окно, для усиления клал квадратную трубу. Уже лежат плиты, все ровно и без трещин.

Блоки 500 плотности. А труба, в смысле столб или как сдвоенная консольная балка?

Константин Я ↗

Блоки 500 плотности. А труба, в смысле столб или как сдвоенная консольная балка?

(форум)

Stanislav ↗

Какие блоки, какой плотность ? У самого угловое окно, для усиления клал квадратную трубу. Уже лежат плиты, все ровно и без трещин.

Спасибо за информацию! А внутренние несущие стены (если есть) из чего делали? И какую планируете (или сделали) наружную облицовку.

Тему всю посмотрите :)

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.