ребят посоветуйте!начал строить дом сам.вчера начал копать траншею под фундамент(мзлф)прокопал по периметру 50см в глубь(от уровня земли)гидроуровнем промерил-получатся перепад в 40см(на оном углу получается фундамент будет заглублен на 10см+40см подушка из песка на другом получается в земле будет лента заглублена на 40см+40см подушка.дно траншеи сделаю по уровню(с учетом ,что подушка из песка будет 40см)правельно ли я все делаю?высота фундамента 80см ширина50см,армирование 3+3 арматура d12.размер фундамента 8,40 на 10,60 по осям.40 см плодородка,дальше глина.угв ниже 5 метров.планируеся утепленная отмоска пеноплексом.дом одноэтажный,без монсарды.хочется услышать мнение професионалов в правельном ли направлении иду.:oops:

саня31

…фундамент(мзлф)… высота фундамента 80см ширина50см… размер фундамента 8,40 на 10,60

дом (стены) из чего планируете? почитайте темы Ilyas-а и CAT@-а для одноэтажника по фундаменту там все расписано буквально тут

CiD ↗

дом (стены) из чего планируете?

керамзитоблок(мелкоштучка)20см+утиплитель пеноплекс 5см+облицовочный кирпич.пререкрытие по деревянным балкам

вот что получается-правельно ли это?

плодородный слой наверно надо было внутри периметра тоже снять - как потом обратную отсыпку производить будете? а про подушку - может кто из экспертов выскажется из каких соображений выбрана подушка 40 см? армирование?

CiD

из каких соображений выбрана полушка 40 см? армирование?

форумы читал,и строители местные посоветовали(не менее 30см),армирование предлогали уменьшить 2+2(я расмеялся,решил спросить у вас,форум толковый и спецов порядком.ваши предложения-подушку уменьшить(второй слой не тромбовали-дождь пошел)

саня31 ↗

форумы читал,и строители местные посоветовали(не менее 30см),армирование предлогали уменьшить 2+2(я расмеялся,решил спросить у вас,форум толковый и спецов порядком.ваши предложения-подушку уменьшить(второй слой не тромбовали-дождь пошел)

уменьшать подушку не следует (ИМХО)

а вообще откройте Сажина - стр.19 проверьте себя по формулам

Подушка 30 минимум. Больше - лучше. У Вас грунт - торф. Непонятен УГВ. Если вода стоит высоко, то надо делать дренаж. И в любом случае необходимо выбрать торф как минимум вокруг фундамента (с обеих сторон!).

P.S. Если бы я сам заливал в такой грунт, я бы снял торф полностью и лил бы фундамент в опалубке.

Iljas ↗

Подушка 30 минимум. Больше - лучше. У Вас грунт - торф. Непонятен УГВ. Если вода стоит высоко, то надо делать дренаж. И в любом случае необходимо выбрать торф как минимум вокруг фундамента (с обеих сторон!).

P.S. Если бы я сам заливал в такой грунт, я бы снял торф полностью и лил бы фундамент в опалубке.

вода оченннь далеко(соседи рыли котлован 3 метра,ни капли воды),в дренаже нет смысла,опалубка встанет прямо в траншее(ширина ее сейчас 55см)отолью ленту-потом пазухи сделаю с двух сторон пошире и засыплю песком,потом сделаюу утепленную отмостку. так правельнее будет?дно траншеи выкопано точно по уровню,дошел до глины и заглубился на штык лопаты(в нижней точке,в высшей точке на два штыка.спасибо за совет:beer:.

саня31

потом сделаю утепленную отмостку

отмостку по торфу будете делать? не зря во всех схемах МЗФ рисуют песок/щебень под отмосткой

если честно-часть торфа планировали убрать потом(ну не весь,что бы было минимум)(торф оставили пока,чтобы апулубку не расперло внизу(высота ленты всетаки 80см(опалубка из доски25мм ширина100мм(5700куб)а еслибрать50мм ширина150мм (7000 тыс руб).ради экономии придумал себе гемор.а подсыпка из песка по любому будет(под отмосткой 20см.

Iljas дело говорит

Iljas ↗

И в любом случае необходимо выбрать торф как минимум вокруг фундамента (с обеих сторон!)

т.е. под отмосткой и внутри периметра его тоже нужно убрать сейчас то уже все равно в какой момент убирать торф - траншея под фундамент готова и все-же не понимаю зачем Вам лента сечением 0,8х0,5 для одноэтажника полный вес дома считали? сколько получается давление на грунт? а то на опалубке экономите а бетона ну прям от души :D

это сделано вот из каких соображений-,чтобы часть цоколя(монолита) была на верху(когда участок приведу в порядок-распланирую-то от цоколя останется30-40см(по началу планировал ленту сделать высотой 60см) ну и решил перестроховаться.(из всего строящего района,я один делать решил мзлф.все роют 1м20см(даже посмеиваются надомной.

так воспользуйтесь вариантом Iljas-а - заливкой в два этапа, подошва - 50см, верх -30 (например) ессно все решает экономика - нужно считать во что каждый вариант выльется

буду считать……спасибо!CiD посоветуй марку бетона(планирую м200)

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.