Ребята насмотрелся картинок со строительными ляпами и реально заволновался… Смысл такой у меня свайное поле из труб 300мм я их обварил и залил ленту бетоном, сейчас думаю а не поторопился ли я в своем “строительном ажиотаже”?

  1. не представлялось проверить гидроизолированы ли подошвы и стенки этих свай по сему встает вопрос о корозии…
  2. Нужно ли было заливать полость трубы бетоном? я просто делал “заглушку”
  3. в общем пока не началось возведение стен, очень прошу помочь советом по фундаменту…
  4. люди говорят: “да забей! она корозировать лет 50 будет…” а я лично видел двутавровую балку “сьеденную” насквозь за 10 лет. Что скажете? ПыСы. понимаю что сам могу попасть в категорию “чучмек"строя… потому как вначале делал потом читал литературу…знаю о многих нарушениях (частичная опалубка, сварка а не вязка арматуры, сейчас бы сделал по другому. на тот момент казалось “хитро..” всех надурить и сэкономить на фундаменте используя существующее свайное поле и немного досок на часть опалубки…

Так трубы-то что пустые что-ли? Ну ты блин даешь!!! Может практики или эксперты чего скажут. Я пас -не знаю на сколько таких свай хватит. Ты хоть подкопай да посмотри защищены-ли от коррозии.

greetsanenko

у меня свайное поле из труб 300 мм я их обварил…

Вы уверены в цифре 300 мм - что это? Диаметр ствола? Какая толщина стенки? Способ установки свай?

Фото или чертеж сваи есть?

чертежей конечно же нет было забито до меня, фото уже тоже затруднительно сделать так как залито… 30 см диаметр по наружным стенкам +- 1см до милиметра не скажу толщина у нее 8-10 мм достаточно толстая точнее сейчас так же не скажу… 100 % трубы шли на нефтепровод до того как стали “сваями” способ так же неизвестен но скорее всего ямобуром бурили и устанавливали….известна глубина, сосед свидетель говорит что трубы привозили 6 метровые а как и чем делали тайна…

Душевно. И частый шаг у этого “поля”?

50 лет - маловато. Полагаю, и дольше проживут ;)))

а выглядит эта красота вся так:

“длинные” пролеты от центра до центра труб 3.3м “короткие” (2) 1.4м короче по осям получается ровно 10х8 метров. Александр я так понял что заливать внутреннюю полость труб бетоном будет излишним? доп. затраты? в надземной части залито так что ни одна металическая часть не выходит наружу из слоя бетона, а вот что будет под землей? повторюсь не уверен что трубу чем либо обрабатывали.

По поводу “душевности” Дачный поселок организовался в 93 году на волне “бешеных” доходов нефтяной промышленности, задумывался как небольшой поселок на 10 дворов по 40 соток + парковая зона, Понаехало техники расчистили лес предварительно отсыпали песочком низины,( место нужно сказать шикарное! Соединение 2х речушек шикарный залив, сосново - кедровый бор, высокий берег (20м) реки, проложена дорога на пляж, но не об этом), Предпологалось сооружение “дач” для Высшего руководства градообразующего предприятия, тут в 94 власть меняется работы приостанавливают, в 96 решают создать примерно тоже самое но участки порезали по 20-10-6 соток, и распределили между не таким уж и высшим но тоже высоким ИТР составом. причем в качестве помощи закупили разнообразные проекты и даже в 5 дворах вколотили эти самые сваи…Но зачем же покупать ЖБ сваи, когда можно было крикнуть примерно так “Михалыч ну ка давай дуй в УУМН бери технику и привези труб их же все равно хоть Ж**** кушай. Михалыч сгонял транспорт заехал чо то там посмотрели размеряли и в грунт впендюрили… И туууууттт власть меняется опять! Хорошо что все участки были уже в собственности А ИТР хоть и высокое руководство но от денег вряд ли откажется, и пошли эти участочки продаватся, ну а в том году мне повезло выкупить 10 соток с готовым свайным полем всего лишь за 150 000 руб. и поначалу свайное поле думал срезать нафик газорезкой и залить фундамент ленточный, но потом жадность обуяла… решил что добру пропадать, да и учитывая родной грунт а это глина решил что “пучить” не будет… вот как то так….

Во-первых: все нижеизложенное - личное “дилетантское” мнение, имейте ввиду.

greetsanenko ↗

Александр я так понял что заливать внутреннюю полость труб бетоном будет излишним? доп. затраты?

