Оцените конструкцию фундамента-подвала
Под половиной дома ленточный фундамент и ригель, а под другой половиной плита и подвал. утепление ЭППС под плитой, по внешнему периметру стен подвала и под отмосткой тоже эппс. возможна ли такая конструкция, не будет ли неравномерной просадки дома. Дом 1 этаж +мансарда. стены поротерм, перекрытия бетонные. Грунт - глина
Вот рисунки фундамента и разрез с размерами xn–80aagr5bgj1g2a.su/1234.JPG xn–80aagr5bgj1g2a.su/1235.JPG xn–80aagr5bgj1g2a.su/1236.JPG
Fatmanchel добавил 03.02.2011 в 21:14 () () () вот кликабельные ссылки
Так лень по ссылкам ходить…. Хотя бы для затравки пару картинок прямо бы сюда скинуть…
Если как на картинках у Вас, плита отдельно от фундамента (типа бетонный пол по грунту), то дом не перекосит, а самое плохое, что может случиться - фундамент под нагрузкой дома осядет больше, чем эта плита. А если под половиной дома действительно плитный фундамент, а под другой половиной ленточный, то все зависит от того, какая у Вас глина. Нагрузки на грунт сильно перекошенные, а глина - вещь пластичная. Вам лучше подробно разобраться с Вашей геологией.
на разрезе должна быть плита под подвалом, извиняюсь только месяц как рисую в архикаде. геологию весной сделаю. ещё у меня нарисованы стены подвала длиной 12метров толщина 0,3 как лучше воспрепятствовать выдавливанию стены внутрь подвала? Пары железобетонных перегородок 10см литых может хватит?
На сколько я понял -у вас там не плита изображена, а пол по грунту между лентами, т.е. его поверхность не привязана к фундаменту… ну тогда, при правильном расчете нагрузок дисбаланса не будет. От сил бокового пучения помогает утепление отмостки и обратная засыпка пазух непучинистым грунтом -песком.
Fatmanchel
извиняюсь только месяц как рисую в архикаде
убейте левые оси, назначьте нормальную разбивку по осям
информация по сути - на второй (урезанной картике)
Размеры в модели проверьте, образмерьте толщины стен
alex44 ↗
От сил бокового пучения помогает утепление отмостки и обратная засыпка пазух непучинистым грунтом -песком.
я правильно понял, если утеплить отмостку и сделать засыпку песком, перегородки в подвале не нужны?
Fatmanchel ↗
я правильно понял, если утеплить отмостку и сделать засыпку песком, перегородки в подвале не нужны?
Ну у вас одна пермычка есть как я понял видимо несущая -её и хватит если нет другой конструктивной необходимости. А вообще, как бы не видя проекта -трудно за фундамент рассуждать…