Как сделать уширение фундамента?
из ФСБ 300 мм выгнан цокольный этаж и положены плиты перекрытия. Сделана гидроизоляция. Простоял 5 лет.
Планировался под один тип стен: полистирол бетон. В виду ряда обстоятельств стройка была заморожена. После изучени вашего сайта хочу сделать корректировку стен. Сейчас предполагается делать стену трехслойную: изнутри 250см керамический кирпич+150 см минвата+120 облицовочный=520см
Вопрос к гуру этого сайта: как сделать уширение фундамента под облицовочный кирпич? подливки на глубине 500-600мм и связкой арматурой с ФСБ достаточно? Спасибо.
Наверное всё-таки ФБС блоки… :wink:
Pather ↗
Сейчас предполагается делать стену трехслойную: изнутри 250см керамический кирпич+150 см минвата+120 облицовочный=520см
Между облицовочным кирпичём и минватой должна быть вентилируемая воздушная прослойка, не менее 4см.
Pather ↗
как сделать уширение фундамента под облицовочный кирпич?
Полнотелым кирпичём выложите карниз с армированием каждого ряда кладочной сеткой. На него поставите облицовку.
Winder ↗
Между облицовочным кирпичём и минватой должна быть вентилируемая воздушная прослойка, не менее 4см.
Полнотелым кирпичём выложите карниз с армированием каждого ряда кладочной сеткой. На него поставите облицовку.
понятно пояс армирующий не надо делать в районе плит перекрытия?
как в облицовочном делать лучше продухи для вентиляции?
Pather ↗
понятно пояс армирующий не надо делать в районе плит перекрытия?
как в облицовочном делать лучше продухи для вентиляции?
Пояс не нужен, а продухи, или просто в нижнем и верхнем ряду вертикальные шов без раствора или пластиковые решёточки ставят через полметра.
Winder ↗
Пояс не нужен, а продухи, или просто в нижнем и верхнем ряду вертикальные шов без раствора или пластиковые решёточки ставят через полметра.
цоколь у меня задран на высоту 90 см от уровня земли до верхней поверхности плит, плюс карниз за счет уширения порядка 30 см: как тогда декорировать цоколь высотой 120см?
Плиты уложены неправильно!
Winder
Плиты уложены неправильно!
а что неправильно?
Pather
а что неправильно?
Плиты не должны опиратся боковыми сторонами, а глубина опирания торцов не более 150мм. + непонятки с пермычками, сдаётся мне, что они не расчитаны под перекрытие.
Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.