Доп затраты - однозначно значительные при диаметре 0,300 м :( Целесообразность? У Вас ростверк уже по части свай выполнен? Я не пойму из фотографий… Способ забивки - я спрашивал, т.к. непонятно - заполнены внутри сваи грунтом или нет? Глубина до грунта опять же (или на все 6 метров - пустота)?

Немного сведений о свайных фундаментах, изложенных в стиле “на пальцах” можно получить из книжки Яковлева “Универсальный фундамент” (это - автор ТИСЭ, поищите она есть в djvu формате). Во всех материалах, что я читал по этим фундаментам были рекомендации заливать. Но у Вас - ситуация “нештатная” явно :)

По идее, как я понимаю, нужно считать нагрузочную способность сваи в Вашем грунте (имея геологию!) на исходное состояние и прогнозируемое (имея данные по коррозии), если Вы хотите на сваях и оставить без заливки (при этом неясно что внутри - грунт, пустота на 6 м, водичка стоит или …). Если залить все 6 м (расход :(), то запас по несущей способности будет просто сумасшедший… Но далее - нужно думать, что с ростверком, есть ли пучение, “подвешивать” его - нет (вот про это - почитайте Яковлева - у него в ТИСЭ - этот “геморрой” - штатное мероприятие).

Вот, собственно, а в итоге все равно Вы получите МЗФ (ленту-решетку), опирающуюся на сваи. :wink: Сопоставьте расход бетона на нее и на заливку Ваших свай + ленту ростверка.

greetsanenko

учитывая родной грунт а это глина

глины - тоже разные и где УГВ - вопрос. “Свайный” ведь по смыслу для слабых грунтов, чтобы опереться на несущий слой. Это “ТИСЭ” себя позиционирует как решение против пучения (при этом пофигу на нагрузочную способность грунта и возможности решить все проще - МЗФ или МЗУФ) - сразу сваи и усё! “Якорь” на глубину промерзания и “топчись всё конем” - пущай выдирает… смысл такой. Решение - трудоемкое, замороченное в исполнении и + проблемы с ростверком-цоколем, который в результате “подвешен” над грунтом.

greetsanenko ↗

в надземной части залито так что ни одна металическая часть не выходит наружу из слоя бетона, а вот что будет под землей?

зависит от агрессивности почвы. Коррозия - штука серьезная и дилетантских мнений не терпит. Местным специалистам виднее. Например господа рекламщики “винтовых свай” ссылаются вот на эту бумагу (), где в кач-ве источника указана книга по свайным конструкциям мостов 55 года.

У “винтовых” проблема в другом, но об этом они не пишут - там основной потенциальный очаг коррозии - сварочные швы лопастей на трубе… Но у Вас не тот случай.

P.S. Как-то так, в целом.

Сильно серьезно не принимайте :wink:. С расчетами свай и всерьез - это к нашему уважаемому Эксперту - АлександрОВу, а там уж как договоритесь. Но он данные по грунту спросит: конкретные, в цифрах.

Места - шикарные!

Ростверк только буду делать! и вот думаю! сможет ли кладка в два кирпича в три ряда, выполнить его функцию? не будет ли перегрузки на кирпич в местах нахождения свай? или кинуть опалубку проармировать и залить ростверк бетоном? с кирпичем все это дело будет проще и к тому же можно рассмотреть возможность кладки с учетом ниш для опирания бруса, как думаете?

greetsanenko ↗

Ростверк только буду делать! и вот думаю! сможет ли кладка в два кирпича в три ряда, выполнить его функцию? не будет ли перегрузки на кирпич в местах нахождения свай? или кинуть опалубку проармировать и залить ростверк бетоном? с кирпичем все это дело будет проще и к тому же можно рассмотреть возможность кладки с учетом ниш для опирания бруса, как думаете?

что-то я не понял… из Вашего фото следует, что ростверк залит частично, так?

а кирпич Вы на что опирать собрались… что-то я не пойму. Ниши, брус… Рисуйте конструктив и Яковлева скачайте-почитайте, а то пока - мы ни о чем. Вам со сваями решить нужно для начала, по-моему.

Пожалуйста, обратите внимание: форум хранится в архиве. Добавлять, изменять и удалять материалы нельзя. Сейчас это и памятник, и база знаний. Спасибо за понимание.