В дом будет входить труба от скважины и выходить канализационная труба до септика. Как их лучше всего провести через монолитную стену подвала так, чтобы оставить их ремонтопригодными и чтобы гидроизоляция не была нарушена? Сделать закладную из трубы большего диаметра и потом чем-то загидроизолировать? Или какие ещё есть варианты?

Сделать закладную из трубы большего диаметра и потом чем-то загидроизолировать? Или какие ещё есть варианты?

В общем да. Если есть напор воды, то делается специальное сальниковое уплотнение - нажимной сальник. Если без наопра, то же сальник, только набивной. Набивали раньше смоленой пенькой, сейчас пороизолом, а чеканили асбестом в смеси с цементом, сверху мастичили битумом, можно и гермабутилом. нажимной сальник набивной сальник Дымоход.png план2.png

сальники это изделия продаются готовыми

На случай затопления подвала наверное должен быть предусмотрен ещё выход на уровне пола и в самом полу. Не знаю, правда, куда его правильнее выводить: на улицу в овраг или в септик. Если в септик, то наверное можно использовать канализацию: открыл ревизионное окно и всё через него вылилось.

МихаилМ добавил 05.05.2013 в 17:58 () - раскопал по Вашей ссылке из другого топика. Делают гильзы для выхода коммуникаций.

МихаилМ ↗

На случай затопления подвала наверное должен быть предусмотрен ещё выход на уровне пола и в самом полу.

Нет. Нужен приямок в полу и уклоны к нему. В приямок дренажный или фекальный насос и по лестнице шланг на улицу.