Всем доброго дня! Дом 6х9 полноценные два этажа из бруса 150х150. УГВ высокий, по весне почти по поверхности. Почвы сильнопуничистые. Ломает все что можно сломать. Поэтому я выбрал назаглубленный фундамент. Под домом+отмоски на 25 см убрал плодородный слой + 30 см под стенами фундамента. Засыпал ПГС чуть выше уровня земли. Фундамент монолит 30х75 или 30х90 (пока еще не решил какая высота 75 или 90). Помогите разобраться с армированием: Столкнулся с проблемой один прораб мне говорит армируем только низ и верх по одному поясу. Другой говорит, армируй поясами через 15 см. На мой вопрос, что в центре нитки арматуры работать не будут, так как нет сжатия и растяжения, говорит, что нельзя в центре оставлять бетон без железа!!! А если сварную метал. сетку 3мм проложить сбоков ? Имеет такая идея право на жизнь ? Или нужно вязать рамки по всему сечению? Тогда вопрос из чего вязать? Через какое расстояние ? Второй вопрос, какая лента лучше высотой 75 или 90 см? 90 вроде пожестче будет, но вот может быть лучше сделать 75 + металла больше? Заранее благодарен за ответ.

Для бруса пучение не настолько страшно, допускаются довольно большие разности осадок. ПГС пролить протрамбовать надо. 300х400 мм три вверху Ф10-ф14, три внизу. Хомуты из Ф5 Вр1 с шагом 300 мм. Вместо хомутов можно использовать кладочную сетку из Ф3 с крупной ячейкой Делая П-образные каркасы (гнуть уголком в уголке или другим каки нить способом) раскладывая по ней арматуру. Перекладина букувы п-внизу, а сверху то же обрезаная сетка, а на нее раб арматура. Связать вязальной проволкой, выставить все на фиксаторах, заливая и трамбуя все сразу без слоев. В середину напрасная трата денег.

Спасибо за ответ, но не все понял:

АлександрОВ ↗

300х400 мм три вверху Ф10-ф14, три внизу. Хомуты из Ф5 Вр1 с шагом 300 мм.

Мне кажется три нитки ф14 вверху при толщине фундамента 30мм будут мешать заливке и трамбовке. Можно ли вверх положить две нитки по ф16?

АлександрОВ ↗

Вместо хомутов можно использовать кладочную сетку из Ф3 с крупной ячейкой Делая П-образные каркасы (гнуть уголком в уголке или другим каки нить способом) раскладывая по ней арматуру. Перекладина букувы п-внизу, а сверху то же обрезаная сетка, а на нее раб арматура.

Правильно ли я понял, что фактически вяжется сечение фундамента по периметру с отступом от краев 50мм. Как и чем уже не столь важно, главное - хорошо зафиксировать основную рабочую арматуру. А с каким шагом это делать?